Цитата(ELVIRA @ 3.10.2024, 9:40)

Доброго всем дня! Вопрос такой. Для отопления здания общественного центра предусмотрен котел наружного размещения. Проектом предусмотрели установку рядом со зданием на расстоянии 0,5 м. на своем фундаменте. Эксперт написал замечание, что для зданий Ф2.1 не допускаются пристроенные теплогенераторные, ссылаясь на п. 5.7 СП 281. Были ли у вас подобные замечания? Как отвечали? Может, есть какие-либо нормативы по установке котлов наружного размещения? Неужели пристроенная теплогенераторная то же самое, что и котел наружного размещения? В терминологии СП 281. - теплогенераторная - это помещение с размещенным в нем теплогенератором? Как думаете, коллеги?
Котел наружного размещения - технологическое оборудование. Статья 93 ТР "О пожарной безопасности": Т
ехнологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических сред.Иными словами требование котёл наружного размещения - не теплогенераторная и требования к его установке указывает среди прочего изготовитель в РЭ. При наличии разрешительных документов на КШТ - эксперт не прав