Андре3377
Уважаемые господа помогите найти литературу или формулу.Мне нужно узнать насколько снизится напряжения прикосновения на корпус.Если на корпус в попала фаза потенциал фазы ушел в землю сопротивления заземлителя 4 ома.То какой потенциал будет на корпусе прибора в однофазной цепи?
novichok
В зависимости от расстояния от человека до заземляющего устройства напряжение прикосновения будет изменяться от нуля до половины фазного напряжения. Чем ближе человек к заземляющему устройству — тем меньше напряжение прикосновения.
Андре3377
Цитата(novichok @ 1.9.2025, 17:02) *
В зависимости от расстояния от человека до заземляющего устройства напряжение прикосновения будет изменяться от нуля до половины фазного напряжения. Чем ближе человек к заземляющему устройству — тем меньше напряжение прикосновения.

А как рассчитать какое напряжение будет на корпусе если контур заземления имеет сопротивление 4ома фаза 230в система tn-c-s
novichok
https://ppt-online.org/448584

Почитайте здесь.
straus
Произведение тока на сопротивление. Школьный курс физики, одно арифметическое действие. В абсолютном большинстве случаев напряжение будет намного более половины фазного.
С такими знаниями не только проектировать, вообще к электрике подпускать нельзя.

P.S. посмотрел ник спрашивающего - все вопросы отпали...
novichok
Цитата(straus @ 2.9.2025, 16:01) *
В абсолютном большинстве случаев напряжение будет намного более половины фазного.


Почему?
straus
Цитата(novichok @ 2.9.2025, 17:21) *
Почему?

Делитель напряжения. Верхнее плечо - сопротивление сети, нижнее плечо - сопротивление заземления. Сопротивление сети обычно заметно ниже 4 Ом (ток КЗ более 55 А). При сопротивлении сети 4 Ома и сопротивлении заземления 4 ома будет ровно половина напряжения.

P.S. В посте выше мной имелось ввиду "выше половины фазного" именно при сопротивлении заземления 4 Ома. В наших реальных ситуациях сопротивление заземления имеет заметно более низкое значение (определяется металлической связью с нейтралью ТП).
Заземление 4 Ома - это для срабатывания устройств защиты, и то не всех, ибо опять же ток КЗ меньше 55 А.
novichok
Цитата(straus @ 2.9.2025, 17:57) *
Делитель напряжения. Верхнее плечо - сопротивление сети, нижнее плечо - сопротивление заземления. Сопротивление сети обычно заметно ниже 4 Ом (ток КЗ более 55 А). При сопротивлении сети 4 Ома и сопротивлении заземления 4 ома будет ровно половина напряжения.



Вот какая схема по условиям задачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.