Цитата(Aerl @ 3.4.2025, 14:33)

По-моему есть с рубашкой охлаждения, там наличие воды на всю высоту не так критично
Судя по их сайту для насосов 7-7Д нет варианта с рубашкой, уже озадачивался
Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06)

Точно проверяли хватает ли места для насоса и поплавкового выключателя под углом 90 градусов?
Да в том и дело, что бог его знает. Пришли, говорят хотим поставить, согласуйте. Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно. В данном же случае либо по месту смотреть, либо, возможно, тут есть люди, которые сталкивались
Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06)

Для насоса не более 30 включений в час, то есть нужно обеспечить работу в течение 1 минуты (минимум). Итого при номинальной подаче 7 м3/ч (лучше по графику определить) получаем 0,12 м3/мин. У вас 0,5*0,5*0,14=0,04 м3.
Если честно для насоса в приямке помещения ИТП я бы пренебрег