Reegiy
Привет коллеги! Может кто сталкивался с такой ситуацией. Имеется электрокотел для нужд отопления условно мощность 100 кВт 2 категория питания. Вопрос такой, требуется ли разрешение на допуск в эксплуатацию от РТН. ПП 85 п.3 подпункт В гласит, что для установок не требующих техприсоединения разрешение нужно лишь в случае если электрическая мощность свыше 150 кВт и далее по тексту (ПП861), а так же есть отсылка на ПП808. Но п.36 ПП808 говорит о комплекте документов необходимых для заключения договора теплоснабжения , где как оаз фигурирующей разрешение, ну и некоторые критерии. Так вот у меня вопрос, нужно ли получать в таком случае разрешение на систему отопления от электрокотла, если ПП 808 определяет порядок теплоснабжения, взаимоотношения с сетевыми организациями И так далее. В сухом остатке, электрокотел допускается в общем на объекте как все электрохозяйство, получаем разрешение на всю подключенную мощность. А вот систему отопления нужно ли допускать?
Evgkarpro
Согласно пункта 1.1. ПТЭТЭ распространяются на все тепловые энергоустановки независимо от мощности.
В соответствии с требованиями пунктов 2.4.1., 2.4.2. ПТЭТЭ «Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.». Т.е. требуется для всех тепловых энергоустановок.
ПТЭТЭ по ПП РФ от 03.02.2024 № 115 идет до 01.09.2024, а дальше что не увидел?
В соответствии с пунктом 3. Правил от 30.01.2021 № 85 получение разрешения на допуск в эксплуатацию требуется для вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
Пункт 5) части 6. статьи 5_2. ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ регламентирует данное мероприятие как предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
При этом в соответствии с пунктом. 36 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808, в случае с теплопотребляющими установками разрешение требуется для теплопотребляющих установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час (58,15 кВт) и более, не являющихся объектами капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
Заявление владельца по форме согласно приложению № 2 Правил от 30.01.2021 № 85; пункт 16. Административного регламента от 28.05.2021 № 194;
Документы по пункту 17. Правил от 30.01.2021 № 85; пункт 21. Административного регламента от 28.05.2021 № 194;.
Согласно статьи 9.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, влечет наложение административного штрафа.
- на должностных лиц в размере от 1 000 до 2 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 000 до 2 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
инж323
Цитата(Reegiy @ 27.8.2024, 21:31) *
Привет коллеги! А вот систему отопления нужно ли допускать?

Да. нужно. в тепловой инспекции.
А котельную и в тепловой и у электроотдела, ибо котельная это не только электрокотел.
Хотя и электрокотел по допуску электроустановок может быть вписан в Разрешение всего объекта, но обозначен отдельным пунктом в нем(в перечне допускаемого оборудования), а тепловая часть отдельным Разрешением с прочим оборудованием котельной этой, тепловым, ну и СО там же.
И без Разрешения от электриков вы тепловой допуск(Разрешение) не получите, ибо его надо вписывать в тепловое Разрешение на допуск в эксплуатацию в т.ч. и по прочему оборудованию тепловому, потребляющему электру.Всё оно обязательно должно быть в Разрешении на допуск по электре и далее вписывают само это Разрешение в Разрешение на допуск теплового оборудования.
Это помимо того, что разрешение на допуск теплового оборудования того не должно иметь "пропуски" в допущенных системах и оборудованию.
хотя всё это "как положено". Но и сам сталкивался, что вообще типа ИТП без допуска теплового включали и тепло подавали, хотя вот допуск по электре был всё же полностью оформленным , в т.ч. с оборудованием ИТП.
Reegiy
[quote name='Evgkarpro' date='28.8.2024, 17:01' post='1648646']
Согласно пункта 1.1. ПТЭТЭ распространяются на все тепловые энергоустановки независимо от мощности.
В соответствии с требованиями пунктов 2.4.1., 2.4.2. ПТЭТЭ «Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.». Т.е. требуется для всех тепловых энергоустановок.

Ok. Но ПТЭ ТЭ не определяет порядок оформления разрешения. ПТЭ это просто правила. Меня тут друге интересует, как можно ссылаться на ПП 808 если он ну вообще не относиться к локальным системам отопления. И еще, в ПТЭ ТЭ черным по белому пишут про пар и воду, а если теплоноситель пропилен или этиленгликоль?
Evgkarpro
У вас Тепловая энергоустановка с Тепловой энергией и Теплоносителем (какого вида не важно).
Теплоноситель по пункту 6.1.11 СП 60.13330.2020.
если незамерзающая жидкость (нетоксичный и негорючий антифриз) еще и с баками для заполнения и опорожнения системы.
ПП 808 вы сами сразу и приводили, не нравиться не смотрите, забудьте о нем.
Reegiy
Цитата(Evgkarpro @ 30.8.2024, 12:46) *
У вас Тепловая энергоустановка с Тепловой энергией и Теплоносителем (какого вида не важно).
Теплоноситель по пункту 6.1.11 СП 60.13330.2020.
если незамерзающая жидкость (нетоксичный и негорючий антифриз) еще и с баками для заполнения и опорожнения системы.
ПП 808 вы сами сразу и приводили, не нравиться не смотрите, забудьте о нем.

808 упоминает ПП 85, я бы с удовольствием про него бы забыл. Меня как раз таки только вопрос правомерности применения 808 по отношению к локальной системе интересует.
Evgkarpro
"ПТЭТЭ по ПП РФ от 03.02.2024 № 115 идет до 01.09.2024, а дальше что не увидел?"

ПП РФ от 31.08.2024 № 1194 продлили действие ПТЭТЭ до 01.03.2025
Evgkarpro
С 1 сентября 2025 г. до 1 сентября 2030 г.
вместо ПТЭТЭ будет ПТЭОТиТУ.
Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82505)
Признается утратившим силу Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
Гризли
Извините, конечно, но идиотизм вводить в действие новые правила, по сути дела, в первый день отопительного сезона. Документацию готовят летом, а новые правила всегда бывают сырыми, по некоторым пунктам необходимы разъяснения либо профильного министерства, либо РТН; не разарботаны формы бланков, журналов, отчетностей...
Бред, короче.