Оливер
Помогите подобрать смесительный узел для обвязки.
Расход теплоносителя - 5,33 м3/час
Падение давления теплоносителя - 22,93 кПа

Заранее благодарен.
ex_promt
Между прочим, это уже работа, а любой труд, как известно при капитализме... smile.gif
И данных у Вас явно маловато для подбора.
Такое сопротивление калорифера говорит о том, что расход теплоносителя через него больше расчётного (именно для него). Одно из 2-х: или задан слишком малый перепад температур на входе/выходе калорифера, либо от него желают получить завышенную мощность (что опять же достигается сокращением перепада температур и соответственно увеличением расхода теплоносителя). Последнее обычно бывает при погоне за дешевизной и подборе ЦК с большой расчётной скоростью воздха в сечении. Следует перейти на следющий типоразмер.
Кстати, при таком расходе и сопротивлении калорифера потребуется циркуляционный насос, имеющий напор при рассчётной производительности не менее 60-80 кПа. Он у Вас будет "золотой". biggrin.gif
MMM
Баян!!! Сперва в поиск, потом в книгохранилище!
Oleg_$
Можно подобрать готовые смесительные улы, например SUMX щ REMAK или SURP от KORFa

Исходя из Ваших данных по таблицам от REMAK подходит смесительный узел SUMX 80-12. только проверьте его на совместимость с Вашим контроллером-привод Belimo-24Вольт.
ex_promt
Цитата
Исходя из Ваших данных по таблицам от REMAK подходит смесительный узел SUMX 80-12...


Исходя из этих данных имеем задачу со множеством неизвестных... smile.gif
Оливер
Задача была решена путём заказывания под наши расход перепад смесительного узла
При попытке подобрать из готовых смесительные узлы не проходят по условие что перепад давления в трехходовом узла должен быть больше перепада давления в нагревателе. (так было указано в каталоге на Remak и Korf)
Вот в этом проблема и заключалась
ex_promt
Господа, имея возможность достаточно часто заниматься подбором узлов обвязки калориферов приточных вентустановок, хочу обратить внимание проектировщиков на отдельные моменты...
----------
Обычно принято считать, что перепад внешнего давления (вне узла обвязки с качественным регулированием) обеспечивает только компенсацию потерь давления в магистралях теплоснабжения. Потери давления внутри узла обвязки, вкл. калорифер, покрываются за счёт напора циркуляционного насоса узла обвязки.
Вот из этого и следует исходить при подборе циркуляционного насоса.
Выбираете для расчёта самый длинный контур от входа до выхода узла обвязки и считаете его суммарные потери давления. Насос должен иметь напор не меньший этой суммарной величины, причём при условии номинальной производительности насоса с этим напором.
В конкретном случае, при известном перепаде давления в подводящих магистралях теплоснабжения более 0,5 бар из суммарной величины потерь давления можно вычесть 70-100% величины перепада давления на входе перед узлом обвязки. В этом случае при подборе циркуляционного насоса надо подсчитать также потери давления в малом контуре, вкл. насос, калорифер и байпас (перемычку) подмеса. Возможно, что величина потерь давления в малом контуре окажется определяющей при подборе насоса.
-------------------------
Для балансировки по давлению необходимо предусмотреть ручное дросселирующее устройство в малом контуре на байпасе (перемычке) подмеса, и в большом, на выходе или на входе узла обвязки. В обязательном порядке дросселирующее устройство необходимо на байпасе (перемычке) подмеса в случае незначительного перепада давления в теплосети (т.к. в противном случае, при перепаде давления на входе узла обвязки близком к нулю возможен чрезмерный подмес при мощном насосе), а на входе/выходе узла обвязки - наоборот, обязательная ручная балансировка нужна при значительном перепаде давления в теплосети, а также при питании от одного коллектора нескольких узлов обвязки.
---------------------------
Делать ли обводную магистраль вокруг насоса (?) - решать Вам. Потому что это удорожание и усложнение узла обвязки. Хотя, это и даёт резервирование работы при выходе насоса из строя и при достаточном перепаде давления в теплосети. Надо только заметить, что в случае выхода насоса из строя и при работе узла обвязки через обводную магистраль (вокруг насоса за счёт перепада давления в питающей теплосети), принцип регулирования узла обвязки переходит из качественного в количественный. В этом случае при малом расходе теплоносителя (и его низкой скорости в трубках калорифера) не исключено замерзание воды в отдельных нижних калачах калорифера.
Я стараюсь делать по возможности обводную магистраль вокруг регулирующего клапана. Причин две: 1) возможность работы в "ручном" режиме при выходе из строя регулирующего клапана (т.е. определённое резервирование);
2) возможность дополнительного увеличения расхода воды (вручную), в случае уменьшения температуры воды на подающей питающей магистрали существенно ниже температурного графика (тогда можно дополнительно часть теплоносителя пустить вокруг регулирующего клапана).
На обводной трассе вокруг регулирующего клапана необходимо предусмотреть ручное дросселирующее устройство.
P.S.
Под ручным дросселирующим устройством имеется в виду ручной балансировочный клапан или дисковый поворотный затвор с позиционируемой рукояткой, или же любое другое устройство с возможности изменения вручную и фиксации величины его потери давления.
----------
По поводу регулирующего клапана... Следует обращать внимание у них на два важных параметра, которым обычно проектировщики не придают должного значения.
Во-первых, на максимальное рабочее давление (например, у муфтовых шаровых регулирующих клапанов DN32-DN50 Belimo рабочее давление равно не более 2,76 бар), и во-вторых - на допустимый перепад давления на клапане (например у тех же шаровых клапанов Belimo он не превышает 1,4 бар, а у клапанов STV/STR Regin для больших сечений клапана перепад и того меньше: для DN 32-DN50 - порядка 0,7-0,8 бар). При питании калорифера напрямую из городской теплосети вполне может быть так, что привод клапана не сможет преодолеть перепад давления теплосети, и - перевести клапан в нужное текущее положение. В этом случае необходимо применить регулирующие клапаны разгруженные по давлению.
----------------
По поводу биметаллических показывающих термометров манометрического типа...
Эти термометры имеют современный дизайн, удобны и практичны в эксплуатации. Цена термометров с осевым (тыльным) присоединением штока вполне приемлема. Стандартное присоединение штока – осевое (тыльное). Эти термометры обычно имеют два класса точности: 1 и 2-й по DIN 16 203. 2-й - класс более грубый. Термометры 1-го класса для диапазона полосой до 80°С имеют цену деления 0,5°.
Для примера, имеющиеся на рынке термоманометры вообще не проходят не под один из указанных классов точности.
Термометры 1-го класса имеет циферблат диаметром 63-160 мм и длину штока 45-250 мм. Более высокая точность требует штока достаточной длины и циферблат d100 и d160 мм (для диапазона более 120°С).
Для точного замера текущей температуры потока теплоносителя и быстрой реакции термометра на изменение температуры необходимо, чтобы шток омывался потоком по всей длине.
Для схемы узла обвязки с качественным регулированием в варианте смешения (подмеса) для наладки и контроля требуется разместить термометры на входе, выходе узла обвязки, и третий – перед входом в калорифер. Последний нужен для косвенного контроля степени подмеса и контроля достижения критической температуры воды в калорифере, т.е. возможности её замерзания. Последнее касается только схем с возможностью т.н. "активной" защиты калорифера, т.е. постоянной интенсивной циркуляции воды в малом контуре, вкл. калорифер. Эта циркуляция не прекращается также в выключенном состоянии приточной вентустановки, и главное - в аварийной ситуации.

smile.gif
olg2004
Цитата
Делать ли обводную магистраль вокруг насоса (?)


а зачем? если при определенном перепаде насос и так встает?


[quote][Во-первых, на максимальное рабочее давление (например, у муфтовых шаровых регулирующих клапанов DN32-DN50 Belimo рабочее давление равно не более 2,76 бар), и во-вторых - на допустимый перепад давления на клапане (например у тех же шаровых клапанов Belimo он не превышает 1,4 бар, а у клапанов STV/STR Regin для больших сечений клапана перепад и того меньше: для DN 32-DN50 - порядка 0,7-0,8 бар). При питании калорифера напрямую из городской теплосети вполне может быть так, что привод клапана не сможет преодолеть перепад давления теплосети, и - перевести клапан в нужное текущее положение. В этом случае необходимо применить регулирующие клапаны разгруженные по давлению.
/quote]

про рабочее давление - максимально 16

про перепад все верно он очень мал, но не по причине слабости привода - а потому что есть такое понятие как кавитация, и клапан подбирается по известной методике (нетолько Квс. но и Ду) с учетом кинематической вязкости и числа Рендельсона

про разгруженые клапаны - это те что двух седельные, применялись восновном с приводами пневматическими или прямого действия, что нынче редкость.
ex_promt
Насколько я понимаю: "разгруженный по давлению" означает, что перепад давления не оказывает существенного влияния на привод, в силу того, что максимально уравновешены гидравлические усилия с торцов подвижной детали клапана.
В обычных клапанах такой разгрузки не существует. Следовательно, по этой причине при росте перепада давления возникает такая ситуация, когда усилия привода уже не достаточно для того, чтобы переместить подвижную деталь клапана. Известный закон равновесия сил из школьного курса физики. Между прочим, сила на подвижную деталь со стороны жидкости действует не малая. Предположим диаметр гнезда 25мм (F=4,91см2), перепад давления 2 атм. В этом случае, для того, чтобы посадить подвижный конус на гнездо, надо приложить усилие не менее 10 кг. Для маленького привода это ощутимая величина.
Кстати, у Danfoss представлен широкий ряд 2-х и 3-х ходовых клапанов, разгруженных по давлению (допустимый перепад 16 бар), с электроприводом 24в и 230в. Выбрать есть из чего. Да, и цена вполне приемлема (если, конечно, остановить свой выбор на ходовых моделях). smile.gif
Да, а кавитация здесь не причём. Условия по развитию кавитации что у одних, что у других клапанов совершенно одинаковы.
-------------
Насчёт того, что
Цитата
...при определенном перепаде насос и так встает

я что-то не въехал... thumbdown.gif
Чего ради он должен остановиться? Во-первых, он не объёмный, а центробежный, во-вторых, он развивает усилие (движущую силу), которое по вектору совпадает в усилием от внешнего перпада давления...
olg2004
Цитата
что перепад давления не оказывает существенного влияния на привод, в силу того, что максимально уравновешены гидравлические усилия с торцов подвижной детали клапана.


все правильно - клапан двух седельный

Цитата
Следовательно, по этой причине при росте перепада давления возникает такая ситуация, когда усилия привода уже не достаточно для того, чтобы переместить подвижную деталь клапана.


никогда такого не произойдет если это седельный или шаровый КЗР

Ноги этой проблеммы растут из поворотных смесительных кранов очень многих фирм (типа что то 3MG от Арктики) конструкция клапана такова что поворотная часть фиксируется в теле клапана двумя подпружинеными шариками и при большом перепаде через клапан егопросто заклинивает. Причем иногда невозможно повернуть даже вручную с хорошим рычагом ... Уплотнение верхней крышки и вала тоже почти никакое...
Такие клапана работают только в системах с постоянным расходом - газовые котлы, чиллера ...


Цитата
я что-то не въехал...
Чего ради он должен остановиться? Во-первых, он не объёмный, а центробежный, во-вторых, он развивает усилие (движущую силу), которое по вектору совпадает в усилием от внешнего перпада давления...


Такова конструкция циркуляционных насосов с мокрым ротором, крыльчатка и вал одно целое, и высокое сетевое давление просто прижемает рабочее колесо к улитке и насос перестает работать ...
ex_promt
Утверждение
Цитата
никогда такого не произойдет если это седельный или шаровый КЗР

вызывает обоснованное сомнение...

Впрочем, как и
Цитата
...и высокое сетевое давление просто прижемает рабочее колесо к улитке и насос перестает работать


Впрочем, не так важно, что и куда там прижимает, в каком месте клинит, или вызывает кавитацию, суть в другом: для систем, снабжающихся из городской теплосети напрямую надо не забывать обращать внимание при подборе оборудования на максимальное допустимое рабочее давление и на рабочий перепад давления. smile.gif
olg2004
Цитата
вызывает обоснованное сомнение...


а я не сомневаюсь - потому что это так и есть на самом деле... мощность электропривода клапанов подобрана с большим запасом, спросите любого киповца и вам рскажут как на задвижках вырывает днище при не работающей муфте момента...

да и плунжер клапана отнють не тарелка - а что то типа цилиндрика с тонюсенькой юбчкой , которая и опирается на седло, так что создать огромное усилие регулиующая реда не может... про шаровые я вообще молчу - там и сопротивлятся вращению то нечему, вода только смазкой служит


подбирать клапан нужо только по кавитации

а обращать внимание необходимо на качество регулирующей аппаратуры - советские чугунные КЗР (кстати на выбор одно или двух седельные) стоят в два полтора раза дороже импортных, есть повод задуматся...
ex_promt
Цитата
...да и плунжер клапана отнють не тарелка - а что то типа цилиндрика с тонюсенькой юбчкой , которая и опирается на седло, так что создать огромное усилие регулиующая реда не может...


Вы противоречите элементарному закону гидравлики. Величина силы создаваемая давлением никак не зависит от "рельефа" площади, к которой оно приложена. Сила зависит только от площади поверхности в перпендикулярном сечении к вектору приложенного давления к ней.
-------------
Один из вариантов оформления схемы узла обвязки. Представлен только лист непосредственно со схемой. smile.gif
jota
Выше предложенная схема очень привлекательна в художественном смысле. Вы в России очень богатые люди или не используете возможности электронного контроллера. Я уже много лет проектировал и монтировал узлы более простые... Использую возможности контроллера по контролю обратки, его реакции на аварийные ситуации, часто использую для сложных установок свободно программируемые контроллеры. Если конечно электронные регуляторы читай - у них гранаты не той системы - тогда конечно...
olg2004
картинка красивая но с ошибкой - нет обратного клапана на байпасе после насоса...

про физику - на тело прогруженное в воду давление давит со всех направлений...к тому же усилие создаваемое приводами иногда чрезмерно - спросите любого киповца вам раскажут про выдаленые днища клапанов с неравильно отреглированой муфтой момента...

про максимальный перепад - скоость потока жидкости не должна превышать 1,5 м/с

про сверх умную автоматику за пределами России какой не был бы програмируемый контроллер если управлять нечем то и толку от этого никакого, асли хотите увидеть роту действительно хороших прибров используйте минитерм 300 или омрон с пид2
olg2004
кстати седельные клапаны без непосредственного присоединения к редуктору привода могут действительно заклинить т.к. шток возвращается пружиной с незначительным усилием:

http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/7614...571_SIT130.html

ну о чем я раньше писал - поворотные краны, кстати к вентиляции вообще не пременимы!!!

http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/7605...612_SIT130.html

применяйте вот такие клапана

http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/7611...579_SIT130.html

к ним такие привода

http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/75183_SIT130.html


модераторов прошу учесть что это не реклама данфос . простот пример на указканом выше по теме производителе...
ArFey
Уважаемые ex promt и olg2004! Читаю Ваш конструктивный диалог и краска стыда заливает щеки. И по специальности я ТГСВ и в проектном институте при Советах немало лет отработал и 13 лет в частных фирмах по принципу "от проекта до наладки своими руками", но до такой глубины теоретических и практических знаний по данному вопросу, как до космоса. Подскажите, плиз, хорошую книжку, где все это можно было бы прочесть, а то стыдно ей-Богу! Что же касается заклинивания шаровых трехходовиков (именно 3MG),- чистая правда, у самого было сразу на 6 установках на одном объекте. Ну не подумал проектировщик про установку регулятора перепада расхода на узле ввода, бывает... Пока дошло, что к чему, долго помучались! В конце концов шаровыми на входе в узел обвязки поддроселировали (не ругайтесь, сам теперь знаю, что так нельзя).Все вроде заработало, только через год-полтора, возможно, кто-то раздросселировал назад и калориферы всех 6 установок сказали "бух!!!" Потом Заказчик приглашал толпу "доцентов с кандидатами", они выдвигали разные интересные теории... но побей меня Бог лопатой, если причина не в, намертво заклиненом из-за повышенного перепада давления, пресловутом 3MG, который просто не захотел открываться при аварийной сработке стандартной защиты от замерзания. А книжку подскажите ...
olg2004
Цитата
А книжку подскажите ...


три года руководителя отдела пуско-наладки и два года бригадира накладчиков КИП и А ... вся жизнь блин как книга ...
ex_promt
Цитата
картинка красивая но с ошибкой - нет обратного клапана на байпасе после насоса...

Vse tam est... Isvinite, nahogus v Chehii, na Remak`e. A zdes tolko Latinica. sad.gif
Smotrite chemu v pdf-faile: OK na baipase imeetsja.
-----------------

Цитата
...который просто не захотел открываться при аварийной сработке стандартной защиты от замерзания. А книжку подскажите ...


Knig ja ne znau. tomato.gif

Uchilsa po forumam: aircon.ru & abok.ru. Na voprosy otvechu, po-vosmognosti.... smile.gif
ex_promt
Пример выполнения принципиальных схем узлов обвязки водяных калориферов (узлов регулирования мощности) 3-х приточных вентустановок различной мощности от 200 до 1270 кВт (в архив вложены PDF-файлы).
jota
Очень серъёзная схема, работаюшая при любых условиях - даже если сгорел насос. Я делаю схемы значительно проще исходя из предпосылки: сгорел насос - установка эксплоатироваться не должна. Автоматика должна остановить вентилятор, закрыть входной клапан холодного воздуха и выдать сигнал аварии. Сгореть может и вентилятор и у автоматики поехать крыша - от всего застраховаться невозможно.
linnikov
Помогите подобрать смесительный узел. Производительность по воздуху 25 000м3/ч, по теплу 648,2кВт
old patriot
Данных для подбора не достаточно. cool.gif

Коллеги, здесь предлагаю Вашему вниманию каталог узлов обвязки ОАО "ВОЗДУХОТЕХНИКА".
Впервые встретил готовые узлы с более-менее нормальной схемой.
Принятые мной принципы построения и моя схема узла обвязки, и схема этого предприятия в целом совпадают. Есть некоторые отличия не принципиального характера. Например, я давно отказался от термоманометров из-за низкого класса точности, накладной термодатчик имеет плохую чувствительность и реакцию, отсутствует байпасная магистраль для постоянного сброса небольшого количества теплоносителя в обратку, с целью предотвращения его охлаждения в длинных магистралях в стояночном режиме.
Вместо регулирующей задвижки на перемычке я применяю балансировочный клапан. Использую я также обводную трассу вокруг регулирующего клапана, на случай выхода его из строя. Эта магистраль может также пригодиться для дополнительного потока в случае низкой температуры воды в теплосети. Это - "не по правилам", но спасает. В этом я убедился на одном из объектов. cool.gif
Не согласен я с принятым специалистами ОАО "ВОЗДУХОТЕХНИКА" решением, что при определении Kvs регулирующего клапана надо учитывать сопротивление узла обвязки без регулирующего клапана, за вычетом фильтра и запорных вентилей. Последние элементы являются таким же балластом, портящим характеристику регулирования, как и остальные пассивные элементы узла обвязки.
По этой причине Kvs узлов из предлагаемого каталога несколько завышен.
И по этой причине и потому, что применяемые насосы имеют небольшой напор, можно предположить, что по большей части коэффициент управления регулирующего клапана будет близок к минимальному 0,25 и даже ниже его. Не исключена ситуация, что для части применяемых калориферов напор насоса будет не достаточен, чтобы обеспечить требуемый расход воды.

Каталог имеет большой объем, около 40 Мб, в сжатом виде также немало. smile.gif
Litvinov
Спасибо! сильное чтиво:)
Много букв, формул, таблиц, диаграм...
остается совсем мало вопросов
(именно так и должно быть, при прочтении добротной тех документации )
old patriot
На предыдущей стр. темы я увидел свою схему узла обвязки. Всё течёт, меняется...
Схему я несколько доработал. Добавил контроль работы насоса. Возможно это лишнее. Сложно сказать... thumbdown.gif
Если венткамера удалена, и заглядывают в неё крайне редко, а аварийная остановка вентиляции весьма нежелательна, то эта опция уже не кажется такой уж лишней. tomato.gif
Вообщем надо смотреть по обстоятельствам.
Кроме того, я оформил чертёж более близко к требованиям ГОСТ, убрал лишнее, добавил недостающее...
KVD
"для бесшумной работы клапана перепад давления на полностью открытом клапане не должен превышать
значения 200 кПа."
"Перепад давления определяется как разность давления в прямом и обратном трубопроводе, за вычетом
фильтре* и запорных клапанах* (участки 1-2 и 5-6 на рисунке 1): 450 - 340 - 8 - (0,3х2) = 101,4 кПа. Выбираем
перепадом давления 100 кПа для требуемого расхода воды (последовательность1-2-3, рисунок 2)."

Перепады на клапанах как по мне очень большие...

С уважением Вадим
old patriot
Вы не с того конца начали. Перепад на регулирующем клапане большой, но это уже следствие. И значительный шум - это не главное.
Главное, что из-за недостаточного напора насоса не будет обеспечен требуемый расход теплоносителя, не будет достигнута расчётная мощность калорифера. А насос с требуемым напором будет очень большой и дорогой. Никто такой не примет к выбору.
Решение: надо снижать скорость потока в трубопроводах.
-----------
P.S.

Шум является важным фактором при расчёте. Но в данном случае надо учитывать место размещения узла обвязки. Обычно таковым является венткамера. В ней уже присутствует сильный шум от вентустановки. На этом фоне усиление шума от регулирующего клапана не окажет заметного влияния на ситуацию. Нельзя не учитывать распространение шума по трубам теплоснабжения. Но они обычно не проходят через помещения с рабочими местами.
Gemini
Цитата(old patriot @ 9.10.2008, 19:15) [snapback]301047[/snapback]
Коллеги, здесь предлагаю Вашему вниманию каталог узлов обвязки ОАО "ВОЗДУХОТЕХНИКА".

Спасибо за инфу! Хороший каталог... Только мне не понятен один момент-во многих рассматриваемых на форуме схемах в узлах обвязок насос стоит на подаче(причем озвучивались параметры теплоносителя 130-70), тогда как у Wilо н-р макс. температура по-моему 110???
old patriot
Вопрос надо адресовать конкретным авторам схем. И он, скорее, риторический. smile.gif
jota
Цитата(Gemini @ 12.10.2008, 13:14) [snapback]301770[/snapback]
Wilо н-р макс. температура по-моему 110???

Wilо Top - 130*C
acc
Господа профессионалы, предложите варианты обвязки приточек, когда смесительные узлы сидят паралельно на закрытом гликолевом контуре.
LordN
Цитата
когда смесительные узлы сидят паралельно
самое простое и надежное - делать как для воды. и обвязку и автоматику.
v-david
Цитата(acc @ 7.11.2011, 20:35) *
Господа профессионалы, предложите варианты обвязки приточек, когда смесительные узлы сидят паралельно на закрытом гликолевом контуре.

Гражданин! Вы о чем? Мне известно как минимум 5 "калориферов" у приточки, уточните пжлста. Куда гликоль лить будем?
acc
Примерные наброски . Первый контур это пар, второй пропиленгликоль. Приточки VTS , 5 штук. Гликоль потому что планируется остановка , по причине отсутствия пара ночью. Насколько работоспособен в данном случае вариант с одним цирк. насосом + балансировочники на каждый смеситель. Может кто подскажет свои варианты из опыта. По результам отпишусь.
v-david
Вариант 2 работать будет плохо. Если напор насоса (без имени) возле теплообменника больше напора насоса (тоже без имени) в смесительном узле калорифера, а уставка перепускного клапана (и он без имени...) больше напора последнего насоса (ну подпишите же элементы, наконец!!!), то начнет хлопать обратный клапан. Короче не надо 2 вариант. Балансировочника не наблюдаю, если автор имеет ввиду, что 2 треугольника с хвостиком это и есть он, тогда на общей схеме он не в тему.
Элементы подпишите, а то разговариваем как глухой со слепым.
acc
Прошу прощения за "корявый почерк" , это наброски. Маловато опыта в данном направлении.
v-david
Ну в принципе, все. Работать будет. Осталась одна проблема. Поскольку на схеме я опять не увидел, куда подключается 3х ходовой (на подачу или обратку. Трубопроводы не поименованы...), то могу только предостеречь. Не все клапаны одинаково работают на распределение и смешение. Лучше ставить не смешение (на обратку, на вход насоса 3)
jota
Цитата(v-david @ 8.11.2011, 10:33) *
Вариант 2 работать будет плохо.

Не слушайте злого кота... smile.gif
Вариант 2 рабочий в принципе, а лучше возьмите схему, рекомендованную VTS Clima, у вас же эти установки... В программе подбора на сайте можете выбрать и клапан, если укажете дополнительные опции.
v-david
Не злой я... Мое дело предупредить, а кого слушать пусть решает сам. Действительно, сплошь и рядом такие схемы (вар2) применяются, но при условии малого входного перепада. При закрытии (на малых нагрузках) по порту А распределительного клапана в этом варианте насосы начнут бороться друг с другом.
jota
Цитата(v-david @ 9.11.2011, 5:26) *
Не злой я... Мое дело предупредить, а кого слушать пусть решает сам.

Это я про кота.
Сама идея сомнительная. Температура пара слишком высокая для этиленгликоля и он быстро будет терять свои свойства. Придётся часто менять.....
А так, я не обратил внимание вначале на паровой ТО. Возможно по такой схеме узел на разделение потоков в самом деле лучше, чем на смешение и я приношу извинения....кот не злой... smile.gif
osy3
Народ! посоветуйте умную книжку, где начиная с азов, описывается:
-что должно быть в обвязке калорифера
-как все эти составляющие подобрать
-какую принципиальную схему выбрать и как
вобщем нужна литература для "почтичайника". С данфоса скачал все что можно было, воздухотехники каталоги есть, Пырков тоже есть. Но нигде я не встретил расчета по стадиям от А до Я. В институте про обвязку было пару лекций, и те не о чем. Выручайте. Надоело отдавать на сторону часть проекта или покупать у производителя "кота в мешке" .

с уважением.

Р.S. если есть у кого расчет, поделитесь.
v-david
Цитата(osy3 @ 10.11.2011, 14:01) *
Народ! посоветуйте умную книжку,...
Р.S. если есть у кого расчет, поделитесь.

osy3
Спасибо, что откликнулись. Начинаю погружение.
v-david
всплывать будешь - отдыхай почаще.
osy3
Подобрал обвязку для небольшого калорифера L=716 м3/ч, Т1=120гр, Т2=63гр. Р1=5атм, Р2=2,5атм. Если есть время, гляньте, пожалуйста:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attach
ment=56338:________..._____._3.doc]

тут расчеты в программе от данфосса, принцип.схема и спецификация.
Сильно не хайте, лучше подскажите, что не так, исправлюсь.
v-david
Зима наступит вот и исправит все... Я бы не рискнул делать узел без насоса. Раньше можно было, а сейчас радиаторы хлипенькие, водичка грязьненькая, к тому же 120С на входе - значит зависимая схема, значит чужая вода, фильтр забьется и усё, приплыли. Ну а уж к весне поближе точно бахнет.
osy3
День добрый. На заводе все приточки обвязаны без насоса, с двухходовым клапаном. Там их 8шт. Инженер сказал, насоса не нужно, тока шайбу ставим чтоб погасить напор и все. Так что делаю, как просят. Вопрос, правильно ли подобраны двухходовой и балансировочные клапаны? Как посчитать шайбу? И нужна ли шайба, если ставлю балансировочный клапан?

osy3
схема нерабочая, только что проконсультировали по полной морде, перечерчиваю счас, скину результаты.
osy3
вот окончательный вариант обвязки по зависимой схеме с параметрами 120гр/63гр и перепадом в 2,5атм:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Первый раз вижу "- клапан регулирующий двухходовой, поворотный, седельный". Описка, конечно. Проверить его подбор нереально, нет данных на теплообменник.