vod30
Как проложить К1 через деформационный шов.

Просто взять в гильзу, как выпуск, или есть какие-то отдельные узлы???
инж323
Шов в полу или между секциями здания?
vod30
К3 проходит в полу из одной секции здания в другую через деформационный шов.

Рис 60 кб
Serg Ivanov
В сейсмических районах не допускаетя. В остальных- тож нехорошо. Отдельный выпуск в наружку. Или зазор большой между трубой и конструкцией заделать эластичным материалом.
инж323
Проход из секции в секцию, с точки зрения транзита, а не выпусков, можно.НО!Зазоры в проемечерез который проходит трубопровод д.б. больше заведомо возможных смещений секций относительно друг друга.Гильза не нужна, да и не спасет-её как пластилиновую срежет.Только большие зазоры т.е. 200-300-400 мм.
Хоть где то уже это писал.
А вообще-то и по-секционно лучше выпуски организовывать.(см. у Сергея Иванова), хоть и эластичный материал тут и не понадобиться в таких "воротах"
TimVic
Не в тему...
Vod30. А зачем к наружному поливочному крану горячую воду подводите?
vod30
"сейсмических районах не допускаетя. В остальных- тож нехорошо. Отдельный выпуск в наружку. Или зазор большой между трубой и конструкцией заделать эластичным материалом. "

А у нас как раз с сейсмикой не все в порядке.

То есть выходит нельзя проходить трубой через шов если сейсмический район???

а как же

14.14. Внутри зданий в местах пересечения дефор¬мационных швов на трубопроводах следует предус¬матривать установку компенсаторов.

Есть ли у кого данный компенсатор. Что он из себя представляет???


Насчет поливочного :

Была стадию П (разработанная не мной) теперь все чистится для рабочки.
IngenVK
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
21.9. Не допускается пересечение канализационными трубопроводами конструкций деформационных швов зданий.

Как говорится, без комментариев wink.gif
Vladius
Так все-таки не понятно. СНиП 2.04.01-85 п.21.9 запрещает проходить канализационными трубами через конструкции деформационных швов зданий...это нужно понимать, что трубы не могут проходить через двойные стены (и через "набивку" или чем там наполняют данное пространство), а "ходить" трубами например под потолком автостоянки в подвале здания, не проходя именно через конструкцию шва - можно.
Serg Ivanov
Цитата(Vladius @ 20.3.2008, 10:59) [snapback]232880[/snapback]
Так все-таки не понятно. СНиП 2.04.01-85 п.21.9 запрещает проходить канализационными трубами через конструкции деформационных швов зданий...это нужно понимать, что трубы не могут проходить через двойные стены (и через "набивку" или чем там наполняют данное пространство), а "ходить" трубами например под потолком автостоянки в подвале здания, не проходя именно через конструкцию шва - можно.

Согласен.
mymmumama
Цитата(инж323 @ 12.7.2007, 13:37) [snapback]144136[/snapback]
Шов в полу или между секциями здания?


а если шов в полу?
Vitori
Цитата(mymmumama @ 30.10.2008, 11:02) [snapback]309014[/snapback]
а если шов в полу?

Шов только в полу? huh.gif
А в стенах нет !??? newconfus.gif
Вы уверены?
инж323
В больших по площадям зданиях в помещениях в полу устраивают деформационные швы,для компенсации температурных расширений стяжки.Шов заполняется эластичным материалом.
При прокладке трубопроводов в канале выполненном в полу, трубопроводы пересекают и эти деформационные швы,но в этом случае никаких мероприятий проектировщику трубопровода предпринимать не требуется.
А название швов в этих случаях идентичное друг другу.
Young
Подниму тему. Вопрос: нужно ли предусматривать какие-либо мероприятия при пересечении деф. шва водопроводом если сейсмики нет?
Serg Ivanov
нет.- отв. как для фундаментов.
Young
Цитата(Serg Ivanov @ 28.2.2011, 14:15) *
нет.- отв. как для фундаментов.

спасибо smile.gif
komdiv
Цитата(Young @ 28.2.2011, 13:55) *
Подниму тему. Вопрос: нужно ли предусматривать какие-либо мероприятия при пересечении деф. шва водопроводом если сейсмики нет?

Интересно, что из себя представляют компенсаторы для водопровода при сейсмике, которые требует устанавливать согласно п.14.14 СНиП? Если между секциями через одно отверстие в одной и другой стене проходят Т1, Т2, В1, В2, Т3, Т4 и стальные и пластиковые, достаточно ли будет для 7 баллов провести их с минимальным зазором 200 мм в свету для большей трубы в изоляции буквой Z? Движение стен относительно друг друга согласно расчёта по вертикали отсутствует, а в продольном направлении 0,2...0,3 мм.
Kostyan777
Цитата(Young @ 28.2.2011, 12:55) *
Подниму тему. Вопрос: нужно ли предусматривать какие-либо мероприятия при пересечении деф. шва водопроводом если сейсмики нет?



Цитата(Serg Ivanov @ 28.2.2011, 14:15) *
нет.- отв. как для фундаментов.


Добрый день, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, есть межсекционный деформационный шов в подвальном здании 17 эт. дома, сейсмики нет (Москва). Через него проходит 4 трубы (рядком) 2В1 , Т3, Т4. Секции являются противопожарными отсеками . Т.е. отверстия в стенах между секциями должны, по идее, заделаться негорючим материалом после прокладки труб. Вопрос: каким образом разработать данный узел?
1. делать без гильз - тогда чем заполнить отверстие между трубой и стеной?
2. делать 1 длинную гильзу через две стены - чем замонолитить отв. вокруг гильз?
3. делать 2 короткие гильзы. Одну через первую стену, вторую через вторую стену - чем замонолитить отв. вокруг гильз?
4. делать 1 фултяр-...?
5. делать 2 коротких футляра-...?
PS.
Прилагаю файл с разрисованными вариантами узла.
Помогите выбрать правильный или укажите на недостатки отрисованных узлов.
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 24.2.2016, 15:11) *
Добрый день, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, есть межсекционный деформационный шов в подвальном здании 17 эт. дома, сейсмики нет (Москва). Через него проходит 4 трубы (рядком) 2В1 , Т3, Т4. Секции являются противопожарными отсеками . Т.е. отверстия в стенах между секциями должны, по идее, заделаться негорючим материалом после прокладки труб. Вопрос: каким образом разработать данный узел?
1. делать без гильз - тогда чем заполнить отверстие между трубой и стеной?

Огракс-ОТП
http://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Speci...c_2/ogr_otp.htm


Цитата
Огнезащитная подушка «Огракс ОТП» представляет собой чехол из стеклоткани, заполненный терморасширяющимся материалом и минеральным наполнителем.

Условия эксплуатации

Подушки огнеупорные предназначены для использования в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха до 100 %.

Используются также на открытом воздухе при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С.

Огнезащитные подушки выполнены из экологически безопасных материалов и не требуют специальных методов утилизации.
4elovekobrazz
Цитата(Young @ 28.2.2011, 12:55) *
Подниму тему. Вопрос: нужно ли предусматривать какие-либо мероприятия при пересечении деф. шва водопроводом если сейсмики нет?



Кроме сейсмики, в СП схожее требование есть для грунтов 2-го типа. что про это скажете?

"9.1.8 В грунтовых условиях типа II не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов между смежными отсеками зданий и сооружений."
Serg Ivanov
Цитата(4elovekobrazz @ 19.7.2019, 12:23) *
Кроме сейсмики, в СП схожее требование есть для грунтов 2-го типа. что про это скажете?

"9.1.8 В грунтовых условиях типа II не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов между смежными отсеками зданий и сооружений."

То же и скажем. Нельзя.