Полная версия этой страницы:
Промышленная вентиляция
ingener_seb
5.6.2025, 16:48
Добрый день! Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях, но сейчас устроился на завод. И мне необходимо освоить проектирование промышленной вентиляции.
1. Опытные специалисты подскажите на какие документы мне необходимо обратить внимание при проектировании вентиляции в промышленных цехах и зданиях, в первую очередь ?
В том числе и пожарные нормы.
2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?
3. У кого есть хорошие учебники по проектированию промышленной вентиляции, поделитесь пожалуйста.
Цитата(ingener_seb @ 5.6.2025, 16:48)

2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?
Нет, это означает, что высота промышленных и сельскохозяйственных зданий не ограничена. Указаны ограничения по высоте только для общественных и жилых зданий - для них всё, что выше, уже по СП 477 для высотных зданий.
Цитата(ingener_seb @ 5.6.2025, 16:48)

Добрый день! Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях, но сейчас устроился на завод. И мне необходимо освоить проектирование промышленной вентиляции.
1. Опытные специалисты подскажите на какие документы мне необходимо обратить внимание при проектировании вентиляции в промышленных цехах и зданиях, в первую очередь ?
В том числе и пожарные нормы.
2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?
3. У кого есть хорошие учебники по проектированию промышленной вентиляции, поделитесь пожалуйста.
Определитесь с направлением, просто промышленная широкое понятие.
ingener_seb
7.6.2025, 13:10
Направление:
1. Местные вытяжки (отсосы) от печей, рабочих мест и.т.д
2. Общеобменная механическая вентиляция в промышленных цехах. Где брать воздухообмен?
3. Аэрация ( Естественная вентиляция) промышленного цеха.
ingener_seb
7.6.2025, 13:34
Еще вопрос созрел:
1. Какая есть методика расчета местных вытяжек от печей ( тепловыделений) ?
2. Воздуховоды должны быть более толстые? ( как в горячем цехе?)
3. Сам вентилятор должен быть со специальной защитой ? Или подбираться по взрывопожаропасности?
4. Как определить категорию по взрывопожароопасности и категорию помещений ?
1 любые тепловыделения от оборудования лучше всего брать из раздела тх и по заданию технолога - нельзя быть специалистом во всем(((
2 для начала сп 60, ну и смотреть по ситуации
3 вопрос в общем виде и ответа не имеет))) и так может быть, и так, и может быть совсем не так)))
4 сп12 - но лучше если будет это делать специалист пб - нельзя быть специалистом во всем(((
первые 123 - "Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях," а как вы делали? разница конечно есть но всё-таки не принципиальная, нормы и книги знать вы должны были)))
zaharov63
9.6.2025, 10:46
Что касается термичек. Прошлый век, но...
Цитата(ingener_seb @ 7.6.2025, 13:10)

Направление:
1. Местные вытяжки (отсосы) от печей, рабочих мест и.т.д
2. Общеобменная механическая вентиляция в промышленных цехах. Где брать воздухообмен?
3. Аэрация ( Естественная вентиляция) промышленного цеха.
Если нужно понимание физики, принципов и соответствующих нюансов по большинству перечисленных пунктов, то изучите хотя бы книгу "Проектирование промышленной вентиляции" автор Молчанов Б.С. - где-то 1970г.
Если нужен норматив для вентиляции (именно для вентиляции) - то СП 60 действующий..
Skaramush
9.6.2025, 13:27
ingener_seb
10.6.2025, 12:19
Цитата(Skaramush @ 9.6.2025, 15:27)

Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.
ingener_seb
10.6.2025, 13:14
Спасибо за информацию
Финансирования науки конечно нет, но физика не поменялась. Просто на данный момент большая часть уходит на технологию производителя, их задача улавливать и прочее, а ваша отводить и очищать. Но если этого нет, придется возвращаться к основам. Без технолога вменяемого будет или плохо, или допиливать по месту (с технологом тоже =)). С печами не забудьте ознакомится с лучистым теплом.
Ashihara
10.6.2025, 15:31
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2025, 12:19)

Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.
Учебники бывают старые, новые, красивые, современные, неактуальные. А есть лучшие - по которым предмет понятен максимально легко и доступно. И зависит он больше не от науки, а от квалификации и талантов его автора (-ов).
Законы физики, если верить учёным, последний десяток миллирдов лет были одни и те же. И следующие 10 миллиардов останутся такими же. На ваш век хватит, короче)
Skaramush
10.6.2025, 18:08
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2025, 13:19)

Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.
Вас год издания на подобное подвиг? А зря. И этот учебник тоже Российская наука. А если пособие Молчанова издания 1970, то все производство - дно? Или нет?Выше совершенно справедливо написано о неизменности физики за последние NN лет.
Не хотите год издания такой книжки, как "Аэродинамика вентиляции" Талиева узнать? А справочника по наладке Журавлева? А "Термодинамических процессов" Нестеренко?
Дно. Ага.
ingener_seb
10.6.2025, 19:38
Спасибо за учебники. Проверим всё на практике.
zaharov63
10.6.2025, 22:08
То есть сомневаетесь.
Как раз в те времена все теоретические изыскания проверялись и подтверждались на практике. В итоге появлялись не только учебники для студентов, но и пособия, рекомендации, указания, типовые серии для практикующих инженеров.
И если , к примеру, шумоглушитель по серии изготавливали по одним чертежам в любом регионе страны и можно было быть уверенным в его заявленных характеристиках, то сейчас просто тихий ужас.
Если детали воздуховодов были по ВСН одинаковых геометрических размеров и характеристик для расчетов, то сейчас клепают кто во что горазд.
П,С. Если есть гальваника, то книжку Фиалковской рекомендую. Тоже по ней практиковался.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.