Algar
Добрый день!

Требуется разъяснение пункта 4.13*. СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". В подпункте з) говорится: "допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб". Подразумевается ли под канализацией в этом пункте дождевая канализация, или на нее данное требование не распространяется? Допустимо ли размещение трубопровода питьевого водопровода из ПНД диаметром 315 мм в соответствующем футляре ниже ливневой канализации из полипропилена без изменения материала трубопровода на сталь и чугун соответственно в месте пересечения указанных сетей?

Заранее благодарен.
andrey R
Ливнёвка - тоже канализация, к ней этот пункт относится.
Формально, нужна сталь, а там - как водоканал посмотрит.
Awarija
Андрей, в тему....
А вот при такой "кусочной" врезке стальной трубы тоже надо раздел защиты от электро-хим. коррозии разрабатывать?
Algar
Спасибо за Ваш ответ, andrey R!

Не могли бы Вы подсказать, куда можно обратиться за официальным толкованием СНиП II-89-80*? Или может быть имеется пособие к этому СНиПу или по этому вопросу?
andrey R
Цитата(Algar @ 28.9.2007, 14:10) [snapback]170657[/snapback]
куда можно обратиться за официальным толкованием СНиП

В Госстрой РФ. Тока зачем? Не проще с водоканалом согласовать проект?
Algar
Цитата(andrey R @ 28.9.2007, 14:13) [snapback]170659[/snapback]
В Госстрой РФ. Тока зачем? Не проще с водоканалом согласовать проект?



Дело в том, что пока не ясно, кто будет являться эксплуатирующей организацией. А технический заказчик согласовать предложенное решение отказался.
Ferdipendoz
Не надо разрабатывать ЭХЗ для такой протяженности. Достаточно "весьма усиленной" изоляции из полимерной ленты
andrey R
если местный водоканал согласится biggrin.gif
Serg Ivanov
У нас при таких пересечках брали в футляр существующую канализацию и само-собой В1, с заливкой зазора цементным раствором.
Algar
Большое спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос!
Кажется заказчик согласовал пересечение ПНД водопровода с полипропиленовой канализацией.
AlexStar
Цитата(Algar @ 1.10.2007, 18:44) [snapback]171437[/snapback]
Большое спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос!
Кажется заказчик согласовал пересечение ПНД водопровода с полипропиленовой канализацией.

Дело за маленьким - согласовать это всё в экспертизе...