Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vlad Gyaur
Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.
kosmos440o
Цитата(Vlad Gyaur @ 12.9.2024, 14:12) *
Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.

Лучше управлять с частотниками вентиляторов по температуре, чтобы не переморозить зимой оборудование и экономить энергию. Нужна защита от пыли, фильтры какие-то. Если помещение большое и высокие потолки, то нужно приток подавать вниз, а вытяжку брать сверху. Либо разделять на холодный и горячий коридор.
Вам нужно воздухообмен 6000 м3/час или больше.
Простая схема выглядит приблизительно так, как на видео на замедленном ресурсе:
https://www.youtube.com/watch?v=c42fKHVE9p8
LordN
6000 на 20кВт маловато будет. даже в Томске. в этом году энтальпия шкалила под 70. даже если брать божеские 65, то это будет +38..40 на выходе при входной +28..30
при такой Токр далеко не каждый ПЧ будет находится в номинальных параметрах без понижения.

для таких условий обычно делается фрикул на ПВУ со смесителем
один вент держит расход циркуляции в помещении по дельта Т в помещении
второй вент, приточный, добавляет приточного воздуха по Т вытяжного
третий вент, вытяжной добавляет расхода по перепаду давления. либо, если условия позволяют, вместо третьего вента просто дырка в окне или в стене. лишнее само выйдет вон.
например.
Vlad Gyaur
Еще вопрос такой, при подборе осевого настенного вентилятора какой принять напор, если сопротивления никакого.
Skaramush
Нулевой.

Но уверены, что сопротивления нет?
Flow
Цитата(Vlad Gyaur @ 16.9.2024, 12:23) *
Еще вопрос такой, при подборе осевого настенного вентилятора какой принять напор, если сопротивления никакого.

Очень часто никакое и принимают, но оно есть.

вход в отверстие и сужение потока на входе + расширение на выходе = сопротивление
Vlad Gyaur
На вытяжке из помещения ничего нет, просто через стену в цех, а вот на приток будет жалюзийная решетка с электроуправлением жалюзи, потом фильтр, стена, вентилятор на приток. Думаю разместить вентиляторы на приток и на вытяжку, на высоте 2 и 2,5 м по диагонали. Просто иногда в помещении будут работать киповцы, поэтому не хочу приточный ставить внизу. Как считаете это нормально? И если можно посоветуйте производителя круглых решоток с элрегулировкой жалюзи и с фильтром, если есть такие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.