Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воздуха котлами на угле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Владимир гость
Есть котельная с 4-мя котлами на угле 2х60 кВт, 2 х 80 кВт.
Размеры 6х6х4(h) м, Объем помещения 144 м3.
Организован приток - без подогрева 600 м3/ч. приток воздуха не в рабочую хону перед котлами, а за них.
Вытяжка - аналогично 600 м3/ч - зонт над дверцами котлов.
При одновременной работе приточного и вытяжного вентиляторов в помещении невозможно долго находиться - угарный газ. При изъятии золы/шлака из поддонов - вобще жуть - пыть по всему помещению.
Не могу найти расход воздуха котлами. Расход угля 100-140 кг/сутки.
В существующей ситуации получается приток меньше вытяжки, с учетом потребелния котлами воздуха. При открытой двери 1,5х2(h)м ситуация не меняется.

Возможно, ли что делов слабой тяге котлов? Труба котельной ~6м.
или это все из за разряжения в помещении?
Нестор
Чтобы окислился (сгорел) уголь 140 кг/сутки надо 62 м3/час воздуха - видимо его проходить через топки должно больше. Но приток должен быть в котельной больше вытяжки. Однозначно!
Владимир гость
Извиняюсь немого некорректно дал данные:
2 котла по 100 кг/сут
2 по 140 кг/сут
Итого получается 480 кг/сутки угля.
значит расход воздуха на горение 212 м3/ч.

За цифру по расходу воздуха спасибо!
AleksejCher
Подскажите пожалуйста, кто нибудь знает как подсчитать расход воздуха на горение в твердотопливных котлах.
Например для котла КЧМ тепловой мощностью 60 кВт, КПД 80%, расход антрацита 9,1 кг/ч, низшая теплота сгорания антрацита 30 Мдж/кг.
phisik
см.

ТЕПЛОТЕХНИКА Под редакцией А. П. Баскакова М,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
1991
стр. 126
AleksejCher
Цитата(phisik @ 8.9.2011, 15:00) *
см.

ТЕПЛОТЕХНИКА Под редакцией А. П. Баскакова М,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
1991
стр. 126


Спасибо
Aleksandr17
Может кто сталкивался и может помочь. Какой расход воздуха нужно брать на вытяжные зонты(местные отсосы)над загрузкой ТТ котлов (2 по 160кВт)?

испытатель
Не забудьте, что речь идет об избытке воздуха в помещении, необходимого для горения. Вытяжку отключать не пробывали?
Aleksandr17
Ну а все же, какой брать расход воздуха на зонты?
испытатель
Цитата(Aleksandr17 @ 18.4.2013, 21:50) *
Ну а все же, какой брать расход воздуха на зонты?

Для начала отделите мух от котлет.
Избыток воздуха необходимого, для поддержания горения нужно забирать снаружи, количество см. выше.
Аспирационную часть вентиляции котельной нужно выполнить отдельно, если хотите ловить выбросы и пыль при открывании топок, пользования зонтами и пр. используйте аспирационное оборудования типа http://www.consar.su/
Конструкция и расположение зонта, кстати, в данном случае тоже имеет важное значение.
Aleksandr17
Цитата(испытатель @ 19.4.2013, 7:51) *
Для начала отделите мух от котлет.
Избыток воздуха необходимого, для поддержания горения нужно забирать снаружи, количество см. выше.
Аспирационную часть вентиляции котельной нужно выполнить отдельно, если хотите ловить выбросы и пыль при открывании топок, пользования зонтами и пр. используйте аспирационное оборудования типа http://www.consar.su/
Конструкция и расположение зонта, кстати, в данном случае тоже имеет важное значение.

Спасибо конечно, но я так и не понял по расходу . Или брать по габаритам фронта котла и по сечению считать?
По расходу на горение и 3-х кратный воздухообмен я знаю.
Плюс, вытяжные зонты будут работать периодически, во время загрузки котла и выгрузки золы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.