Цитата(Нестор @ Jul 26 2005, 20:07 )
Если я неправ поправьте, обогревают обычно не площади, а объемы, т.е. кубатуру - из практики обогрева различных помещений, где находятся люди, необходимо иметь 2 кВт /100 м3 помещения.
Величина 0,6 гкал/час на 1000 м2 - соответсвует этой величине если производственное помещение имеет высоту 8-12 м.
Более точно можно считать такой расчет будет включать учет окон, качество стен, дверей, кровли, подвалов и т.п.
Просто есть разная степень "укрупненности" и точности. Нормы на площади относятся к предприятиям в целом и к "средним" объектам, с их средней высотой и прочими данными. Например, сейчас легко прикидывают стоимость жилья в баксах на м2 (а ведь высота и отделка тоже разные могут быть). Другое дело, что этот показатель в Москве не "прогрессивный", а спекулятивный.
"Удельные прогрессивные показатели" позволяют на самых ранних стадиях, не зная еще ничего, определить и примерную стоимость, и примерную потребность в ресурсах. Не вдаваясь в детали. Когда "прогрессивные" показатели базируются на действительно прогрессивных аналогах, это помощь и проектировщику.
Если он, например, в рабочем проекте, насчитает воздухообмены "как положено", а расход тепла будет значительно отличаться от аналогов - проект плохой, неэкономичный. Может быть и не из-за ОВ, а из-за строительных решений или технологии. Но часто из-за ОВ. Я уже где-то здесь приводил пример, когда на прессовый корпус элементарно завышается воздухообмен на 100000 м3/ч.
А если все действительно правильно, то будет стимул для утилизации тепла и прочего. А иначе зачем себе лишнюю работу придумывать? Если же будет угроза, что "бюрократ" не утвердит проект, тогда стимул есть.