  опресовали 11 зданий 6 из них с теплообменниками все нормально, прессовали на 10 атм, и вдруг на 12 здании, сегодня я вдруг узнаю от инспектора т/с, что теплообменник надо прессовать по другому, а как не говорит, как шпиен!!
 
как надо опрессовать теплообменник ?
 
 
 
  Дмитрий Антошин
  8.6.2007, 15:03
  
 
  Здравствуйте!
Согласно инструкциям по сервисному обслуживанию пластинчатых теплообменников (на примере Альфа Лаваль) прессуется каждая сторона (греющая и нагреваемая) по отдельности,
при этом другая находится под атмосферным давлением. Прилагаю лист из инструкции по эксплуатации.
А в практике был случай. Теплообменник не прошел опрессовку. Давление не продержалось требуемые 10 мин и начало падать. После анализа выяснилось: Ребята прессовали
греющую сторону, в то время как нагреваемая находилась под давлением. После установления давления испытания по греющей стороне на нагреваемой открыли дренаж.
Соответственнодавление там упало, пластины выгнулись и давление по греющей стороне упало. Акт опрессовки не подписали. Итог : Если уж прессовать одну сторону, то вторая
должна находиться под постоянным давлением. Атмосферное или избыточное, мне кажется, не имеет значения.
 
 
 
 
  в принципе понятно, а там когда будем прессовать следущие посмотрим.
спасибо!
а не дадите ссылку на эту литературу
 
 
   