Archangel79
Как проложить бесканальную теплотрассу на уровне ниже уровня грунтовых вод? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Какие мероприятия применяются чтобы пустая труба не всплыла. Как вариант попутный дренаж с бесканальной трассой
OVKT
Тот участок, что ниже УГВ - в канал, засыпанный песком полностью.
К.Д.
А классика с прокладкой ниже УГВ в виде дренажной трубы не проканает? По моему канал все равно затопит со временем.
Contra
Привет!
Чтобы ППУ не намок, применяют герметичные муфты, которые перед заполнением прессуют воздухом. Такие стыки могут лежать и в болоте. На период монтажа обеспечить дренаж.
На МосФлоулайне видел трубы в ППУ и оболочке заполненной бетоном или цементом, для прокладки по дну рек и каналов (чтобы не всплывали).

Цитата
К настоящему моменту компания освоила производство обетонированных нефтепроводов с ППУ теплогидроизоляцией в диапазоне диаметров 57-920 мм в полиэтиленовой оболочке для подводной прокладки. Утяжеление предварительно изолированной конструкции нефтепровода, необходимое для прокладки на дне водоема, достигается с помощью его специального обетонирования.


Цитата(СП 41-105-2002)
4.39 Изолированные теплопроводы не требуют устройства попутного дренажа. По требованию заказчика при высоком уровне стояния грунтовых вод в проекте может быть предусмотрен попутный дренаж.

Вот.

P.S. Разве заполненный теплоносителем трубопровод может всплыть? Сомнительно.
Archangel79
Цитата(К.Д. @ 1.9.2007, 19:10) [snapback]162534[/snapback]
А классика с прокладкой ниже УГВ в виде дренажной трубы не проканает? По моему канал все равно затопит со временем.

Канал затопит, но он не даст всплыть трубе. Вот я тоже думаю: попутный дренаж пройдет, но интересны еще решения по этому поводу.
1111
Цитата(Archangel79 @ 1.9.2007, 12:45) [snapback]162512[/snapback]
Как проложить бесканальную теплотрассу на уровне ниже уровня грунтовых вод? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Какие мероприятия применяются чтобы пустая труба не всплыла. Как вариант попутный дренаж с бесканальной трассой

МосФлоулайн - единственное в России предприятие, которое решает эту проблему - они производят ППУ-изолированные и затем обетонированные трубопроводы для подводной прокладки, внешнего диаметра до 1600 мм.
Вот их сайт: http://www.mosflowline.ru
Julia_L
Как организовать слив теплоносителя из теплотрассы в ППУ изоляции, если для этих труб не рекомендуется установка камер, тем более в условиях высокого уровня грунтовых вод?
OVOK
Цитата(Julia_L @ 14.9.2008, 22:19) [snapback]292438[/snapback]
Как организовать слив теплоносителя из теплотрассы в ППУ изоляции, если для этих труб не рекомендуется установка камер, тем более в условиях высокого уровня грунтовых вод?

1.В сбросной колодец с последующей откачкой.
2.В сбросной колодец с последующим переливом в К2, если по отметкам проходит и местный ВОДОСТОК разрешает.
3.Выкачивать эту дорого обработанную воду для последующего использования в ТС.
Julia_L
Сбросной колодец устраивается прямо на трубах ТС? Он же вроде должен быть в стороне от сетей? Где установить спускники и есть ли типовые решения?
OVOK
Цитата(Julia_L @ 14.9.2008, 22:49) [snapback]292458[/snapback]
...Он же вроде должен быть в стороне от сетей?

Да
Цитата(Julia_L @ 14.9.2008, 22:49) [snapback]292458[/snapback]
Где установить спускники и есть ли типовые решения?

Типовых серий нет. Были лет 5-7 назад выпущены рекомендации "первопроходца" в БК ТС НПО "Стройполимер" - толково с методикой расчёта.
Но в каждом случае принимаете решение Вы:
- в грунте под коверами;
- в типовом колодце;
- в камере ТС
- ...
аЛёша
На сайте НПО "Стройполимер" много интересной литературы, если у кого есть в эл.виде выложите пож здесь или в книгохранилище.