Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка котла наружного размещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ELVIRA
Доброго всем дня! Вопрос такой. Для отопления здания общественного центра предусмотрен котел наружного размещения. Проектом предусмотрели установку рядом со зданием на расстоянии 0,5 м. на своем фундаменте. Эксперт написал замечание, что для зданий Ф2.1 не допускаются пристроенные теплогенераторные, ссылаясь на п. 5.7 СП 281. Были ли у вас подобные замечания? Как отвечали? Может, есть какие-либо нормативы по установке котлов наружного размещения? Неужели пристроенная теплогенераторная то же самое, что и котел наружного размещения? В терминологии СП 281. - теплогенераторная - это помещение с размещенным в нем теплогенератором? Как думаете, коллеги?
tiptop

Это и не "помещение", и не "пристроенная".
Галиев
Цитата(tiptop @ 3.10.2024, 11:51) *
Это и не "помещение", и не "пристроенная".

Совершенно верно (как ни странно biggrin.gif )

3.5 пристроенная теплогенераторная: Теплогенераторная, размещаемая с примыканием к основному зданию, имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену и связанная с основным зданием общими инженерными сетями и сооружениями.

Вот и отвечайте, вашему эксперду.
tiptop
Котёл у Дома культуры в пос. Шексна:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


forumhouse
Галиев
Цитата(tiptop @ 3.10.2024, 18:07) *
Котёл у Дома культуры в пос. Шексна:



forumhouse

Цитата
Использование природного газа обеспечивает равномерное распределение и регулировку тепла в здании, а также сокращение расходов на обслуживание. Но самое главное это создание комфортных условия для посетителей клуба, поскольку в нем располагаются кружки и секции

А также сухость и тепло! "С"
ELVIRA
Спасибо за ответы! Полезная вещь форум!
Еще в СП 282 нашла пункт 5.14, что котлы наружного размещения допускается предусматривать настенно для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1); Ф2; Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для ТГШн и зданий стоянок автомобилей). А Ф2.1 как раз мой случай! Спасибо.
dernov73
п. 5.7 исключен из СП 281 в изменении №2 от 15.05.2024г.
GASPAR
Цитата(ELVIRA @ 3.10.2024, 9:40) *
Доброго всем дня! Вопрос такой. Для отопления здания общественного центра предусмотрен котел наружного размещения. Проектом предусмотрели установку рядом со зданием на расстоянии 0,5 м. на своем фундаменте. Эксперт написал замечание, что для зданий Ф2.1 не допускаются пристроенные теплогенераторные, ссылаясь на п. 5.7 СП 281. Были ли у вас подобные замечания? Как отвечали? Может, есть какие-либо нормативы по установке котлов наружного размещения? Неужели пристроенная теплогенераторная то же самое, что и котел наружного размещения? В терминологии СП 281. - теплогенераторная - это помещение с размещенным в нем теплогенератором? Как думаете, коллеги?

Котел наружного размещения - технологическое оборудование. Статья 93 ТР "О пожарной безопасности": Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических сред.
Иными словами требование котёл наружного размещения - не теплогенераторная и требования к его установке указывает среди прочего изготовитель в РЭ. При наличии разрешительных документов на КШТ - эксперт не прав
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.