Гость_serg
Кто подскажет в чем проблема? При перезагрузке контроллера Honeywell Excel 500, при нажатии
кнопки перезагрузка-контроллер отключает систему, а автоматически не перезагружается
приходится запускать в ручную с сервисного пульта XI582.

И еще вопрос на компьютере диспетчера слетели некоторые точки управления
при восстановлении контроллер не находит данные точки хотя номера точек присутствуют на компе
Как восстановить точки или найти исходные данные для загрузки в контроллер.
Гость_serg
Цитата(Гость_serg @ Oct 22 2005, 20:00 )
Кто подскажет в чем проблема? При перезагрузке контроллера Honeywell Excel 500, при нажатии
кнопки перезагрузка-контроллер отключает систему, а автоматически не перезагружается
приходится запускать в ручную с сервисного пульта XI582.

И еще вопрос на компьютере диспетчера слетели некоторые точки управления
при восстановлении контроллер не находит данные точки хотя номера точек присутствуют на компе
Как восстановить точки или найти исходные данные для загрузки в контроллер.

Кажется разобрался-оказался неисправным модуль управления, проверил соседним все работает.
vganin
Скорее всего закладка программиста
XL500 приложение сам не грузит, что за объект
могу помочь за деньги
Guest
Тогда тоже вопросик по Honeywell:
Загрузили программу в контроллер XCL5010, без подключенных модулей входов/выходов и шины C-Bus, (т.е. подключено только питание контроллера и кабель программирования) - контроллер поработал нормально пару минут, а затем высветил:

BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware

- и все…

Что случилось, как лечиться?
vganin
Этосообщение об отсутствии опер. системы. Т.е. контроллеру конец.
1. Если есть прозраная вставная кар та , попробуй заменить и еще раз загрузить.
2. Если тоже самое, можно выкидывать
Удачи
vganin
Можно у на с заказать
Serg_
Да, слетела операционка, но контроллеру обычно не конец.
Заливаешь новую, через XI584 или XBS, - и вперед.
vganin
Если грузит только бутстреп, то операционке негде быть, накрылся сам модуль. Это часто бывает из-за статических наводок, я думаю -модуль накрылся однозначно. И ни какая загрузка новой операционки не поможет, т. к. она находится во флеш-памяти и ее отсутствие- конец флеш.
Serg_
Не знаю, в аналогичной ситуации выяснил, что:
- виноват прозрачный вставной модуль XDL505 (при замене его на другой контроллер работает нормально)
- контроллер с проблемным модулем перепрошивается новой операционкой и в дальнейшем работает нормально
Helga
BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware

Причины(как правило,результат некорректных действий)могут быть разными. Bootstrap mode-ничего страшного,статистику не вела,но из 100% случаев наверное,только 5% приходилось признавать непригодными к использованию. Это относится и к XL50.Serg прав.
Контроллер "хочет" firmware,его надо загрузить,желательно нужную версию. Если download успешна(вы это увидите сразу же после завершения загрузки),залейте готовую(или пробную)application,и убедитесь,что все работает!
kroudion
Нужна инструкция пользователя XL 500.
Где ея раздобыть?
Urma
Помогите найти техническое описание контроллера HONEYWELL XL100, но не EXCEL100 helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Guest
Попробуйте www.honeywell.ru
ganin
пришли привет на vganin@fodd.ru-отправлю
ganin
RU0B-090 GE51R1298 МОДУЛИ XFL 521, 522, 523 И 524.doc
RU0B-203 R1298 система управления XCL50101.doc
RU0B-203 R1298 система управления XCL50101.doc
RU0B-090 GE51R1298 МОДУЛИ XFL 521, 522, 523 И 524.doc

Файлы упакованы в архив rar 3.5 Мб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.