Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размер приямка для насоса ГНОМ 7-7
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
naivemite
Здравствуйте, кто сталкивался с эксплуатацией насосов гном. Проектом был предусмотрен виловский насос, монтажники хотят поставить насос гном.

Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало.
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44) *
Здравствуйте, кто сталкивался с эксплуатацией насосов гном. Проектом был предусмотрен виловский насос, монтажники хотят поставить насос гном.

Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало.

Гномы - они сильно разные бывают по размерам. Бывают и без поплавков. Отдельно тогда надо автоматику закладывать.
инж323
Как то случилось, что в подготовке фундаментной плиты конструкторы очень не хотели делать нам приямок приличной глубины- сошлись на трех штуках объединенный возле дна трубой ф100.
Решение не очень, но... может и пригодится. Смотря какой этап идет- проект или СМР или сдача уже.
А в далеком 87-м в роддоме на Самаркандском бульваре приточки и подобное были раскиданы по подвалу очень так просторно и все приямки там объеденили ф100 и поставили всего два насоса на весь десяток приямков на один ВК2\26(2-й резервный) не погружные, а все остальные приямки без насосов.
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2025, 0:46) *
Гномы - они сильно разные бывают по размерам. Бывают и без поплавков. Отдельно тогда надо автоматику закладывать.

Самый маленький. 7-7Д
Aerl
Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44) *
Здравствуйте, кто сталкивался с эксплуатацией насосов гном. Проектом был предусмотрен виловский насос, монтажники хотят поставить насос гном.

Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало.


По-моему есть с рубашкой охлаждения, там наличие воды на всю высоту не так критично

https://www.elektromash-liv.ru/images/produ...d_gnom_pasp.pdf


aminopower
Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44) *
Приямок размерами 500х500х500

Точно проверяли хватает ли места для насоса и поплавкового выключателя под углом 90 градусов?

Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44) *
ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало.

Для насоса не более 30 включений в час, то есть нужно обеспечить работу в течение 1 минуты (минимум). Итого при номинальной подаче 7 м3/ч (лучше по графику определить) получаем 0,12 м3/мин. У вас 0,5*0,5*0,14=0,04 м3.
naivemite
Цитата(Aerl @ 3.4.2025, 14:33) *
По-моему есть с рубашкой охлаждения, там наличие воды на всю высоту не так критично

Судя по их сайту для насосов 7-7Д нет варианта с рубашкой, уже озадачивался

Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06) *
Точно проверяли хватает ли места для насоса и поплавкового выключателя под углом 90 градусов?

Да в том и дело, что бог его знает. Пришли, говорят хотим поставить, согласуйте. Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно. В данном же случае либо по месту смотреть, либо, возможно, тут есть люди, которые сталкивались

Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06) *
Для насоса не более 30 включений в час, то есть нужно обеспечить работу в течение 1 минуты (минимум). Итого при номинальной подаче 7 м3/ч (лучше по графику определить) получаем 0,12 м3/мин. У вас 0,5*0,5*0,14=0,04 м3.

Если честно для насоса в приямке помещения ИТП я бы пренебрег
aminopower
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 8:27) *
Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно.

Да и для ГНОМа тоже находится
naivemite
Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:56) *
Да и для ГНОМа тоже находится

Упустил или другой паспорт смотрел, спасибо, вопрос по итогу снят по диаметру а не высоте )
Aerl
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 8:27) *
Судя по их сайту для насосов 7-7Д нет варианта с рубашкой, уже озадачивался


Да в том и дело, что бог его знает. Пришли, говорят хотим поставить, согласуйте. Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно. В данном же случае либо по месту смотреть, либо, возможно, тут есть люди, которые сталкивались


Если честно для насоса в приямке помещения ИТП я бы пренебрег


Тут либо связаться с производителем, например ЛГМС, но они ребята немного тугие. Либо взять тот же гном 6-10Р в рубашке, они по габаритам вроде одинаковые, но зато минимальная высота жидкости 70мм (напримере паспорта что я выше указывал)
forrte
Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ?
Aerl
Цитата(forrte @ 3.4.2025, 10:36) *
Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ?


В ИТП то еще не каждый подойдет, если ГНОМы есть в исполнении перекачки скажем стоков до 60 градусов, то любой другой из множества в Леруа с этой задачей не справится)
naivemite
Цитата(Aerl @ 3.4.2025, 17:05) *
Тут либо связаться с производителем, например ЛГМС, но они ребята немного тугие. Либо взять тот же гном 6-10Р в рубашке, они по габаритам вроде одинаковые, но зато минимальная высота жидкости 70мм (напримере паспорта что я выше указывал)

Как выше написали противоречит паспорту по диаметру приямка в 0,7 м

Цитата(forrte @ 3.4.2025, 17:36) *
Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ?

Мне не зачем, монтажники хотят)
forrte
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37) *
Мне не зачем, монтажники хотят)


Для них это скорее имя нарицательное)))
Есть ещё ГНОМ 10-10Г (до +95С), как пишут полный аналог Wilo TMT 32M113/7,5Ci (2780032), но похоже совсем без поплавков.
Aerl
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37) *
Мне не зачем, монтажники хотят)


Ну, учитывая, что там написано "диаметр бассейна" biggrin.gif Длину поплавка то нельзя уменьшить?
инж323
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37) *
Как выше написали противоречит паспорту по диаметру приямка в 0,7 м


Мне не зачем, монтажники хотят)

Обозначьте требования касающиеся наличествующих приямков(габариты. Все габариты.) и пусть коль хотят ищут желаемую ими замену подходящую под условия эксплуатации. В рамках авторского вы вполне свою задачу выполнили выйдет , а в рамках проекта выбрали удовлетворяющий заказчика насос. Вы чисты в плане исполнения своих задач.
А заказчик после вашего согласования вполне может отказать, мол гном совсем не тот, что мне там был нужен и ваше согласование просто как "взгляд на техническую сторону, мол и этот новый вполне потянет и не более", но заказчик вполне в праве отказать в замене. И даже не рассматривать ваше согласие, как основание для корректировки принятых в вашем проекте решений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.