Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Дали мне рассчитать бортовой отсос. Имеется две ванны 3000х1500х1500(h), в одной находится хлористый натр, в другой вода, температура жидкостей 70-95. Мне нужно рассчитать бортовые отсосы или проверить почему не работают предыдущие. Посоветуйте, что делать, Считала одну по Волкову, получился расход от одной ванны с хлористым натром 14000 кубов. Не знаю, может такое быть или нет...где проверить?
Цитата(Alex(PERM) @ 14.3.2007, 16:41)

Расчёт бортового отсоса.
L=1400*((0.53*B*l/(B+l)+Hр)^0.33)


*K1*KΔt*Kт ; м³/ч
B-ширина ванны
l-длина ванны
Hр-высота спектра вредностей
K1-коэффициент учёта конструкции бортового отсоса
К1=1 для 2-бортового отсоса без поддува
K1=1,8 для 1-бортового отсоса
К1=0,7 для 2-бортового отсоса с поддувом
KΔt-коэффициент , учитывающий температуру жидкости
Kт-коэффициент токсичности
Бортовой отсос с поддувом
L=1200*(B^0.666)

*K1*KΔt*Kт ; м³/ч
Количество воздуха необходимое на поддув
L=60*B*L*KΔt ; м³/ч
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:44</font>
Что-то у меня сбой что-ли произошёл.
Вместо двух смайликов нужно Bl.
а вместо одного просто l
коэффициент KΔt как выбирать?
в примерах и таблицах не нашла нигде длинну ванны 3м.