Полная версия этой страницы:
ПИД регулирование ПЧ
Не нашёл здесь темы. Вопрос такой, почему так часто сгорают насосы ЭЦВ? Вроде нужно ставить дроссель между ПЧ и двигателем, но такой возможности нет. В какой момент происходит этот самый пробой изоляции двигателя? Подозреваю, что при длительной работе двигателя на каких то низких частотах. Может я не прав, поправте. Тогда как продлить срок службы насоса. Параметры базовые, может что то нужно изменить?
dmchehow
10.4.2025, 19:02
Цитата(ysn967 @ 10.4.2025, 18:47)

Не нашёл здесь темы. Вопрос такой, почему так часто сгорают насосы ЭЦВ? Вроде нужно ставить дроссель между ПЧ и двигателем, но такой возможности нет. В какой момент происходит этот самый пробой изоляции двигателя? Подозреваю, что при длительной работе двигателя на каких то низких частотах. Может я не прав, поправте. Тогда как продлить срок службы насоса. Параметры базовые, может что то нужно изменить?
А ваш насос точно подходит для подключения к ПЧ?
И какую частоту вы задаёте минимальную?
В паспорте к насосам ЭЦВ ...-...-... 400в, 50Гц не указаною что запрещается использование с ПЧ. Вот да, вопрос, частота минимальная базовая.
И ещё вопрос. Какие параметры изменить, чтобы насос качая в водонапорную башню подбираясь к установленному ПИД давлению не качал часами на частотах 20...35 Гц, а сразу хоп, и пошёл останавливаться? Если башни нет, там естественно быстро отключается.
ПЧ к водонапорной башне в общем случае, это лучший способ её заморозить зимой.
Раз уж поставили ПЧ, имитируйте настройками устройство плавного пуска.
На минимальном давлении пуск на частоте близкой к максимальной, на максимальном давлении засыпание насоса.
Не пытайтесь регулировать давление, насос с башней конкурировать не сможет.
dmchehow
11.4.2025, 11:48
Цитата(ysn967 @ 11.4.2025, 8:02)

И ещё вопрос. Какие параметры изменить, чтобы насос качая в водонапорную башню подбираясь к установленному ПИД давлению не качал часами на частотах 20...35 Гц, а сразу хоп, и пошёл останавливаться? Если башни нет, там естественно быстро отключается.
Так поставьте минимальную частоту засыпания 40Гц. И вобще в Паспорте насоса: для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя насосный агрегат должен работать в рабочем диапазоне, подача агрегата не должна снижаться более чем на 20% от номинальной (например, для насоса ЭЦВ 4-10 не менее 8 м3/час).
Т.е. плавный пуск можно сделать даже с 0Гц с выходом на 50Гц за более короткое время (секундах), а засыпание с 45Гц (и сработает чётко обратный клапан)? Это будет, так сказать, щадящий режим для насоса или можно ещё чего сделать?
Цитата(LordN @ 11.4.2025, 12:37)

какой у вас пч?
Delta VFD, Innovert
для danfoss vlt51 у меня есть рецепт, там нужно slc использовать
запуск на давлении Р минус дельта
работа ПИ-регулятора на уставке
при понижении оборотов ниже какого-то порога частоты, настраивается, либо при превышении порога по давлению, Р плюс дельта - переход в спящий или стоп
У Innovert есть параметр частота засыпания, даже отдельный параметр "задержка засыпания" в секундах и пр. плюшки. Вопрос в том, что местный водоканал прямой пуск заменяет частотниками. А двигатели, (как традиция 31 декабря мы с друзьями ходим в баню) как горели раз в год, так и с частотниками горят раз в год, а то и в пол года.
проверять режимы работы двигателей надо, может они в запретной области пашут. или проблемы с ЭМС - лак не той системы, требуются фильтры ЭМС на входе и моторные на выходе и т.д.
или ферриты на клеммнике движка.
или подшипники развязанные
Кто знаком с ПЧ ESQ по ПИД регулированию, откликнитесь. Есть вопросы по ESQ 770.
Цитата(ysn967 @ 26.4.2025, 19:06)

Кто знаком с ПЧ ESQ по ПИД регулированию, откликнитесь. Есть вопросы по ESQ 770.
А чем настройка коэффициентов ПИД-регулятора одного ПЧ отличается от другого?
Я настраивал пару раз ESQ.
Те же принципы П-, И-, Д- регулирования...
также можно "спать" отправить и также "разбудить"
Не могу разбудить. П.И.Д. настройки базовые. По F09.01 отключается и идёт в сон с 45Гц, а просыпаться не хочет, пока не выкл, а затем вкл. частотник, на пуск стоит перемычка COM-DI1 и работает до уставки F09.01. Что за параметр F09.21? Если выставить 100, то запускается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.