kibirkshtis
  6.8.2005, 8:44
  
 
  Уважаемые  коллеги,  подскажите  существует  ли  нормативный  документ  определяющии  минимальный  располагаемый  напор  в  точке  присоединения  абонента  к  тепловой  сети?
   
Благодарю  за  информацию.
 
 
 
 
  Нормативным док-м является ТУ на присоединение к ТС, выданные энэргоснабжающей организацией. Там-же и указываются распологаемые напоры. Других док-в, определяющих мин. напор вроде нет. Если кто о таких в курсе-поделитесь, очень интересно.
 
 
 
 
  Давление воды в любой точке подающей линии водянных тепловых сетей тепловых пунктах в верхних точках непосредственных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщеного пара или воды при её максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс\см2
Избыточное давление воды в обратной линии вод сетей при работе насосов должно быть не ниже 0,5 кгс\см2 давление воды может быть в обратной линии не выше допустимого для тп и непоспедственно присоеденённых систем теплопотребления
 
 
 
 
  Через 4 года ответил. 
 
 Как и награды героев, вопрос находит свои ответы, не по существу, но всё равно....... 
 
  
 
  sergey-k-pkbdgts
  20.1.2009, 11:53
  
 
  Ув. Klipper (См Дата Сегодня, 0:49), в вопросе kibirkshtis. (от Дата 6.8.2005, 9:44) спрашивают "нормативный документ". Просьба, Ваши ОТВЕТы дополнять ссылками на "нормативный документ" (СНиП, ГОСТ, Пособие, Автор книги и т.д)-- или --- укажите кратко "нор. лит. нет" -- не профессионально как-то получается.
Ув. kibirkshtis, См Манюк ВИ и др. Справочник по наладке и эксп. вод. тепл. сет. стр. 34, разд. 4. Элеваторы Далее с оригинала: «Для создания расчетного коэф. ….  Разность напоров в под и обр. т-де (располагаемый напор Нрасп.) перед элеватором должно быть не менее. …….»
Вас это интересует.? Это то, что Вам НУЖНО?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.