_кс_
Здравствуйте.
Первый опыт проектирования высокого здания, 25 этажей (не относится к высотным по СП, немного не дотягивает до 75 м). Сети холодного водоснабжения разделили на зоны. С подвала поднимаем стояки в1.1 и в1.2, в первой зоне квартиры подключаем от стояков В1.1 (с 1 до 14 этажа), во второй (с 15 по 25) подключение приборов от стояков В1.2.
Никак не можем понять как лучше протащить систему ГВС и циркуляцию. Котельная находится наверху, на тех. этаже., насосная в подвале. Нет теплового пункта и промежуточного тех этажа тоже. Стояки некоторые проходят в квартирах, некоторые в общем коридоре. У нас есть такие варианты:

1. Нижняя разводка по подвалу: с подвала до 14 этажа поднимаем по 1 стояку Т3, Т4, под потолком 14 этажа закольцовываем. Верхняя разводка по тех. этажу: с 25 по 15 тянем стояки Т3, Т4 второй зоны. При этом поднимаем главные стояки Т3,Т4 (котельная-насос) отдельно, от них идет объединение сетей.

2. Разделить стояки гвс также, как и хвс. Нижняя разводка: с подвала тащить по 2 стояка гвс, и по 2 циркуляции до 14 этажа, первые (Т3.1 и Т4.1) закольцевать под потолком 14 этажа. Дальше тащить по 1 стояку гвс и циркуляции (Т3.2 и Т4.2), с 15 этажа до 25 подключение выполнять от стояков второй зоны. Закольцевать на 25 ил тех.этаже.

Прошу подсказать какая из схем более рабочая и пригодная к эксплуатации, и может есть еще варианты получше?
naivemite
Вам СП30 гласит не делать двухзонку в квартирах, делайте коллекторы в межквартирных коридорах с горизонтальной разводкой