  Есть изолированная труба с теплоносителем, проложенная в подземном канале, температура на поверхности трубы - 40 град.с, известен диаметр трубы. Как определить тепло поступающее от 1 м трубы в окружающую среду?
Спасибо!
 
 
 
  Вован (Киев)
  20.4.2007, 12:53
  
 
  Не считал никада такого!  :wacko: Все в основном в програме "Тhermoflexa" расчитываем. Но грубо наверное можно так прикинуть как для теплопотерь:   Q=kF (t1-t2)
 
 
 
  Сантехник
  20.4.2007, 13:16
  
 
  В справочниках проектировщика Староверова в части отопление табличка а в снипе теплоизоляция расчет
 
 
 
 
  При этом к=а, а- коэфициент теплоотдачи воздуха
 
 
 
  Вован (Киев)
  20.4.2007, 13:39
  
 
  а теплопроводность изоляции что не учитывается?
 
 
 
 
  Я думал , что температура на поверхности изоляции, тогда надо еще толщину и материал изоляции. Хотя если 40 градусов на поверхности трубы, то тепловыделения будут минимальные
 
 
 
 
  А никто не считал случайно тепловые потери с 1 п.м. трубопровода в ППМ и мин.вате.  Ду от 400 до 1000 
 
 Вообще нужен экономический эффект. 
 
 Сам не силен...
Спасибо.
 
 
 
 
  может кому-то пригодится:
СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
Т а б л и ц а 12 - Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и подвалах
 
 
 
  испытатель
  15.4.2011, 19:41
  
 
  Ну вот - ...я хелпик делал по стандартным формулам. Может быть Вам этого достаточно.
Кстати температуру в канале тоже считает. Правильные данные только по лоткам и грунту вставляйте.
 
 
   