alexey73
Есть производственное помещение ( участок экструзии ). По заданию технолога - 5 зонтов и 2 вытяжных шкафа. Делать-ли в дополнение ко всему общеобменную вытяжку?
zavhoz777
Обеобменная вентиляция нужна обязательно.
Коэф. утечки местных отсосов говорит о том, что вредные в-ва будут распространяться в помещение. А их надо удалять.
Litvinov
а еще есть радиус в 5 м от МО где те же вредности содержаться (технолог должен был вам это нарисовать). Вывод: общеобменка нужна и нужен приток на компенсацию МО (местных отсосов).
alexey73
Не все так просто. Ведь формально воздухообмен в помещении и так получается огромный, а приток, компенсирующий МО, с лихвой разбавит любые неуловленые зонтами вредности до ПДК. И если делать-таки общеобменную вытяжку, то от чего отталкиваться при расчете ее производительности ?...
zavhoz777
В какой-то из тем давали ссылку на эту статью.
Почитай САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Здесь на примере кухни, но вполне проецируется и на производство.

А расчет поизводится как и для любой другой общеобменки: тепло, влага, вредности... В СНиПе всё есть.
Только здесь будет расчет на ВСЁ ТО, что не улавливается м.о.
alexey73
Цитата(zavhoz777 @ 4.7.2007, 10:13) *
В какой-то из тем давали ссылку на эту статью.
Почитай САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Здесь на примере кухни, но вполне проецируется и на производство.

А расчет поизводится как и для любой другой общеобменки: тепло, влага, вредности... В СНиПе всё есть.
Только здесь будет расчет на ВСЁ ТО, что не улавливается м.о.


Спасибо за ссылочку! Возникает следующий вопрос - есть-ли какие-то усредненные показатели эффективности м.о.?
Странная Белка
Для предприятий по обслуживанию автотранспорта например, считают, что 25% вредностей попадает в помещение при открытом м.о. Это если скорость в сечении зонта нормальная.
alexey73
Цитата(Странная Белка @ 4.7.2007, 12:02) *
Для предприятий по обслуживанию автотранспорта например, считают, что 25% вредностей попадает в помещение при открытом м.о. Это если скорость в сечении зонта нормальная.



Конструктив ! ! ! wub.gif Сэнкс!
Vano
Цитата(alexey73 @ 4.7.2007, 11:11) *
Спасибо за ссылочку! Возникает следующий вопрос - есть-ли какие-то усредненные показатели эффективности м.о.?

Есть - рекомендую справочник Квашнина - издания АВОКа, в экспертизе проходит на УРА.
saveliy46
Цитата(zavhoz777 @ 4.7.2007, 10:13) *
А расчет поизводится как и для любой другой общеобменки: тепло, влага, вредности... В СНиПе всё есть.
Только здесь будет расчет на ВСЁ ТО, что не улавливается м.о.


и еще следует добавить:
СНиП 41-01-2003 "п.7.5.9. В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух
следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч,
а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения."