В продолжение темы о применимости принципа:
что не запрещено, то разрешено...
Смотрю, народ у нас пока придерживается другого принципа: как бы чего не вышло.
Многие постперестроечные специалисты пока опасаются пользоваться разрешительным принципом. И новые веяния к нам идут по-прежнему с Запада.
-------------
Рассмотрим конкретный пример.
Пункт п. 8.2 з) СНИП 41-01-2003 гласит, что систему противодымной вентиляции необходимо предусмотреть:
"из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости".
Отсюда следует логический вывод, что если выполнить условия, отрицающие отрицание "... (не) имеющие механизированных приводов...проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре),..", т.е. - в действительности
имеются светоаэрационные фонари с открываемыми фрамугами с электроприводом (с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), то возможно в таком случае отказаться от вытяжной противодымной вентиляции на складе, т.е. применим в таком случае принцип: что не запрещено, то разрешено(?).
Тем самым возможно применить оборудование двойного назначения и существенно сократить затраты (и сэкономить деньги налогоплательщиков).
Светоаэрационные фонари будут служить для естественной общеобменной вытяжки и одновременно - для естественного дымоудаления при пожаре.
Что Вы думаете по этому поводу? Возможно, кто-то уже воспользовался оговоркой (выполнил её условия) в указанном п. 8.2 з) СНИП 41-01-2003 (?).

Кстати, экономия получается для большого объекта не слабая...