Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с тревогами DI6
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
Sergeev78
Добрый день ! Существует проблема со всплывающими окнами тревог в Desigo Insight 6 Sp3 . Окно тревоги может появится от 15 минут до 5 часов, после срабатывания тревоги.
Переустановка DI не помогла , пробовал ставить новую винду (Server 2012) , результата нет.
Может кто подскажет в чем может быть проблема ?
Есть подозрение , что косячная версия Windows Server 2012 , может у кого найдется образ на котором DI гарантировано работает ?
Emelyanovich
Скорее всего необходимо в контроллере, который является Primary Server, прописать DI как получателя тревог
Sergeev78
Цитата(Emelyanovich @ 20.12.2024, 20:30) *
Скорее всего необходимо в контроллере, который является Primary Server, прописать DI как получателя тревог

в контроллерах все прописано
Lex
Цитата(Sergeev78 @ 20.12.2024, 12:39) *
Добрый день ! Существует проблема со всплывающими окнами тревог в Desigo Insight 6 Sp3 . Окно тревоги может появится от 15 минут до 5 часов, после срабатывания тревоги.
Переустановка DI не помогла , пробовал ставить новую винду (Server 2012) , результата нет.
Может кто подскажет в чем может быть проблема ?
Есть подозрение , что косячная версия Windows Server 2012 , может у кого найдется образ на котором DI гарантировано работает ?

Лет 10-12 уже тому назад была аналогичная проблема. Странная и бесячяя. За давностью лет не помню чем решилась,
но что-то простое типа правильным и одинаковым выставлением timezone. Или что-то на самом деле связанным с Primary server.
Ищите бывших работников SBT - они должны помнить.
Sergeev78
Цитата(Lex @ 24.12.2024, 12:24) *
Лет 10-12 уже тому назад была аналогичная проблема. Странная и бесячяя. За давностью лет не помню чем решилась,
но что-то простое типа правильным и одинаковым выставлением timezone. Или что-то на самом деле связанным с Primary server.
Ищите бывших работников SBT - они должны помнить.

Дело в том что 5-6 лет система работала исправно . Может быть конечно еще связано , что кончилась лицензия Xworks . Но все контроллеры были настроены и не менялись настройки куда отправлять данные и Primary Server
Sigezmund
Проверьте маршрутизацию тревог в DI, может слетело
Sergeev78
при установке на чистую Server 2012 R2 возникла такая ошибка , пробовал обновлять драйвера винды , ставить DI 6 SP3 , SP4 результата нет , ошибка всегда
в чем может быть еще проблема подскажите пожалуйста
Sergeev78
решено , сервис факсов необходимо установить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.