Цитата(nedrok @ 17.6.2026, 8:39)

В СП возможно опечатка. Вместо Gинф должно быть Pв, иначе надпись выглядит инородно на своем месте. Также выглядит неверным исключение из расчета давления ветра из-за вентиляции.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТут речь именно про Gинф, если подумать, пренебрегая величиной Pв вы получите кратно больший расход воздуха, что нелогично.
Цитата(ididuz @ 17.6.2026, 22:22)

Я могу понять, почему можно пренебречь инфильтрацией, например, в квартирах со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией. Чтобы попасть в квартиру и выйти наружу, воздуху необходимо преодолеть сопротивление окна, двери в коридор и двери в лифтовой холл. С учетом достаточно высокого сопротивления воздухопроницанию этих элементов и относительно не большой площади окон инфильтрации, наверное, действительно стремится к нулю.
Если же взять, допустим, производственный цех со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и значительной площадью воздухопроницаемых элементов как на наветренном, так и на подветренном фасадах, то затраты тепла на подогрев инфильтрационного воздуха уже могут быть ощутимыми.
Внутреннее давление в таком случае, я думаю, стоит определять по формуле А.10.
Тут тоже спорно, баланс - не значит избыток давления. И опять же на нижних этажах, например, 100-метрового здания мы получаем крупную составляющую гравитационного напора, которая преодолеет все вышеперечисленные сопротивления.