Alekseev.A.A
Уважаемые коллеги, давайте обсудим сложившуюся проблему на большинстве моих объектов при сдаче ДИОМ в г. Москва.
Так как дизайнеры не стоят на месте при проектировании С/У в ДОО решили заменить напольные детские унитазы на настенные (подвесные).
В последствии появилась проблема с высотой установки унитаза от чистого пола.
Инспекторы ДИОМ ссылаются на ГОСТ 30493-2017 п 3.4 который классифицируется на само керамическое изделие и требуют высоту от ч/п 335 ссылаясь на сроку в таблице именуемая как детские но так же строкой ниже в строке настенные указана высота 350... Но вся суть в том, что эти размеры на само изделие а не на высоту их монтажа . mad.gif
В СП 73.13330 от 2016 г в п 6.3.4 таблица №3 отсутствует вообще какая либо информация по установке унитазов
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Serg Ivanov
Цитата(Alekseev.A.A @ 25.11.2025, 12:51) *
Уважаемые коллеги, давайте обсудим сложившуюся проблему на большинстве моих объектов при сдаче ДИОМ в г. Москва.
Так как дизайнеры не стоят на месте при проектировании С/У в ДОО решили заменить напольные детские унитазы на настенные (подвесные).

Высота бортов подвесных должна быть как у напольных.
SV_vrn
В ГОСТе нет никаких "настенных детских унитазов".

Есть напольные унитазы, в том числе их разновидность - детские напольные.
И есть настенные унитазы.


У производителей - есть детские настенные унитазы с высотой установки 350мм.
Alekseev.A.A
Уважаемый SV_vrn прикрепляю скриншот из ГОСТ 30493-2017
Поделитесь документом где прописано что высота установки 350 мм.
Serg Ivanov
Цитата(Alekseev.A.A @ 25.11.2025, 17:42) *
Уважаемый SV_vrn прикрепляю скриншот из ГОСТ 30493-2017
Поделитесь документом где прописано что высота установки 350 мм.

Высота установки может быть любая. Но высота детской попки от этого не меняется. Вы унитазы для чего ставитете? Вот из этого и исходите. clap.gif
Alekseev.A.A
Serg Ivanov именно нормативного требования на высоту установки от чистого пола к сожалению нету! и наши мнения с инспекторами ДИОМ расходятся.
И на официальный запрос они отвечают что высота именно установки должна быть 335... а ГОСТ прописывает именно 335 на само изделие.
Вот такая вот тупиковая ситуация!
SV_vrn
Цитата(Alekseev.A.A @ 25.11.2025, 16:42) *
Уважаемый SV_vrn прикрепляю скриншот из ГОСТ 30493-2017
Поделитесь документом где прописано что высота установки 350 мм.



Вы в состоянии читать текст и понимать смысл написанного?

Где я вам писал про норму 350? Русским по белому написано, что такие унитазы есть у ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Высота установки у них в паспортах/описании написана.

И текст пункта того же ГОСТа своего прочтите - там также русским по белому написано какие бываю унитазы, а не только картинки смотрите.
инж323
Цитата(Alekseev.A.A @ 25.11.2025, 11:51) *
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?

Надо же, а вопрос до сих пор актуальный оказывается.
В далекие 80-90-е годы при СМР ВК на объекте были чертежи ВК, но к моменту начал монтажа разводки по местам пользования детьми писали заказчику и появлялась бумага, которая четко обозначала высоты умывальников( унитазы были только напольные тогда) и какой групп на какой высоте должен быть верх прибора. В какой то из годов вылезла лажа- под умывальниками в младших группах не влазил сифон совсем, а в средних не откручивалась крышка его упираясь в пол. Указание подкорректировали, но письма о высотах писали все равно по каждому детсаду.
Похожая ерунда была по объектам здравоохранения- Вк к концу монтажа устаревал и выходили чертежи медтехнологии и летали высоты и привязки по всякому медоборудованию и делать стоило именно по этим технологическим чертежам и заранее вопли поднимать, чтоб всех было время на реагирование и устранение разночтений. А какой либо дизайнер вообще не мог никаких изменений внести в инженерку. Да и по последним годам с ДОУ и ДДУ примерно такая же песнь идет.
Пишите письмо насчет уточните привязки и отметки актуальные не сегодняшний день и станете самым конструктивным подрядчиком- вам всё одно на какую высоту вешать, а им надо веяниям времени и норм своих( может и хотелок "внутренних ведомственных") соответствовать.
И прикрыты будет документом дополнительно от всяких иных хотелок.
Serg Ivanov
Цитата(Alekseev.A.A @ 26.11.2025, 9:23) *
Serg Ivanov именно нормативного требования на высоту установки от чистого пола к сожалению нету! и наши мнения с инспекторами ДИОМ расходятся.
И на официальный запрос они отвечают что высота именно установки должна быть 335... а ГОСТ прописывает именно 335 на само изделие.
Вот такая вот тупиковая ситуация!

Которую Вы же и создаёте. Высота сиденья детского унитаза от чистого пола не должна меняться в зависимости от типа подвесной/напольный унитаз. Плюс/минус сантиметр максимум. Вот этим и мотивируйте. Или инспектор этим мотивирует? Тогда он прав и косяк Ваш.