Цитата(Начинающий инженер @ 14.3.2025, 21:59)

Возник такой вопрос. Почему нормы диктуют что в кладовых на -1 этаже температура должна быть 12-22 градуса, при этом нагрев воздуха приточной вентиляцией делается на +5 градусов обычно? Это связано с тем что в коридоре сетей проходят магистрали отопления, от которых теплоизбытки и они "догревают воздух"? Просто обычно в подвале все равно тепло и температура выше 5 градусов точно.
у вас все смешалось....
обычно как раз температура подачи приточного воздуха = расчетной температуре для отопления.
+5 приток это обычно для автостоянки делается, но с кладовыми автостоянка разделена причем даже в разных пожарных отсеках находятся (если только это не несколько кладовых для хранения шин и прочего которые находятся на территории автостоянки, но это бывает очень редко и помещения в малых количествах)
поэтому рекомендую все таки внимательно посмотреть проекты в которых пытаетесь разобраться.