Цитата(LordN)
первый подогрев - греет воздух, чтобы испарить необходимое кол-во воды, до приобретения воздухом требуемого уровня влагосодержания.
Цитата(Ididuz)
Нагревание же никак не влияет на влагосодержание)
Цитата(LordN)
скачайте ид-диаграмму и посмотрите, как идёт этот процесс на самом деле, а не в ваших фантазиях.
Цитата(Ididuz)
На диаграмме это две вертикальные линии.
Цитата(LordN)
смотрите на точки 2 и 3
А зачем мне на них смотреть?) Точки 2 и 3 - это процесс адиабатического увлажнения/охлаждения. Мы же с Вами речь вели о первом подогреве.
Цитата(AI 155)
вроде все что надо в установке есть
Если в установке все есть и она работает, то в чем тогда вопрос?
Цитата(AI 155)
Насколько понимаю, сам увлажнитель еще должен быть способен увлажнить до 77%.
Вы зря смотрите на значения I-d диаграммы, которую Вам предоставили для примера.
Процесс 1-2 к Вашей ситуации не относится, так как у Вас полная рециркуляция. Расход воздуха вообще может быть не Ваш. Поэтому дальнейшие построения бессмысленны.
В Вашем случае нужно пойти следующим путем:
1. Принять расход воздуха за константу, так как установка существующая.
2. Узнать желаемую температуру и относительную влажность внутреннего воздуха.
3. По I-d диаграмме найти желаемое влагосодержание внутреннего воздуха.
3. По формуле Г.2 СП60 найти требуемое влагосодержание приточного воздуха.
4. Нанести точку с желаемыми параметрами внутреннего воздуха.
5. Из этой точки провести адиабату до требуемого влагосодержания.
6. Чтобы получить следующую точку на диаграмме, нужно знать, с какой температурой можно подать воздух из существующих воздухораспределителей так, чтобы, с одной стороны, получить желаемый эффект, и, с другой стороны, соблюсти требования по температуре и скорости в струе приточного воздуха на входе в обслуживаемую/рабочую зону. Если охлаждать помещение воздухом от этой установки Вы не планируете, то температуру воздуха после второго подогрева можно принять равной желаемой температуре внутреннего воздуха. Из точки, найденной по пункту 5, провести линию постоянного влагосодержания до желаемой температуры после второго подогрева.
7. Найти значение углового коэффициента луча процесса в помещении.
8. Из точки, найденной по пункту 6, провести луч процесса до желаемой температуры внутреннего воздуха.
9. Проверить, что точки, найденные по пунктам 8 и 4, совпадают.
10. Найти разницу влагосодержания в точка, найденных по пунктам 4 и 5.
11. Найти требуемую производительность увлажнителя (кг/ч), умножив значение, полученное по пункту 10 на массовый расход установки.
12. Сравнить требуемую производительность увлажнителя с паспортной производительностью.
Тогда Вы теоретически сможете гарантировать, что установка способна обеспечить желаемые параметры.