Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция коттеджа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
west
Здравствуйте.
Приходилось ли кому-нибудь организовывать естественную вентиляцию в коттедже, используя канализационные трубы?
Какие отрицательные стороны такого решения?
Alone
ИМХО естесвенная вентиляция сама по себе отрицательно
а что касается канализационных труб то воздуховодом может слжить что угодно вкл даже простарнство зп подшивным потолком (недавно такая тема разбиралась)
solo
Цитата(Alone @ 28.5.2007, 12:21) *
ИМХО естесвенная вентиляция сама по себе отрицательно

И что же в ней отрицательного??
solo
Цитата(west @ 28.5.2007, 10:42) *
Приходилось ли кому-нибудь организовывать естественную вентиляцию в коттедже, используя канализационные трубы?
Какие отрицательные стороны такого решения?

В целом очень неплохие воздуховоды из этих труб.
Правда, считается, что вентиляцию лучше выполнять из несгораемого материала. Хотя, свой дом - это совсем другое дело. В частном доме требования к вентиляции отличаются от многоквартирного дома.
MMM
Цитата(west @ 28.5.2007, 10:42) *
Здравствуйте.
Приходилось ли кому-нибудь организовывать естественную вентиляцию в коттедже, используя канализационные трубы?
Какие отрицательные стороны такого решения?


А вы имеете ввиди канализациооные трубы сами по себе или хотите использовать те что к канализации подключены??
west
Хочу использовать трубы сами по себе.
Sdik_S
Цитата(MMM @ 29.5.2007, 0:01) *
А вы имеете ввиди канализациооные трубы сами по себе или хотите использовать те что к канализации подключены??


clap.gif clap.gif clap.gif
зачем человека смущаете wink.gif
Litvinov
канализационная труба d100мм для естественной вентиляции - маловата будет wink.gif
так для с\у при 50 м3\ч скорость в сотой трубе ~ 1,8 м\с,
для кухни с газовой плитой при 90 м3\ч, v~3,2 м\с

при таких скоростях никакой естественной, только мех вытяжка
ну, или ставте паралельно две-три трубы на одно помещение
solo
Цитата(Litvinov @ 30.5.2007, 8:39) *
канализационная труба d100мм для естественной вентиляции - маловата будет wink.gif
или ставьте паралельно две-три трубы на одно помещение

Всё верно.
Сотый диаметр если для чего и сгодится, то для какой-нибудь гардеробной или туалета.

Можно трубами 150 мм. Только по габаритам они много места занимают. Если не идёт война за каждый сантиметр полезной площади, то в качестве материала для воздуховодов они вполне подходят.

Жаль промежуточного диаметра у них нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.