Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сброс условно чистых вод в К1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Гость_Vladius
Уважаемые спецы!
Ситуация следующая:
Торговый центр - 3 этажа+подвал.
Есть сети наружной канализации К1, ливневки - нет. Внутренние водостоки с кровли будут сбрасываться на отмостку. В то-же время в здании есть ИТП, вент.камера от которых нужно отводить стоки (случайные проливы, опорожнение системы теплоснабжения), конденсат от фанкойлов.
Вопрос - можно-ли сбрасывать эти условно чистые воды в систему К1, не "сажать" ведь это все на водосток? Есть-ли какие-либо документы запрещающие сброс данных стоков в К1?
andrey R
Цитата
опорожнение системы теплоснабжения

Кипяток? В канажку?
Гость_Vladius
Вообще в ИТП д.б. предусмотрены мероприятия по охлаждению стоков (приямок с подводом хол.воды) - стоки д.б. не больше 40 гр. Но это не относиться конечно к аварийной ситации, когда весь теплоноситель выльеться из системы.
AlexStar
СНиП 2.04.03-85 п.3,18
В канализацию нельзя сбоасывать воду температурой более 40С
Paul1252
В вашем случае перечисленные стоки небходимо сбрасывать только в К1.
В ливневку только сбрасывается только вода водостоков.

С чего вы взяли, что из ИТП будет сливаться кяпиток?

Сброс сточ. вод от : (случайные проливы, опорожнение системы теплоснабжения), конденсат от фанкойлов) должен осуществлятся с разрывом струи ИТП -раковина.
OlgaO
Цитата(andrey R @ Mar 15 2007, 10:13 )
Цитата
опорожнение системы теплоснабжения

Кипяток? В канажку?

И тем не менее в СНиПе 41-02-2003 п. 14.20 : "В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5х0,5х0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОСТОКА или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты."
Таким образом, в канализацию разрешается.
Правда в этом же СНиПе в п. 10.23 "Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С."

Вот насчет конденсата от фанкойлов - обсуждали уже как-то, поищите поиском.
AlexStar
Цитата(Paul1252 @ Mar 15 2007, 11:23 )
В вашем случае перечисленные стоки небходимо сбрасывать только в К1.
В ливневку только сбрасывается только вода водостоков.

С чего вы взяли, что из ИТП будет сливаться кяпиток?

Сброс сточ. вод от : (случайные проливы, опорожнение системы теплоснабжения), конденсат от фанкойлов) должен осуществлятся с разрывом струи ИТП -раковина.

Да пускай теплотехники укажут у себя в проекте "опорожнение системы производить при достижении температуры воды менее 40 град."
Гость_Vladius
Спасибо всем за ответы!
Да, темп. воды д.б. не более 40 гр. Но в ИТП д.б. предусмотрены мероприятия по охлаждению сбрасываемых стоков (подвод хол.воды к приямку), но это, конечно не в случае аварии.
Paul1252
To OlgaO Вы ссылаетесь на СНиП Тепловые сети.
По моему между ЦТП и ИТП есть разница ?
Опытные люди меня учили, что в ИТП теплоноситель сбрасывается в раковину.
OlgaO
Цитата(Paul1252 @ Mar 15 2007, 11:38 )
To OlgaO Вы ссылаетесь на СНиП Тепловые сети.

А, СНиП не понравился! biggrin.gif Хорошо, тогда СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" п. 2.27 : "Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5х0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой." Ну что, так уже лучше? biggrin.gif
Но заметьте, в СНиПе 41-02-2003 п. 14.20 расположен в главе 14, которая называется "Тепловые пункты"! biggrin.gif

Раковина была у очень опытных людей - она была в очень старом СНиПе, если мне не изменяет память! smile.gif
andrey R
Чудаки, с Ольгой - о СНиПах спорить biggrin.gif biggrin.gif
Кста, а почему
Цитата
И тем не менее в СНиПе
??
Я вроде не против СНиПа выступал... smile.gif
OlgaO
Цитата(andrey R @ Mar 15 2007, 12:55 )
Кста, а почему
Цитата
И тем не менее в СНиПе
??
Я вроде не против СНиПа выступал... smile.gif

Не, ну просто так вроде прозвучало, что в канажку нельзя.
А то что я сразу в СНиП biggrin.gif , то Вы же знаете, меня мужчины приучили biggrin.gif
andrey R
Цитата
Вы же знаете

Ну, окромя Вас, так СниП никто не знает, давно известно. biggrin.gif
Цитата
прозвучало, что в канажку нельзя.

Значит я плохо сформулировал. Хотел сказать, что кипяток нельзя а не вообще. smile.gif
Paul1252
To OlgaO
За СП 41-101-95 Спасибо!
Насчет трапа или приямка согласен.
По поводу СНиПе 41-02-2003 п. 14.20
Меня только смущает что там лихо это все разрешается в водосток.
Сантехник
Там не лихо, там допускается.
OlgaO
Цитата(Paul1252 @ Mar 15 2007, 13:54 )
Меня только смущает что там лихо это все разрешается в водосток.

Ну там написано - в систему водостока. Как я понимаю, конечно же, в ту систему, которая не на отмостку идет, а подземная сеть. На отмостку уж никак нельзя по здравому смыслу!
Paul1252
To OlgaО
Мне не нравится это по сооброжениям культуры проектирования.
После ТП стоки будут очень условно чистыми.
OlgaO
Цитата(Paul1252 @ Mar 15 2007, 14:11 )
После ТП стоки будут очень условно чистыми.

Ну возможно, имеется ввиду, что на системе водостока есть очистные сооружения перед сбросом в водоем.
Paul1252
Возможно этот СНиП писали люди, которых особо не волновали вопросы
куда стекать стокам из ТП. Это не их профиль.
dudkas3
Цитата(Paul1252 @ Mar 15 2007, 14:23 )
Возможно этот СНиП писали люди, которых особо не волновали вопросы
куда стекать стокам из ТП. Это не их профиль.

Стоки от ИТП/ЦТП необходимо сливать в сети водостока, ибо они условно чистые..
В хоз.быт. канализацию - нельзя..
И обусловлено это тем что на хоз.быт. стоках стоят слегка другие ОС.. biggrin.gif
вы хотите напукать водосток добавками щелочи чтоль?? biggrin.gif
andrey R
Цитата
хотите напукать

Фи, Дудкас... wink.gif и это речь аспиранта?
Фишка в том, что в правилах приёма (как в водосток, так и в канажку) есть слова о запрете сброса таких стоков.... biggrin.gif
dudkas3
аххахахаааа
вот это коламбур вышел biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
напугать - там должно быть.. извените..
насчёт правил приемки, врут все..
ТС то мы сбрасываем и МВС не жужит чей то..
andrey R
Цитата
врут все..

Так писано в правилах то... а кто тут где врёт, это вопрос спорный. Другое дело, что принимают, ибо больше некуда, но низзя smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.