Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бортовые отсосы от моечных ванн
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Skydive
Уважаемые коллеги! Плиз! Помогите bang.gif Необходимо расчитать бортовой отсос для моечной ванны (вредность - пары воды, ничего больше) и разработать его конструкцию. Напишите кто что может! Спасибо!
jjj
В программе СКВ, на этом форуме есть расчет бортовых отсосов по методике изложенной в справочнике(вентиляция и кондиционирование) Богословского.
Alex(PERM)
Расчёт бортового отсоса.

L=1400*((0.53*B*l/(B+l)+Hр)^0.33)sport_boxing.gifthumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч

B-ширина ванны
l-длина ванны
Hр-высота спектра вредностей
K1-коэффициент учёта конструкции бортового отсоса
К1=1 для 2-бортового отсоса без поддува
K1=1,8 для 1-бортового отсоса
К1=0,7 для 2-бортового отсоса с поддувом
KΔt-коэффициент , учитывающий температуру жидкости
Kт-коэффициент токсичности

Бортовой отсос с поддувом
L=1200*(B^0.666)thumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч

Количество воздуха необходимое на поддув
L=60*B*L*KΔt ; м³/ч



Добавлено - 16:44
Что-то у меня сбой что-ли произошёл.
Вместо двух смайликов нужно Bl.
а вместо одного просто l
aleksa2601
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Дали мне рассчитать бортовой отсос. Имеется две ванны 3000х1500х1500(h), в одной находится хлористый натр, в другой вода, температура жидкостей 70-95. Мне нужно рассчитать бортовые отсосы или проверить почему не работают предыдущие. Посоветуйте, что делать, Считала одну по Волкову, получился расход от одной ванны с хлористым натром 14000 кубов. Не знаю, может такое быть или нет...где проверить?

Цитата(Alex(PERM) @ 14.3.2007, 16:41) *
Расчёт бортового отсоса.

L=1400*((0.53*B*l/(B+l)+Hр)^0.33)sport_boxing.gifthumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч

B-ширина ванны
l-длина ванны
Hр-высота спектра вредностей
K1-коэффициент учёта конструкции бортового отсоса
К1=1 для 2-бортового отсоса без поддува
K1=1,8 для 1-бортового отсоса
К1=0,7 для 2-бортового отсоса с поддувом
KΔt-коэффициент , учитывающий температуру жидкости
Kт-коэффициент токсичности

Бортовой отсос с поддувом
L=1200*(B^0.666)thumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч

Количество воздуха необходимое на поддув
L=60*B*L*KΔt ; м³/ч



<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:44</font>
Что-то у меня сбой что-ли произошёл.
Вместо двух смайликов нужно Bl.
а вместо одного просто l



коэффициент KΔt как выбирать?
в примерах и таблицах не нашла нигде длинну ванны 3м.
zaharov63
Цитата(aleksa2601 @ 14.10.2015, 22:35) *
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Дали мне рассчитать бортовой отсос. Имеется две ванны 3000х1500х1500(h), в одной находится хлористый натр, в другой вода, температура жидкостей 70-95. Мне нужно рассчитать бортовые отсосы или проверить почему не работают предыдущие. Посоветуйте, что делать, Считала одну по Волкову, получился расход от одной ванны с хлористым натром 14000 кубов. Не знаю, может такое быть или нет...где проверить?

коэффициент KΔt как выбирать?
в примерах и таблицах не нашла нигде длинну ванны 3м.

Коэффициент этот учитывает разницу температур раствора и окружающего воздуха. Есть и формулы, и таблицы.
При такой ширине ванны реальным скорее всего будет активированный отсос.
winch
Цитата(zaharov63 @ 15.10.2015, 10:12) *
Коэффициент этот учитывает разницу температур раствора и окружающего воздуха. Есть и формулы, и таблицы.
При такой ширине ванны реальным скорее всего будет активированный отсос.


А где такую таблицу можно посмотреть, не подскажете?
keltka
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подобрать вентилятор..
Задача: есть ванна с водой 30 градусов, в нее опускается деталь после цинкования поднимается пар, этот пар необходимо удалить
Размер ванны 9,3х1,8м
По формуле рассчитала объем для бортотсосов - 24 400,82 м куб в час
Попробовала по кратности (нашла ее значение 3) и получилось что расчетная производительность вентилятора должна быть 73 200 м куб
Дальше искала по номограммам ...и все сопор ...никак не могу подобрать вентилятор, а точнее его тех. характеристики...
unsure.gif helpsmilie.gif
zaharov63
Цитата(keltka @ 24.9.2019, 15:48) *
Задача: есть [b]ванна с водой 30 градусов[/b], в нее опускается деталь после цинкования поднимается пар, этот пар необходимо удалить
Размер ванны 9,3х1,8м
По формуле рассчитала объем для бортотсосов - 24 400,82 м куб в час
Попробовала по кратности (нашла ее значение 3) и получилось что расчетная производительность вентилятора должна быть 73 200 м куб
Дальше искала по номограммам ...и все сопор ...никак не могу подобрать вентилятор, а точнее его тех. характеристики...
unsure.gif helpsmilie.gif

Если это промывочная ванна, то при температуре воды до 50 гр. местную вентиляцию не предусматривают.
Смотрите Руководство по проектированию... Гальванические и травильные цехи. А3-782.