Цитата(LordN @ 21.11.2025, 9:57)

410В межфазное - нормально для сети 3/400/50
транс хреновый. похоже, если, конечно, вы там все правильно замеряли.
в новом трансе замерьте площадь сердечника, оно д.б. не менее 10кв.см. для 100Вт мощности.
и напряжение вторички под номинальной нагрузкой не менее 24VAC
Доброго утра. Ну я так и подумал что что то не то с трансформатором когда возле термостатов промерял 18 В. Не зря установщики термостаты на питание от батареек сделали, хотя количество жил кабеля управления позволяло запитать термостат от устройства. Напряжение на вторичке померяю, в следующий выезд. Объект не близкий 230 км в одну сторону. Надо подготовиться. Трансформаторы оплатил заказал жду когда придут. Осталось с защитой вторичной цепи разобраться.
Цитата(AI 155 @ 21.11.2025, 6:56)

W28-XQ1A-5, Выключатель максимального тока
В чипдипе есть.
Или автомат. выключатель, но в ремонте не приветствуется замена зап.частей на
на др. типы.
Доброе утро! Принял. Оказалось простое решение, не с того начинал поиск. Искал именно трансформатор данного производителя с нужными характеристиками и встроенным предохранителем. Кроме как на ebay и shopozz и прочих зарубежных ресурсах не находил, но не с теми характеристиками, а про цену вообще молчу. Поэтому нашел трансформатор китайский естественно, но на чем выполнить защиту вторичной цепи не понимал. Спасибо большое.
Цитата(Kotlovoy @ 21.11.2025, 8:50)

И какой же он САМОвосстанавливающийся, если надо клавиши жать? Вот я вам ссылку дал на истинно САМОвосстанавливающийся. Ток прервался - он восстановился.
Аккуратнее надо в терминологии.
Доброе утро. Извините. Не правильно выразился. Хотел сказать что не плавкий предохранитель, вставка.