Полная версия этой страницы:
Боулинг -ценр
Chrysalis
27.8.2007, 8:45
Уважаемые коллеги, если у кого есть опыт по проектированию боулингов, подскажите: какими нормами руководствовались? все что у меня есть-рекомендации от Bruinswick'а. Но для эксп-ы наверное это не доказательство правоты.
Выполнял неоднократно проект боулингов. Вообще боулинг - это целый спортивный культ. Для экспертизы важно чтобы качество и количество воздуха соответствовало минимальным нормам, а вот схема воздухораспределения должна быть согласно техзаданию на проектирование.
В боулингах две тонкости:
охлаждение машин (лучше отдельная система)
если боулинг с пластиковыми дорожками, то воздух только на людей
если с деревянными (покруче) - поддержание влажности - воздух подается и на дорожки.
Думаю, Вам поможет одно из типовых техзаданий для боулинга:
Цитата
Над линией заступа предусматривается установка решеток приточной вентиляции для подачи воздуха к игрокам. Подвижность воздуха в рабочей зоне должна быть не более 0,4м/с.
Решетки системы вытяжной вентиляции устанавливаются над столиками.
Если кондиционирование воздуха производится локальными сплит-системами, то внутренние блоки разместить на границе зоны разбега и зоны сидений для игроков.
Приточная или вытяжная вентиляция в машинном отделении не применяется.
Для ресепшена предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
Рабочая температура в игровой зоне должна поддерживаться в диапазоне 18,5-21 град.С. Для обеспечения комфортных условимй для игроков, рекомендуется поддерживать уровень относительной влажности в диапазоне 40-50%.
Кратность приточной вентиляции принять равной 6. Объем подаваемого воздуха должен превышать объем удаляемого воздуха на 15-20%.
Приточная вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха к играющему на дорожке, а вытяжная - удалять дым и запахи из зоны сидений и столов для игроков.
Забор и выброс воздуха для кондиционирования рекомендуется организовывать над зоной разбега.
Для предотвращения попадания пыли в механизмы пинсеттеров (кеглеводов) и на поверхность дорожек пространство в машинном зале и над дорожками не вентилируется.
Ситсема отопления выполняется пристенными радиаторами со встроенной автоматической системой поддержания установленной температуры.
Терморегуляторов, короче

.
Желаю успехов!
Александр Васильев
27.8.2007, 11:11
Видел боулинг, в котором (в проекте) было такое: производитель самого боулинга (механизмов) давал ТЗ на поддержание темпаратурных параметров в машинном помещении. Лучше всего запрос отправить производителям, они свою лепту в ТЗ внесут.
В условиях эксплуатации дорожек очень высокие требования по поддержанию влажности, а именно по суточным и часовым перепадам влажности в помещении, осуществление на практике этих требований
очень дорогостоящее мероприятие. Интересно где-нибудь в мире выдерживаются техтребования производителей, например Bruinswick, в условиях России ИМХО наврядли, хотя для профессиональных игроков не кривые дорожки наверное очень важно.
Требования к машинным залам помягче, но на практике и они не выдерживаются, как следствие
рвутся траспортерные ленты.
В документах на оборудование боулинга все требуемые параметры по поддержанию микроклимата есть, особых запросов делать не надо.
Chrysalis
27.8.2007, 11:31
О, спасибо не думал что столько отзывов будет! оказывается я темный, а ВЫ... Акак охлаждать машинный отсек? сплитами, вентил-й, прецизионниками?
Цитата(Vik @ 27.8.2007, 9:49) [snapback]160486[/snapback]
В боулингах две тонкости:
охлаждение машин (лучше отдельная система)
если боулинг с пластиковыми дорожками, то воздух только на людей
если с деревянными (покруче) - поддержание влажности - воздух подается и на дорожки.
Воздух подается на дорожки?а как же защита от пыли?На сколько верна это информация
а шестикратный воздухообмен принимается для всего объема (вместе с доржками) или только для зоны где находятся игроки?
Нашёл проект Боулинга в Сталинграде, 2002года. Если автор темы отзовется, опубликую в будни с утра. 15 dwg, 7 мегабайт.
Артем_VSSM
11.1.2008, 11:44
У меня есть техзадание от брансфик. Там свои требования. Смотрите вложенный файл.
Пример Боулинга в Сталинграде: в теме Autocad for HVAC, 1,7 МБ, ссылка для скачки:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=12770
Цитата(Артем_VSSM @ 11.1.2008, 10:44) [snapback]208892[/snapback]
У меня есть техзадание от брансфик. Там свои требования. Смотрите вложенный файл.
Чем же их не устраивает воздушное отопление?
Цитата(Сфинкс @ 20.1.2008, 9:56) [snapback]212395[/snapback]
Пример Боулинга в Сталинграде: в теме Autocad for HVAC, 1,7 МБ, ссылка для скачки:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=12770Отличная работа.
Кто нибудь,может пояснить требование ТЗ,про отсутсвие в маш.отделении мех.вентиляции ( как я понимаю,это нужно для предотвращения попадания пыли).как мнимать теплоизбытки???
у меня есть тож ТЗ по боулингу(правда в рукописном варианте) там указаны теплоизбытки и показана организации вентиляции + кондиционирование
ivan-l-ing
22.1.2008, 11:46
Используйте "механические" кондиционеры или их тоже нельзя?
Можно попробовать пояснить заказчику, что класс фильтрации вентиляции можно любой заложить, если проблема в пыли.
saveliy46
22.1.2008, 11:47
Цитата(веселый @ 22.1.2008, 10:58) [snapback]213311[/snapback]
Кто нибудь,может пояснить требование ТЗ,про отсутсвие в маш.отделении мех.вентиляции (как я понимаю,это нужно для предотвращения попадания пыли)
странное требование,
туда бы наоборот сделать приток (без вытяжки).
м.б. у них есть доп.требование по подвижности воздуха?
Цитата
как мнимать теплоизбытки???
а фанкойлы?
Цитата(saveliy46 @ 22.1.2008, 11:47) [snapback]213339[/snapback]
странное требование,
туда бы наоборот сделать приток (без вытяжки).
м.б. у них есть доп.требование по подвижности воздуха?
а фанкойлы?
Это требование( про отсутсвие мех.вентиляции) направлено против засорения агрегатов пылью.Фанкойлы -тож создают циркуляцию воздуха.( кстати зимой что делать?)
Не ясно.
Есть три ТЗ и требования различны( я про маш.отделения).У кого есть опыт?Делается ли там вентиляция или нет?Или это просто перестраховка поставщиков оборудования
saveliy46
22.1.2008, 14:15
Цитата(веселый @ 22.1.2008, 12:07) [snapback]213349[/snapback]
Это требование( про отсутсвие мех.вентиляции) направлено против засорения агрегатов пылью.Фанкойлы -тож создают циркуляцию воздуха.( кстати зимой что делать?)
как вариант - "фрикулинг",
низкоскоростные воздухораспределители.
Цитата
Есть три ТЗ и требования различны
м.б. стОит поговорить напрямую с поставщиком оборудования.
[quote name='saveliy46' date='22.1.2008, 14:15' post='213425']
как вариант - "фрикулинг",
низкоскоростные воздухораспределители.
я очень сильно сомневаюсь что для машинного отделения будет специально сделан "фрикулинг"( если конешно его нет в объеме всего здания) и будут использоваться специальные воздухораспределители
saveliy46
23.1.2008, 11:21
Цитата(веселый @ 22.1.2008, 14:41) [snapback]213444[/snapback]
я очень сильно сомневаюсь что для машинного отделения будет специально сделан "фрикулинг"( если конешно его нет в объеме всего здания) и будут использоваться специальные воздухораспределители
а как вам нравится вариант с большим отверстием в воздуховоде затянутым сеткой?)
мы в конторе делаем приток к игрокам, вытяжка от столов, причем объем воздуха считается так, как было написано выше и только на эту зону нахождения людей... где-то была у меня рекомендация по проектированию боулинга, не от производителя, а какая-то общепринятая - если найду, выложу
nvd07
>мы в конторе делаем приток к игрокам, вытяжка от столов,
это чтоб всем достался запах потных мужиков
Девушки тоже потеют, когда много бегают
Про какие запахи вы говорите? Вытяжной воздух выбрасывается в атмосферу и с приточным не перемешивается (рециркуляция в данном случае не применима, т.к. за столиками курят потные мужики (это по технологии) и пьют пиво с кока-колой). Т.е. воздух удаляется из грязной зоны и подается в чистую - зону разбега. Всё логично.
Забор и подача воздуха для кондиционеров осуществляется над зоной разбега (над игроком).
mik29, принимаю Ваше уточнение, спорить не буду по этому поводу...
от курящих столов нужно делать вытяжку - это бесспорно, а еще лучше делать отдельные стойки для курящих со спец системой по поглощению дыма, есть такие.... обо всех нужно думать , и о тех кто не курит
а почему Вы решили , что зона разбега - это чистая зона? к тому же , если Вы будете подавать в зону разбега , так это еще вред здоровью ...
И в чем же вред этот заключается??
к тому же не могу никак понять: где вы видели столько потных мужиков в боулинге? та никто там не потеет, конечно если сделана нормальная вентиляция и кондиционирование

mik29 совершенно прав. а в зоне разбега ( по моим представлениям) находится 1 человек, не курит он там, да и находится всего секунд 10-15, потом меняются люди. по сравнению со столиками эта зона найчистешая прямо получается..
Цитата(itanja @ 30.1.2008, 21:53) [snapback]216735[/snapback]
от курящих столов нужно делать вытяжку - это бесспорно, а еще лучше делать отдельные стойки для курящих со спец системой по поглощению дыма, есть такие.... обо всех нужно думать , и о тех кто не курит
Согласен, что можно и стойки поставить. Но за это не каждый заказчик готов заплатить.
Мне выдали техусловия в боулинге, влажность 40-50% с колебаниями не более 2,5% в сутки. Как это достичь, помогите!!
ivan-l-ing
26.2.2008, 8:57
Цитата(dira @ 25.2.2008, 23:22) [snapback]225718[/snapback]
Мне выдали техусловия в боулинге, влажность 40-50% с колебаниями не более 2,5% в сутки. Как это достичь, помогите!!
2,5 от 40 или от 50?
на зиму увлажнитель скажем эксеир дефенсор мк5 на обычной воде вижуал +-5% на очищенной 2%
ну процесс еще точнее 2-1%
летом осушитель какой-нить с гигростатом и калорифером-доводчиком
либо прецизионник
Что по ОВ планируете?
Цитата(dira @ 25.2.2008, 23:22) [snapback]225718[/snapback]
Мне выдали техусловия в боулинге, влажность 40-50% с колебаниями не более 2,5% в сутки. Как это достичь, помогите!!
В реальной разумной смете - никак. ИМХО.
думаю применить приточно-вытяжную установку с роторныи теплообиенником. Насколько это нормальный вариант? Возможно еще переохлаждение
Если делать все как надо, получаеться минимум 135000 евро, без воздуховодов и работы. Для боулинга на 4 дорожки это безумно дорого как на мой взгляд. Зимой увлажнять, я еще понимаю, но как летом осушить? Куда ставить осушитель, и какой? Расход воздуха 10200м3/ч
ivan-l-ing
7.3.2008, 10:48
Куда захотите и какой захотите. Из фреоновых (конденсационных) в основном использую дантерм, изредка полар бир; из адсорбционных котес. Откровенно говоря не думаю, что для боулинга на лето стоит заморачиваться с осушением это экономически не выгодно. К томуже все эти задания и прочая лабуда имеет смысл только если вы одной установкой обслуживаете дорожки боулинга, а другой посетителей. Если у вас одна установка, то ее надо подбирать для комфорта людей(т.е. температура 19-21; влажность 30-45%; подвижность в-ха 0,15м/с), а не сохранности боулинга.
Насколько осушатвоздух канальные кондиционеры, если их поставить над зоной разбега? Может они помогут с осушением хоть немного?
Добрый день всем! Начинаю проектировать вентиляцию, кондиционирование и отопление боулинга. Хотелось бы знать кто-нибудь сталкивался с подобным? От заказчика получил расплывчатое ТЗ, но в нем указана влажность 40-50%. Я запросил у него какие будут полы дорожек - деревянные или пластмассовые (т.к. думаю что влажность критична для деревянного пола - другого объяснения у меня нет) - ответа нет. Соответственно думаю предусмотреть приточки с секциями охлаждения и обогрева чтобы летом осушать воздух, ну а если полы деревянные, то и пароувлажнитель будет нужен для зимы- какой? Также непонятки по поводы посетителей - сколько на них брать воздуха (либо как для посетителя менее часа, либо как для курящих) в т.з. их кол-во 16 на одну дорожку!. Как правильно организовать воздухообмен? Кондиционирование и отопление будет от фанкойлов.
Иванов В.А.
11.1.2011, 16:05
Влажность критична для комфорта посетителей.
Есть техническое описание боулинга
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.