Вопрос №1. Есть котельная с двумя паровыми котлами Е1/9 от которой запитаны два калорифера КПсК 4-11 (тех характеристики приложу в фото). Калориферы греют воздух для подачи в зерносушилку. Давление 7-8 атм подаваемое, сквозь калориферы стоящие друг за другом продувается воздух температурой окружающей среды вентилятором вц 14-46-8 15 квт 750оборотов ( тех характеристики также приложу).
На данный момент стоит два конденсатоотводчика на каждый калорифер отдельно, один Конденсатоотводчик термодинамический ф/ф Стимакс ТМ43, АДЛ (на второй калорифер по ходу движения воздуха при нагреве) ду 20 с нержавейки с встроенным фильтром, на первом по ходу движения воздуха стоит Конденсатоотводчик поплавковый ТЕРМОКОН АСТА-ПМ123-16-250-∆10 ВЧ ф/ф DN20 PN16 ∆Pмакс=10 бар Тмакс=250°С
Буквально на днях вварили штуцера, и соответственно выяснили что перед поплавковым конденсатоотводчиком накапливается вода, не хватает его пропускной способности, перед термодинамическим накапливается тоже но в гораздо меньшем колличестве.
После конденсатоотводчиков организован слив в конденсатный бак откуда насосом конденсат перекачивается назад в котельную.
Помогите рассчитать какие конденсатоотводчики поставить чтобы гарантировано отводили воду.
При простое сушилки (не работает вентилятор), отводчики работают корректно, вода не скапливается перед ними, парует из отдушины конденсатного бака и из трубки перелива (я так понимаю это пар вторичного вскипания). Отводчики могут пару раз в месяц остывать до минусовой температуры (естественно все краны открываются для максимального слива воды в избежании её замерзания).
и Вопрос №2. Возможно ли какими либо устройствами исключить парование из отдушин конденсатных баков чтобы пар вторичного вскипания просто не вылетал в атмосферу, и будет ли это целесообразно с экономической точки зрения ( возможно такие устройства стоят настолько дорого что пусть улетает в атмосферу). Читал статьи и т.д. по поводу догрева пара вторичного вскипания и что -то всякое подобное. Нам это ни к чему, топлива для котельной у нас как г...за баней, так что....
Имеет ли место быть замер скажем отходящей воды из штуцеров перед конденсатоотводчиками путем сбора в ёмкость и взвешивания для определения необходимого типа конденсатоотводчика?
Возможно ли устанавливать два конденсатоотводчика на один потребитель (калорифер) или например после калорифера сделать коллектор и поставить два отводчика поплавковых, а на второй калорифер также коллектор и два термодинамических ?