engineer_abok
5.9.2007, 21:22
Обогрев паром полов открытой насосной. Кто нибудь сталкивался с этим? можно ли применять пар? И как это реализовать, есть ли реальные проекты ? Спасибо за помошь если подскажете
Зачем греть паром, сделайте обогрев этиленгликолем.
engineer_abok
5.9.2007, 21:31
Заказчик хотел электрообогев, но потом наверно посчитали что дорого, у них есть пар....
просто как посчитать что бы не замерзло, с открытыми насосными просто не сталкивался.
А что должно замерзнуть, обогрев открытых площадок делают для того, чтобы не было льда и снега. Надеюсь насосы вы так отапливать не собираетесь.
engineer_abok
5.9.2007, 21:48
что бы не замезли сами трубы, которыми греем...
Ничего не понял, зачем обогревать трубы которые сами чего-то греют?
engineer_abok
5.9.2007, 21:54
регион ЮГ
-13 расчетная температура, насосная для перекачки бензина
Поясните пожалуйста подробнее, что именно вы собираетесь обогревать, бензопроводы не замерзнут, тогда что?
engineer_abok
5.9.2007, 21:59
Ну как бы, если мы трубы кинем на улице без изоляции например , при морозе могут немного замерзуть. пол бетон, потом трубы в полу которыми греем, потом стяжка. при неправильном выборе диамерта например и холоде приличном может замерзнуть сама греющая труба. Я такого не делал, отсюда и вопросы
греем ПОЛ для предотваращения обледенения
Понятно теперь. В качестве теплоносителя используйте незамерзающую жидкость, при расчете принимаете температуру на поверхности бетонного пола не менее +2, лучше +5, тогда поверхность будет всегда сухой, трубы пластиковые, температуру наружного воздуха принимаете такую при которой снег уже не идет (по данным метеонаблюдений) для Москвы, например, это -12гр.
Цитата(engineer_abok @ 5.9.2007, 22:59) [snapback]163554[/snapback]
... при неправильном выборе диамерта например и холоде приличном может замерзнуть сама греющая труба.
Вода обязательно замерзнет, но не из-за того что Вы там неправильно посчитаете диаметры или изоляцию, а из-за обыкновенного российского раздолбайства. Поэтому ставьте теплообменник пар-этиленгликоль и пол грейте только незамерзающей жидкостью. Кстати пар у Вас каких параметров?
P.S. О, пока писал, и
Stan почти то же советует.
engineer_abok
5.9.2007, 22:20
Идея хорошая, спасибо, буду думать над воплощением.
Есть рекомендации по обогреву открытых насосных. У меня в бумажном виде только.
Обычно обогревают водой. Пар не рекомендуют использовать.
Теплообменик и этиленгликколь это хорошо, но его ставить не где. Там конечно будет рядом операторная для обслуживания этой насосной, но в этой операторной, нужно будет отдельное помещние выделять для узла приготовления этиленгликоля, обычно на это не идут.
Цитата(SP_ @ 8.9.2007, 17:50) [snapback]164319[/snapback]
Обычно обогревают водой.
Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло.
engineer_abok
11.9.2007, 7:01
Цитата(SP_ @ 8.9.2007, 17:50) [snapback]164319[/snapback]
Есть рекомендации по обогреву открытых насосных. У меня в бумажном виде только.
Обычно обогревают водой. Пар не рекомендуют использовать.
Теплообменик и этиленгликколь это хорошо, но его ставить не где. Там конечно будет рядом операторная для обслуживания этой насосной, но в этой операторной, нужно будет отдельное помещние выделять для узла приготовления этиленгликоля, обычно на это не идут.
И что делать тогда?
А какие рекомендации? может найти где то можно в электронке?
engineer_abok
17.9.2007, 22:54
А у кого нибудь есть какой нибудь выполненный аналог?

) посмотреть хоть?
"Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло"
Разорвет где прихватило по слабому месту.
А пар- вспышка паров бензина 56гр.С? Как трубы смогут подойти?Или о паропроницаемости теплоизоляции тут голову можно сломать.
Гликоль ИМХО правильней, да и температуры снизить может?
engineer_abok
18.9.2007, 21:23
Цитата(инж323 @ 18.9.2007, 0:04) [snapback]166778[/snapback]
"Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло"
Разорвет где прихватило по слабому месту.
А пар- вспышка паров бензина 56гр.С? Как трубы смогут подойти?Или о паропроницаемости теплоизоляции тут голову можно сломать.
Гликоль ИМХО правильней, да и температуры снизить может?
Тут получается надо делать свой контур обогрева полов при использовании гликоля? Теплообменник, насос, и тп... и место куда все это богатсво деть. Есть ли у кого готовое решение по этой теме, которое собрали и все работает ? посмотреть хочется
engineer_abok
19.9.2007, 22:15
Может аналог у кого нибудь есть готовый?

а в ответ тишина.....
Yaushev
15.10.2007, 10:03
электрический кабель попробуйте. с терморегулятором, саморегулирующийся. По электричеству немного будет
Цитата(инж323 @ 18.9.2007, 0:04) [snapback]166778[/snapback]
"Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло"
Разорвет где прихватило по слабому месту.

Пластик не разорвет.
Цитата(engineer_abok @ 17.9.2007, 23:54) [snapback]166777[/snapback]
А у кого нибудь есть какой нибудь выполненный аналог?

) посмотреть хоть?

Манежная площадь, внутренний двор мэрии на Тверской.

Цитата(Yaushev @ 15.10.2007, 11:03) [snapback]176861[/snapback]
электрический кабель попробуйте. с терморегулятором, саморегулирующийся. По электричеству немного будет
Кабель вещь ненадежная, регулирование только по температуре обогреваемой площадки, а не по температуре воздуха.
Daymonic
15.10.2007, 10:51
Самое разумное решение только гликоль с теплообменником.
И не забыть предусмотреть в ИТП подпиточный бак для гликоля
engineer_abok
15.10.2007, 19:04
От электрообогрева отказались-дорого, гликоль не хотят , остается водичка горячая....
Цитата(engineer_abok @ 15.10.2007, 20:04) [snapback]177219[/snapback]
От электрообогрева отказались-дорого, гликоль не хотят , остается водичка горячая....
Если еще и трубы металлические-отряд самоубийц может принимать пополнение.
Daymonic
16.10.2007, 11:25
если остается водичка, тогда вам лучше предусмотреть хорошую защиту от разморозки системы
вопервых использовать пластиковые трубы, лучше пекс, и обязательно на отопительный контур установить насос, который в случае понижения обратки начнет ускоренно гонять теплоноситель, и лучше что бы гонял очень быстро, чтоб водичка не успевала схватываться. В общем на этот счет есть свои примочки которые необходимо предусмотреть.
Yaushev
16.10.2007, 11:28
Цитата(Stan @ 15.10.2007, 11:18) [snapback]176869[/snapback]
Кабель вещь ненадежная, регулирование только по температуре обогреваемой площадки, а не по температуре воздуха.
как раз наоборот, саморегулирующикся кабели обладают переменным сопротивлением. Чем ниже температура, тем больше выделяемая тепловая мощность.
Цитата(Daymonic @ 16.10.2007, 12:25) [snapback]177458[/snapback]
если остается водичка, тогда вам лучше предусмотреть хорошую защиту от разморозки системы
вопервых использовать пластиковые трубы, лучше пекс, и обязательно на отопительный контур установить насос, который в случае понижения обратки начнет ускоренно гонять теплоноситель, и лучше что бы гонял очень быстро, чтоб водичка не успевала схватываться. В общем на этот счет есть свои примочки которые необходимо предусмотреть.
тогда уж лучше спустить воду и продуть компрессором
Цитата(Yaushev @ 16.10.2007, 12:28) [snapback]177461[/snapback]
как раз наоборот, саморегулирующикся кабели обладают переменным сопротивлением. Чем ниже температура, тем больше выделяемая тепловая мощность.
если в зоне укладки кабеля образуется воздушное пространство-кабель может перегореть
Daymonic
16.10.2007, 16:28
Цитата(Stan @ 16.10.2007, 12:31) [snapback]177463[/snapback]
тогда уж лучше спустить воду и продуть компрессором
это я полагаю должно быть вторым уровнем защиты, а то этот процесс может повторяться постоянно, а коли не помог первый уровень защиты, тогда уж продувайте. Вот как то так наверное.
Какой там компрессор, о чем вы говорите? Люди на гликоле экономят!
Ага нищие совсем эти нефтетрансы, газтрансы и прочие нефтегазы.
Цитата(Daymonic @ 16.10.2007, 17:28) [snapback]177636[/snapback]
это я полагаю должно быть вторым уровнем защиты, а то этот процесс может повторяться постоянно, а коли не помог первый уровень защиты, тогда уж продувайте. Вот как то так наверное.

Предлагаю третий уровень защиты - вытащить трубы из бетона.
Цитата(Stan @ 16.10.2007, 12:31) [snapback]177463[/snapback]
если в зоне укладки кабеля образуется воздушное пространство-кабель может перегореть
я говорю про САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ кабели. они обладают переменным сопротивлением, чем ниже температура, тем больше выделяемая мощность и наоборот. Причем это не обязательно для всего кабеля. Кабель может нагреваться участками.
Посмотрите вложенный файл.
Цитата(Yaushev @ 17.10.2007, 10:06) [snapback]177878[/snapback]
я говорю про САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ кабели. они обладают переменным сопротивлением, чем ниже температура, тем больше выделяемая мощность и наоборот. Причем это не обязательно для всего кабеля. Кабель может нагреваться участками.
Посмотрите вложенный файл.
Из инструкции:
Спецификация кабеля
Кабель Области применения Мощность Диаметр Проводник Оболочка
devi-iceguard Крыши/ водостоки 1 8 Вт/м - 0°С 6 х 12 мм 2х 1,5мм2 Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 10 Вт/м- 10°С 6x12 мм 2 х 1 ,5 мм' Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 15 Вт/м - 10°С 6x12 мм 2х 1,5 мм2 Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 25 Вт/м- 10°С 6 х 12 мм 2x1,5 мм3 Полиолефин UV
devi-pipeguard В/на трубах 10 Вт/м- 10°С 5x8 мм 2x1,5 ммг Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 20 Вт/м- 10°С 5x8 мм 2х 1,5мм2 Полиолефин UV
devi-hotwatt На трубах 8 Вт/м - 55°С 6x12 мм 2х 1,5 мм2 Полиолефин UV
Где обогрев открытых площадок и прокладка в бетоне?
Сколько надо кабеля и сколько он будет стоить, чтобы обеспечить хотя бы300 вт/м2.
В инструкции еще много чего интересного, можно половину сюда выложить.
Кабель Области применения Мощность Диаметр Проводник Оболочка
devi-iceguard Крыши/ водостоки 1 8 Вт/м - 0°С 6 х 12 мм 2х 1,5мм2 Полиолефин UV
например все самореги можно прокладывать на улице смело, изоляция это позволяет. кабели стойки к УФ излучению.
в бетон - тем более, т.к. полиолефин в качестве наружной изоляции применяется и на других типах кабелей.
единственное, если в бетон - то дорого будет. туда дешевле обычный одножильный положить.
На улице где? В пешеходной зоне, какие нагрузки может выдержать?
Yaushev
17.10.2007, 11:31
"на улице" в смысле на открытых участках, таких как кровли, водосточные желоба, воронки.
если нужно обогреть пешеходную дорожку или подъездные пути - есть специальные кабели для этого. Там усилие сдавливания 2000 Н
Цитата(Yaushev @ 17.10.2007, 12:31) [snapback]177959[/snapback]
"на улице" в смысле на открытых участках, таких как кровли, водосточные желоба, воронки.
если нужно обогреть пешеходную дорожку или подъездные пути - есть специальные кабели для этого. Там усилие сдавливания 2000 Н
И какой автотранспорт может проехать по такому участку?
Yaushev
17.10.2007, 12:28
про карьерные самосвалы не будем.

если кабель грамотно уложить в бетон - то фуры 40 тонн без проблем.
по голому кабелю ездить, конечно, нельзя.
И на каких объектах это реализвано?
Yaushev
17.10.2007, 13:07
почти все возводимые общественные здания сейчас имеют подогрев ступеней, например. Гипермаркеты - подъездные пути и системы снеготаяния при входе.
это обычная практика и эксклюзива в этом нет.
объектов масса.
один из примеров в файле.
Согласен, что на очень ограниченных территориях это применимо, тащить трубу на такой пятачок дороже встанет.
engineer_abok
17.10.2007, 18:54
Электрообогрев вешь не плохая, только цена получается не маленькая, кабель нагревательный стоит порядка 400 - ..... р/метр, потом датчики , конроллеры, сама электроэнергия....
ИТП обойдется дороже, а труба раза в 4 дешевле, пока дешевый газ электрообогрев не актуален, только для подъездов, ведь не дадумались же до этого в Мэрии и на Манежной площади, а пример футбольного поля стадиона "Динамо", где кабель "проработал" 1 год.
Yaushev
18.10.2007, 10:09
Цитата(engineer_abok @ 17.10.2007, 19:54) [snapback]178159[/snapback]
кабель нагревательный стоит порядка 400 - ..... р/метр, потом датчики , конроллеры, сама электроэнергия....
здрасти приехали!!! кабель DEVI (Дания, не китай!!!!!) стоит от 2.31 евро за метр. Это розничная цена.
терморегулятор 483 евро + 260 евро датчик.
сколько стоит теплообменник?? а обвязка его??
Цитата(Stan @ 17.10.2007, 20:02) [snapback]178163[/snapback]
пример футбольного поля стадиона "Динамо", где кабель "проработал" 1 год.
отсюда можно поподробнее???
при укладке кабеля много нюансов, как и при монтаже водяного ТП
у меня есть рекомендации по обогреву площадок насос нетяных насосных в бумажном старые и новые в эл. виде. но это тока на работе.
пишите в аську.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.