Здравствуйте. Мне нужно найти поплавковый клапан для заполнения противопожарного резервыара диаметром 150 мм, в интернете ничего не нашел. Кто может, подскажите пожалуйста, где мне его преобрести.

Добавлено - 16:45
Поплавковый клапан 150 мм
AlexStar
Цитата(December @ Apr 4 2007, 16:45 )
Здравствуйте. Мне нужно найти поплавковый клапан для заполнения противопожарного резервыара диаметром 150 мм, в интернете ничего не нашел. Кто может, подскажите пожалуйста, где мне его преобрести.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:45</font>
Поплавковый клапан 150 мм

А так делают? Неужто этот поплавковый клапан герметичен на все 100%? А если вода будет поступать через неплотности и резервуар переполнится. А согласно СНиП пожрезервуары не оборудуются переливными трубопроводами
Сантехник
Возьмите задвижку с эл. приводом и реле уровня
AlexStar
Цитата(Сантехник @ Apr 4 2007, 17:07 )
Возьмите задвижку с эл. приводом и реле уровня

правильно. всегда так делают.
December
Это понятно, но нужен именно клапан...
andrey R
Был раньше типовой альбом Сантехпроекта. Нестандартка это.
Сантехник
подумал бы что это перепускной клапан какой-то по давлению rolleyes.gif
Serg Ivanov
Шлангом от гидранта- и не мучится...
Skorpion
Цитата
согласно СНиП пожрезервуары не оборудуются переливными трубопроводами

Перечитал СНиП - не нашел. Как без перелива-то? bang.gif
andrey R
Цитата
Как без перелива-то?

Да никак. И перелив и опорожнение нужно.
OlgaO
Цитата(Skorpion @ Apr 4 2007, 23:45 )
Цитата
согласно СНиП пожрезервуары не оборудуются переливными трубопроводами

Перечитал СНиП - не нашел. Как без перелива-то? bang.gif

СНиП 2.04.02-84* п.9.33. "Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется."
andrey R
Чисто пожарные - наверно да, хотя я всегда делал, ибо это не запрет, а указание на необязательность. Спартанское наследие "экономной экономики". smile.gif
AlexStar
December, а что за предприятие? Может, ведомственное... А то некоторые требуют и переливные, и и спускные трубопроводы
December
Пожарный резервуар на п/п. Нашел у фирмы onninen
Skorpion
Цитата
СНиП 2.04.02-84* п.9.33. "Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется."

Не подозревал об этом пунктике - противоречит п.9.12. А без спускного вода загниет. tomato.gif Для водоемов - понятно.