Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 660-380
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
deeswy
Условия: Линейное напряжение составляет 660В. Имеется нейтраль. Фазное напряжение на низкой стороне составляет 380В.
Требуется: найти решение как преобразовать ~380 В в =12 В. Мощность не менее 150 Вт.
Подскажите, какие есть решения, и с помощью чего это можно реализовать. Какими устройствами и моделями.
straus
Задача разовая? Допускается "колхозное" решение?
Если колхоз допускается - берётся любой выпрямитель с трансформатором, у которого первичка включена в треугольник, и переключается в звезду. Либо заказывается у любого мелкого производителя трансформатор из 3х380 или 3х660 в нужное стандартному БП.
Вот если колхоз нельзя, и нужно с бумагами и сертификатами - придётся поискать. И денег заплатить. Особенно если есть особые условия по размещению.
Хотя, тут мощность нужна небольшая, значит можно однофазный БП с 380 на входе, такие существуют, хоть и редкость.
nick2
обычный трансформатор переменка 380 / переменка 220.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
после него стандартный блок питания переменка 220 / постоянка 12 .
Если блок в закрытом шкафу, то наберите в поиске
Трансформатор 200 ватт для светодиодной ленты 12 вольт
Если в открытом виде, то заводское изделие
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

только учтите, что потребуется вентиляция данных изделий, блок питания будет греться

AI 155
Цитата(deeswy @ 13.11.2025, 13:05) *
Условия: Линейное напряжение составляет 660В. Имеется нейтраль. Фазное напряжение на низкой стороне составляет 380В.
Требуется: найти решение как преобразовать ~380 В в =12 В. Мощность не менее 150 Вт.
Подскажите, какие есть решения, и с помощью чего это можно реализовать. Какими устройствами и моделями.

Надо бы знать для чего это решение. Может потребоваться повышенная надежность или защита.
straus
Цитата(nick2 @ 15.11.2025, 18:25) *
обычный трансформатор переменка 380 / переменка 220.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
после него стандартный блок питания переменка 220 / постоянка 12 .

Можно не только специальный трансформатор 380/220, но также любой трансформатор, у которого первичная обмотка на 380 и имеет отвод на 220. Вторичная обмотка при этом не используется (автотрансформаторное включение). Либо трансформатор с первичкой на 220 и вторичками в сумме на 160 вольт приблизительно - тоже делается автотрансформаторное включение.
Плюс автотрансформаторного включения - габаритная мощность может быть меньше в 2-2.5 раза (в автотрансформаторе идёт преобразование не всей мощности, а только разности).

Цитата(AI 155 @ 15.11.2025, 20:06) *
Надо бы знать для чего это решение. Может потребоваться повышенная надежность или защита.

Да, подробности никогда не мешали.

Но судя по тому, что ТС пропал - вопрос был не практический. Или какой-то студент, или кто-тот ИИ тренирует (сейчас это распространённое явление, почти массовое).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.