Алкесандр-3
На какой глбине нужно идти напорной канализацией: как водопровод или как самотечная канализация.
Kalkin
В СНиП-е глубина заложения указывается для канализации в общем, без различия на напорную и самотечную. Минимум 0,7 м до верха трубы.
Елена_НВК
Пункт 4,8 СНиПа по "Наружке" ( СНиП 2.04.03-85)
Gali
лучше как для водопровода. Но ещё зависит от уклона. Если взять Нзал. , как для канал., то при останове насосов, куда будет сток? Если будет застойная зона, то может замерзнуть.
andrey R
Цитата
лучше как для водопровода

Лучше то оно лучше, но ещё и обязательно smile.gif
Михаил I
Я сейчас делаю в Н.Уренгое. И кладу на 2-5 метров с утеплителем в 100мм.
Такие требования.
vanadi
Вопрос интересный. Мнение разделились. Андрей считает что обязательно, как для водопровода, почему? Только из логических рассуждений? Мое мнение канализация какая она не была напорная или безнапорная надо принимать согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
andrey R
Цитата
Андрей считает

Кроме меня, так считает и большинство водоканалов biggrin.gif А оставшаяся их часть требует теплотехнического расчёта, который Вы не сделаете bleh.gif
Evgenya
довод одын: канажка теплая;
два: стоки идут периодически.
andrey R
Цитата
канажка теплая;

Посчитайте и докажите, что не замёрзнет при доводе два rolleyes.gif
vanadi
Если проложить напорную канализацию с уклоном и при аварии была возможность слить стоки то почему бы нет. Тем более КНС идут по первой категории с 2-мя напорными тр-дами. один в ремонте второй будет работать
andrey R
Цитата
почему бы нет

Патамушта водоканал потребует расчёт biggrin.gif Или прокурор, при аварии...
Tamusya
Я в подобном случае прокладывала как водопровод..на 0,5м ниже глубины промерзания. Учитывая работу наших аварийных служб они спосхватятся не сразу и не быстро. И потом, а куда сливать сточную воду собираетесь, если хотите опорожнять трубопроводы? если участок маленький..то ладно...а если несколько км.?
регулятор
При расчётах любой напорки, в любой технической литературе всегда идут ссылки на водопроводный СНиП. Так что "логические размышления" здесь не важны.
andrey R
Цитата
в любой технической литературе всегда идут ссылки на водопроводный СНиП

На каком основании? Чисто формально, водопроводный СНиП - для водопровода, а не для канажки... wink.gif
регулятор
Оснований нет, но есть термин "применительно". Во избежание излишних теплотехнических расчетов и других подобных ловушек-тупиков. smile.gif
andrey R
Цитата
Во избежание

Эт правильно biggrin.gif
hydrotehnik
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.

Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.

Я так думаю, что для каждого региона есть инструкции по проектированию, которые еще давно разработаны каким либо НИИ. для Петербурга , по крайней мере есть для ТС, но наверное есть и для НВК. Да и Водоканал местный врядли согласует канажку на глубине выше глубины промерзания без обоснованного расчета.
andrey R
4.8 - это для самотечных труб biggrin.gif
hydrotehnik
т.е. для напорных труб опыт эксплуатации сетей в данном районе учитывать не надо? biggrin.gif
Гость_Элла
"4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. "

Вопрос: Что значит- "менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры"-это выше или ниже отметки большей глубины проникания? helpsmilie.gif
x-ray
ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так rolleyes.gif
dudkas3
Цитата(x-ray @ Mar 9 2007, 21:21 )
ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так rolleyes.gif

молодец!!!!
настоящий инженер!!!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Guest
Уважаемые господа, спасибо за начало диалога. По Москве и области глубина промерзания-1.8м. Какая глубина заложения лотка трубы диаметром 400мм? helpsmilie.gif
andrey R
Цитата
По Москве и области глубина промерзания-1.8м

Это Вы откуда взяли? Глина - 1,4 метра, песок 1,5
Гость_ЭЛЛА
Документы регламентирующие глубину промерзания по климатическим зонам-подробнее в понедельник.
andrey R
Цитата
в понедельник.

Ждём-с.
x-ray
Цитата(dudkas3 @ Mar 9 2007, 21:35 )
Цитата(x-ray @ Mar 9 2007, 21:21 )
ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так  rolleyes.gif

молодец!!!!
настоящий инженер!!!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


biggrin.gif
Мешалкин
Конечно надо, странный спор...
Глубина промерзания известна по регионам...
Первый участок + 0,3м безрасчетный, а потом... на глубине промерзания. Если напоркой.
Даже в условиях вечной мерзлоты.
Lrm712
Цитата(andrey R @ 5.3.2007, 14:45) [snapback]96242[/snapback]
Посчитайте и докажите, что не замёрзнет при доводе два rolleyes.gif


Добрый день. Недавно нашел ответ на вопрос Андрея R rolleyes.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
dudkas3
Вот грамотная статья!!
спасибо аларм..
тока чет непонятно как считают, пишут макс температура -42, а в расчет вставляют -14))))
кароче спорить опять можно, насколько успеет промерзнуть грунт хотяб за сутки при -42..
BUFF
Цитата(dudkas3 @ 4.7.2008, 19:52) [snapback]268752[/snapback]
тока чет непонятно как считают, пишут макс температура -42, а в расчет вставляют -14))))
кароче спорить опять можно, насколько успеет промерзнуть грунт хотяб за сутки при -42..

минус 42 - абсолютная минимальная (с 1881 года), а расчетная минус 14 biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(x-ray @ 10.3.2007, 16:13) [snapback]98494[/snapback]
молодец!!!!
настоящий инженер!!!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


biggrin.gif

А вот у нас такая глубина промерзания, что и считать ничего не надо tongue.gif
neko
Можно ли заложить канализацию на меншую глубину, чем говорится в СНиПе и как это сделать?
Serg Ivanov
Цитата(neko @ 17.6.2009, 1:14) [snapback]400495[/snapback]
Можно ли заложить канализацию на меншую глубину, чем говорится в СНиПе и как это сделать?

В обваловке smile.gif
Grand
Можно....и утеплить керамзитом, как и написал Serg Ivanov- в обваловке