Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Двухходовой клапан вместо трехходового
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Игорь156
Программа регулирования блока управления подразумевает управление контуров отопления электроприводом трехходового клапана от датчика температуры воды и от датчика наружного воздуха. На конкретном объекте система отопления смесь воды с пропиленгликолем, то есть через трехходовой подключить нельзя. Нужен теплообменник. Если поставить двухходовой перед теплообменником, сможет ли он нормально работать если блок управления будет думать, что это трехходовой?
tiptop
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 18:34) *
блок управления будет думать

Блок управления взяли из умного дома?
Игорь156
Цитата(tiptop @ 2.10.2024, 18:44) *
Блок управления взяли из умного дома?

Блок управления ECL от Данфосса/ Ридана
Вот это в него вшито
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А хотелось бы сделать вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Включение/ выключение насоса в первичном контуре от реле давления насоса, но вот как себя поведет двухходовой если он формально трехходовой. Модель электропривода как для двухходового, так и для трехходового одна и та же. Не понимаю до конца, как он сообщает клапану, что надо закрыть/ открыть один из входов трехходового или просто закрыть/ открыть двухходовой и насколько это принципиально в данном случае?
Или лучше не рисковать и если производитель автоматики говорит трехходовой, то впихнуть трехходовой, а включение/ выключение насоса в первичном контуре сделать, например, по реле потока? То есть когда вода во вторичном контуре нагреется, то закроется порт трехходового с буферной емкости и сработает реле потока на отключение насоса
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Автоматике безразлично какой клапан - она управляет приводом по температурному датчику. Перед ТО - двухходовой - обычное решение.
Kotlovoy
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 18:59) *
Включение/ выключение насоса в первичном контуре от реле давления насоса,

Как вы себе это представляете? Клапан закрылся, давление за насосом выросло, реле выключило насос? Но ведь давление сразу упадёт, и реле тут же включит насос. И так и будет пуск-стоп.
Lex
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 22:34) *
Программа регулирования блока управления подразумевает управление контуров отопления электроприводом трехходового клапана от датчика температуры воды и от датчика наружного воздуха. На конкретном объекте система отопления смесь воды с пропиленгликолем, то есть через трехходовой подключить нельзя. Нужен теплообменник. Если поставить двухходовой перед теплообменником, сможет ли он нормально работать если блок управления будет думать, что это трехходовой?

Краткий ответ именно на Ваш вопрос - блок управления думать не будет, будет управлять любым клапаном, хоть 4-ходовым,
точнее его электроприводом.
Просто не показывайте ему картинку " А хотелось бы сделать вот так". Шутка.
Не краткий ответ - может оказаться, что ничего менять не надо, или как минимум перевернуть трехходовой на отклонение, а не на смешение.
Но для этого нужны ответы на наводящие вопросы:
- что является источником тепла?
- почему считаете, что для водно-гликолевой смеси нужен теплообменник?
- водно-гликолевая смесь от источника или только на потребителе?
- Вы кто? Заказчик, проектировщик (какого раздела), монтажник ?
starmos
Обеспечьте чтобы насос никогда НЕ работал на закрытую трубу и ставьте какой угодно клапан - автоматике все равно. Если вам обязательно нужен теплообменник, то сделайте как на 3-м рисунке: в открытом состоянии клапана насос гоняет по большому кругу, в закрытом - по малому. Если хотите среднюю схему, то выбростьте вообще клапан и поставьте насос с частотным управлением - управляйте его частотой, в зависимости от температуры.
tiptop
Цитата
Двухходовой клапан вместо трехходового


Для тех, кто "забрёл" сюда из поисковика.

Недавно появилась похожая тема: Двухходовой перед теплообменниками в котельной, Замена трёхходового
kosmos440o
А что будет насосу при закрытом клапане? Ну, будет маслать там на минималках. Можно датчик давления поставить или перепада и частотник, для экономии и уменьшения износа.
В контроллере есть отключение насоса при минимальной температуре.
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:19) *
А что будет насосу при закрытом клапане?

Да, минимальная нагрузка. Но он превратится в маленький "вихревой теплогенератор". rolleyes.gif
kosmos440o
Цитата(tiptop @ 23.10.2024, 12:30) *
Да, минимальная нагрузка. Но он превратится в маленький "вихревой теплогенератор". rolleyes.gif

Ну, будет отдавать своё тепло среде. Я делал опыты, за сутки точно ничего не случалось. Киловатт на 15 кажись был насос.
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:36) *
Ну, будет отдавать своё тепло среде. Я делал опыты, за сутки точно ничего не случалось. Киловатт на 15 кажись был насос.

А я видел, что подпиточные насосы с 4-киловаттным двигателем после, наверное, часовой работы на закрытый клапан уже не могли качать воду из бака. Судя по всему, внутри улитки насоса вода вскипала.
kosmos440o
Цитата(tiptop @ 23.10.2024, 12:43) *
А я видел, что подпиточные насосы с 4-киловаттным двигателем после, наверное, часовой работы на закрытый клапан уже не могли качать воду из бака. Судя по всему, внутри улитки насоса вода вскипала.

Подпиточные на тонкой трубе стоят. Там отдавать некуда тепло.
Хотя конечно, если можно избежать такого, лучше избежать.
На контроллере HC1 Elstars выход DO8 управляется по сигналу ПИД-регулятора нагрева 1-го контура. При уменьшении сигнала нагрева ниже 5% выход отключается. Просили для горелки сделать. Можно заменить, при этом HC1 аналогичен ECL310. Ридан продать на Авито, деньги пропить)))
Преобразователь 0-10Вольт - 2DO можно было бы поставить, но у ECL выходы дискретные для управления клапаном.
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:57) *
Подпиточные на тонкой трубе стоят. Там отдавать некуда тепло.

Открытый подпиточный бак и насос К20/30.
Труба вообще не при чём: вода стоит на одном месте. Наверное, просто входное давление было низковато...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.