1) верхняя зона ~ 5м
2) расчитать столб от нижней (отм +0,200) и верхней зоны (отм+4,600 или +5,000) - увязать, если на один дефлектор (чтобы обе ветки работали в одинаковых условиях). У вас будут две высоты и два гравитационных давления. Помните, что максимальный радиус действия естественной вентиляции рекомендуется 5-8 м, в зависимости от величины располагаемого гравитационного давления. На горизонтальных участках берите скорость = 0.8 от скорости в вертикальном участке. Или сделать отдельными системами, если эти условия не удастся выполнить.
------------
интересно на какой расход вы считаете систему?
п. 4,13, ВСН 01-89 гласит:
Цитата
"...Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей в зависимости от их мощности следует принимать:
до 90 кВт (120 л.с.) включительно - 350 м3/ч
св. 90 до 130 кВт (120 до 180 л.с.) - 500 м3/ч
св. 130 до 175 кВт (180 до 240 л.с.) - 650 м3/ч
св. 175 кВт (240 л.с.) - 800 м3/ч
..."
т.е. если допустить, что каждая из трех машин будет один раз в день выезжать и заезжать в гараж + иногда будет прогреваться двигатель, то получается около 10 мин в день выделений выхлопных газов.
3 машины по 120л.с * 350 м3\ч и разделить на 6 (10мин из часа) = 175 м3/ч