Подбор льдоаккумулятора
Здравствуйте!!! Если у кого-нибудь методика расчета (подбора) льдоаккумулятора? Что самое основное надо при этом знать?
Попробуйте найти справочник "Искусственный холод" под редакцией Комарова Николая Степановича, 1950 год. Этим вопросом - льдоаккумуляторы- живо интересовались в 30-50 годы прошлого века. Или его другие книги "Ледяное охлаждение" и пр.
При расчете льдоаккумуляторов - самое главное - расчитать временные циклы его работы. Поскольку с намораживанием льда на теплопередающую поверхность коэффициент теплопередачи падает.
Методика есть в "Проектирование холодильных установок" ИГ Чумак, ДГ Никульшина - Киев, "Высшая школа" 1988г глава 8 - "водный лед".
Михаил
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить льдоаккумулятор в системе мощностью 16000кВт? Будет ли реальная экономия эл. энергии?
Электроэнергия с льдогенератором не экономится, а наоборот тратится.
Зачем нужен льдогенератор:
- использование ночных тарифов;
- устранение пиковых нагрузок;
- уменьшение размеров баков накопителей.
Конкретная мощность особого значения не имеет.
Электроэнергия с льдогенератором не экономится, а наоборот тратится.
Я имею ввиду насколько выгоднее (в плане оплаты эл. энергии) исплоьзование льдоаккумулятора, т.к. он работает по ночному тарифу? Будетли существенная выгода при таких (16 МВт) больших мощностях?
Ну так какие именно тарифы и какой период действия? Нужно просто считать.
Цитата(palev @ 1.9.2009, 8:13) [snapback]429726[/snapback]
Будетли существенная выгода при таких (16 МВт) больших мощностях?
Составьте график нагрузок, если он ровный - даже не думайте об экономии, аккумулирующее оборудование по умолчанию дороже, если не очень - то см пост выше.
iluxiin125
4.9.2009, 13:32
www.molokoice.narod.ru/Зайди по этой ссылке ,найдёшь программу подбора.
Если речь идет о системе консервации энергии - Ice Storage System, то проектирование имеет массу нюансов, описаных в литературе, например, лучше всего в ASHRAE Guide (в свободном доступе не встречал), многочисленных статьях, а также у производителей - Calmac, Dunham&Bush, Fafco - пластмассовая конструкция, Evapco, BAC - стальная конструкция. В Вашем случае лучше всего обратиться к представителю одной из этих фирм, а еще лучше ко всем, они подберут соответствующее оборудование, выдатут параметры на подбор чиллера и теплообменника.
16 МВт - немаленькая система.
Выгода будет и большая, если есть пиковые нагрузки и если есть ночной тариф на электричество.
Более того, ночью температура воздуха ниже (включая WB, если охлаждение градирней), соответственно температура конденсации ниже и эффективность работы чиллера выше - тоже немалая экономия (летом в жарком климате, конечно).