Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: зонты над шахтами????
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Гость_Татьяна
Подскажите, пожалуйста, как защитить шахту дымоудаления от осадков, если по нормам ставить зонты запрещается? helpsmilie.gif
Wiz
Ставьте люки дымоудаления
Natacha
А что за люки? Как они выглядят и кто их выпускает?
Seifer
2Natacha
А вот так вот не пробовали делать?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9B...0%B2+Google&lr=
Natacha
Спасибо. Поняла.
Natacha
Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!!
Seifer
Есть крышные вентиляторы дымоудаления с боковым выбросом дыма, правда там есть нормы по кровле
Natacha
Вертилятор установлен на чердаке, шахта дымоудаления выводится на 500мм выше кровли с защитой кровли негорючими материалами. Шахта без зонта...
Natacha
Ни у кого не возникало такой проблемы? Неужели сейчас все ставят только крышные вентиляторы?
Seifer
Да. А если центробежный, то он ставиться на кровле, а патрубок выпуска направлен в сторону
Natacha
А мой центробежный, к несчастью, уже стоит на чердаке... Может, сделать так: воздуховод на выхлоп проложить с уклоном от вентилятора, врезать там кран в воздуховод в самой нижней части, и периодически сливать?
Vano
Цитата(Natacha @ Apr 17 2007, 20:02 )
Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!!

А сделайте люк или захлопку например как у крышных ментиляторов под углом градусов так 45 -
как на фото снег будет скатываться - как видите на захлопке снега нет, а на кровле он есть.
Natacha
Красиво!!! Только боюсь, экспертиза будет тыкать в СНиП, где говорится что люк в Тольятти НИ-И-ЗЯЯ!
Wiz
Ну а если на шахту поставить просто металлический отвод в сторону под 90 или 135 градусов сечением с шахту....
инж323
А напора хватит на отводы и т.д. При сгораемом покрытии вроде как было Н более 2 м. и т.н. факельный выброс, можно и загнуть, ну Р хватит?
Seifer
2инж323
Не хватит - другой движок поставим. Разве это проблема?
Valentinium
А еще киоски есть
Seifer
Что за киоски?
Valentinium
Пример
Nike
Эта конструкция в строительном исполнении?
Valentinium
Монолит
Kasper
Подниму тему.

Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать.
keaton
Цитата(Kasper @ 10.4.2020, 1:04) *
Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать.

Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся.
У Везы специальный зонт есть.
Kasper
Цитата(keaton @ 10.4.2020, 13:28) *
Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся.
У Везы специальный зонт есть.

Спасибо. Нашел у корфа. Еще бы делали под нужный размер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.