Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ремонт железобетонных РЧВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ram25
Здравствуйте. Обслуживаем РЧВ на сианции водоподготовки. РЧВ размерами 5*6*3.5м -4 шт, материал стен ж/б ФБС. В процессе эксплуатации опорожняя поочерёдно резервуары видимо происходят подвижки ФБС образующие трещины в швах, преимущественно в углах. Попытки использования пенетронов дают временный эффект. Футеровки поиэтиленом либо мембранами -дорого rolleyes.gif Есть намерения попробовать обработать проблеиные места полиуретановой масикой или т.п. Может кто подскажет рабочий материал или или рабочий вариант решения проблемы.
Вообще планируем строить новый РЧВ, по этому в старый вкладывать большие деньги не хочется 😁
nagger
Цитата(Ram25 @ 31.8.2026, 7:10) *
рабочий вариант решения проблемы

Цитата(Ram25 @ 31.8.2026, 7:10) *
строить новый РЧВ

В хорошем вопросе ответ уже есть зачастую.
Хитрый Лис
Цитата(Ram25 @ 31.8.2026, 10:10) *
Футеровки поиэтиленом либо мембранами -дорого

Дорого сделать один раз и навсегда, но дешевле чем переделывать каждый раз.
nick2
Цитата(Ram25 @ 31.8.2026, 9:10) *
В процессе эксплуатации опорожняя поочерёдно резервуары видимо происходят подвижки ФБС образующие трещины в швах, преимущественно в углах.

подвижки - это сколько в миллиметрах?
различные обмазочные гидроизоляционные мастики для БАССЕЙНОВ держат раскрытие трещин до 2-3 мм.
наносить с использованием стеклотканевой сетки
получается некая резиноподобная субстанция.
наносится кистью-макловицей.
первый слой, в него вдавливается сетка.
потом второй слой.

я их использовал для гидроизоляции чаш бассейнов. Как защиту бетона изнутри и снаружи (от грунтовых вод).
поверх потом укладывалась пленка, как финишное декоративное и гидроизоляционное покрытие.
Ram25
Цитата(nick2 @ 31.8.2026, 21:12) *
подвижки - это сколько в миллиметрах?
различные обмазочные гидроизоляционные мастики для БАССЕЙНОВ держат раскрытие трещин до 2-3 мм.
наносить с использованием стеклотканевой сетки
получается некая резиноподобная субстанция.
наносится кистью-макловицей.
первый слой, в него вдавливается сетка.
потом второй слой.

я их использовал для гидроизоляции чаш бассейнов. Как защиту бетона изнутри и снаружи (от грунтовых вод).
поверх потом укладывалась пленка, как финишное декоративное и гидроизоляционное покрытие.

Вот!!! rolleyes.gif этот вариант мы предполагаем применить, раскрытие трещин 0,5-1,5мм. Приглянулся нам "Эластомерик пул", но производитель сказал что под питьевую воду не применим unsure.gif
В общем пока сертифицированных в России обмазочных резиноподобных мастик не так уж много. Подскажите какую вы применяли? helpsmilie.gif

Цитата(nagger @ 31.8.2026, 15:25) *
В хорошем вопросе ответ уже есть зачастую.

Нам необходимо продержаться 3-5лет rolleyes.gif

Цитата(Хитрый Лис @ 31.8.2026, 17:05) *
Дорого сделать один раз и навсегда, но дешевле чем переделывать каждый раз.

Вы правы, эти РЧВ строились как временные dry.gif , видимо их время прошло rolleyes.gif
инж323
Сдается, что РЧВ этот сейчас без обваловки и пенетронился без спуска воды(жаба ж душит столько сливать), а тело резервуара из ФБС, Подвижны они под нагрузкой и по мере заполнения\опустошения резервуара "шевелятся".
У меня подрядчик шибко неаккуратно организовал завоз бетона и отлив РЧВ, что потом вода по швам заливки разных порций как из душа лилась. Пенетронили в приемов 5, со сливом и те РЧВ были чисто наземные, без обваловки совсем.
Хотя даже без пенетронов закачивали раствор чистого цемента в фундаменты старинных зданий и попутно они становились вполне гидроизолирующими, ну и вполне живыми в плане несущего фундамента, а то прям даже от вертикали на мм 150 при двух этажах наклонялись(Палаты музея Рериха, возле Пушкинского музея, 17 век).
Ram25
Цитата(инж323 @ 1.9.2026, 17:21) *
Сдается, что РЧВ этот сейчас без обваловки и пенетронился без спуска воды(жаба ж душит столько сливать), а тело резервуара из ФБС, Подвижны они под нагрузкой и по мере заполнения\опустошения резервуара "шевелятся".
У меня подрядчик шибко неаккуратно организовал завоз бетона и отлив РЧВ, что потом вода по швам заливки разных порций как из душа лилась. Пенетронили в приемов 5, со сливом и те РЧВ были чисто наземные, без обваловки совсем.
Хотя даже без пенетронов закачивали раствор чистого цемента в фундаменты старинных зданий и попутно они становились вполне гидроизолирующими, ну и вполне живыми в плане несущего фундамента, а то прям даже от вертикали на мм 150 при двух этажах наклонялись(Палаты музея Рериха, возле Пушкинского музея, 17 век).

РЧВ у нас полузаглубленные, даже на две третьих заглублены. Сейчас понимаем что надземную треть надо бы обваловать smile.gif
Ну Вы правы, спуск воды не со всех резервуаров, но дело не в удушливости жабы, а в бесперебойности водоснабжения. Одну сливаем - ремонтируем, другая в работе.



Ну в общем пока определились с Технониколем. Нашли в их линейке резиновую жижу - пригодную для питьевой воды, будем пробовать.