Как посчитать поступающее тепло от конденсирующейся влаги в наружном воздухе летом?
При известном расходе и параметрах наружного воздуха.
kroudion
Количество выпавшего на охладителе конденсата за единицу времени (кг/сек) умножить на 2500, получается кВт тепла.
Допустим, конденсируется 3.6 кг воды за час, т.е. 0.001 г/с, умножим на 2500, получим 2.5 кВт тепла от конденсации.
Guest
как определить количество сконденсирующейся влаги без использования I-d диаграммы, зная расход воздуха и его начальную и конечную темпреатуру?
Seifer
2GUEST

Цитата
как определить количество сконденсирующейся влаги без использования I-d диаграммы, зная расход воздуха и его начальную и конечную темпреатуру?

Тут два варианта:
1.Пойти к шаману
2.Купить карты ТАРО и попробовать спросить у них.

Кроме теипературы у в-ха есть влажность (как минимум).
Абсолютно сухой воздух ничего не сконденсирует, а насыщенный...
kroudion
Цитата(Guest @ Apr 11 2007, 12:38 )
как определить количество сконденсирующейся влаги без использования I-d диаграммы, зная расход воздуха и его начальную и конечную темпреатуру?

Смотри здесь Правда, это касается охладителя испарительного типа. При расчёте охлаждения водой водяной охладитель надо разбить на зоны (по ходу воздуха), температура которых изменяется ступенчато по логарифму (но можно и прямомропорционально) от t1 вначале, которая корелирует с температурой воды 7С, до t2 в конце (корелирует с температурой воды 12С). Посчитать отдельно для каждой зоны, затем просуммировать