Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Кэт
Скажите,пожалуйста, какое максимальное расстояние от пола до низа регистра при монтаже?спасибо,жду ответа
Mifune
150 мм
Кэт
Спасибо большое!
Кэт
Заказчик хочет поставить их от пола до низа 500 мм,возможно ли такое?
Mifune
Да хоть под потолок!
Вы главное с него возьмите бамажку,в которой он напишет о свем желании и поставит свою подпись. wink.gif
С технической точки точки зрения по моему проблем не будет.
ShaggyDoc
Цитата
С технической точки точки зрения по моему проблем не будет.


Проблема будет, если сделают регистр по Вашему эскизу - верхняя труба является классическим воздухосборником. Воздух в ней будет выделяться и не сможет выноситься, так как скорость в регистре мизерная.
Bers
Во избежание проблемы, на которую обратил внимание ShaggyDoc, вход теплоносителя надо сделать в верхнюю часть верхней трубы регистра (по аналогии с тем, как сделан на схеме отвод теплоносителя от регистра - из нижней части нижней трубы). Не мешает на схеме показать уклоны труб регистра (типа ->0.003).

Цитата
Да хоть под потолок!


А лучше всего - прямо на потолок...