Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 22:34)

Программа регулирования блока управления подразумевает управление контуров отопления электроприводом трехходового клапана от датчика температуры воды и от датчика наружного воздуха. На конкретном объекте система отопления смесь воды с пропиленгликолем, то есть через трехходовой подключить нельзя. Нужен теплообменник. Если поставить двухходовой перед теплообменником, сможет ли он нормально работать если блок управления будет думать, что это трехходовой?
Краткий ответ именно на Ваш вопрос - блок управления думать не будет, будет управлять любым клапаном, хоть 4-ходовым,
точнее его электроприводом.
Просто не показывайте ему картинку " А хотелось бы сделать вот так". Шутка.
Не краткий ответ - может оказаться, что ничего менять не надо, или как минимум перевернуть трехходовой на отклонение, а не на смешение.
Но для этого нужны ответы на наводящие вопросы:
- что является источником тепла?
- почему считаете, что для водно-гликолевой смеси нужен теплообменник?
- водно-гликолевая смесь от источника или только на потребителе?
- Вы кто? Заказчик, проектировщик (какого раздела), монтажник ?