Итак, искал по форуму похожую тему но не нашел ни чего полезного. Вопрос таков. Есть система противопожарного водопровода, диаметры системы Ду65(70) и Ду100. Использую я в соответствии со СНиП трубу стальную защищенную от коррозии, тоесь стальную оцинкованную по ГОСТ 3262-75 (нержавейку нецелесообразно сами понимаете). Итак как соединять такие трубы диаметром выше 50, естественно не на резьбах, это ж не надежно, варить - цинк сожжешь, соответственно соединения начнут корродировать. Остается вариант холодная сварка, можно ли ее использовать что бы не повредить цинковое покрытие, кто занимается, какое оборудование нужно. А возможно есть другой вариант сеодинений. Ваши мнения.
Михаил I
3.10.2007, 13:02
Всегда так и думал...на фланцах, сжигая оцинковку.
andrey R
3.10.2007, 13:07
Муфты есть импортные. А в сэсээре оцинковку больше 50 в гражданское строительство не давали, соответственно и не соединяли никак. С тех пор прогресса не наблюдается в этом деле.
Выглядит примерно так
http://www.kenta.ru/index.php5?module=arti...Id=cccaakaaeaafтолько эти до двух дюймов, на большие диаметры надо искать другие.
Трубы противопожарного трубопровода редко бывают меньше либо равны Ду 50, обычно больше, что же вы сами используете, не уж простую сталь или жгете цинк, какое то благоразумное решение должно быть.
Я внутрянку не делаю
AlexStar
4.10.2007, 11:05
Цитата(Daymonic @ 4.10.2007, 10:43) [snapback]172472[/snapback]
Трубы противопожарного трубопровода редко бывают меньше либо равны Ду 50, обычно больше, что же вы сами используете, не уж простую сталь или жгете цинк, какое то благоразумное решение должно быть.
Я простую сталь использую. Если воды стоячая под напором, заржавеет не скоро. Если Зак богатый, то он согласится на оцинкованную.
rinatbay
4.10.2007, 11:25
Бери трубы по ГОСТ 10704-91* неоцинкованные
andrey R
4.10.2007, 13:13
Вопрос то не о том, что брать, а о том, как соединить оцинковку больших диаметров...
Делать на коплингах. Канавки на трубах задувать аэрозолем. В 2 раза быстрее, чем на резьбе или сварке.
Цитата(Daymonic @ 4.10.2007, 6:43) [snapback]172472[/snapback]
что же вы сами используете
Я использую стальную по ГОСТ 10704-91 из стали В10 по ГОСТ 10705-80*. Все на сварке естественно
Цитата(ViC @ 6.10.2007, 21:09) [snapback]173478[/snapback]
Я использую стальную по ГОСТ 10704-91 из стали В10 по ГОСТ 10705-80*. Все на сварке естественно

В теории, а на практике цинк в цветмет сдали?
Цитата(Vict @ 6.10.2007, 18:47) [snapback]173490[/snapback]
В теории, а на практике цинк в цветмет сдали?

Это у Вас. А у нас все по проекту. Заказываем для пожарного водопровода стальную трубу, не оцинкованную.
Цитата(ViC @ 6.10.2007, 21:50) [snapback]173491[/snapback]
Это у Вас. ..
Да не , это у вас...а тема то про оцинковку....
Цитата(andrey R @ 3.10.2007, 14:07) [snapback]172130[/snapback]
Муфты есть импортные. А в сэсээре оцинковку больше 50 в гражданское строительство не давали, соответственно и не соединяли никак. С тех пор прогресса не наблюдается в этом деле.
Выглядит примерно так
http://www.kenta.ru/index.php5?module=arti...Id=cccaakaaeaafтолько эти до двух дюймов, на большие диаметры надо искать другие.
Там кстати написано что есть муфты и тройники и для больших диаметров, вплоть до Ду100, муфта эта держит 10 атм, и температуру до 80 грС, видимо это соединение подойдет, но не будет ли проблем при приемке, есть ли сертификаты, как пожарные отнесутся к таким соединениям. Вот что инетерсно.
вы как будто все в тундре живёте:)
http://www.bdi.spb.ru/54/Mufta.pdf
Daymonic
9.10.2007, 16:24
Цитата(B747 @ 9.10.2007, 15:32) [snapback]174424[/snapback]
вы как будто все в тундре живёте:)
http://www.bdi.spb.ru/54/Mufta.pdfага, это вот вы из центра подъехали и все нам показали
Цитата(B747 @ 4.10.2007, 16:14) [snapback]172811[/snapback]
Делать на коплингах. Канавки на трубах задувать аэрозолем. В 2 раза быстрее, чем на резьбе или сварке.
Коплинг, что это? яндекс выдает только цистерны нефтепродуктов.
Цитата(Vano @ 9.10.2007, 19:05) [snapback]174578[/snapback]
Коплинг, что это? яндекс выдает только цистерны нефтепродуктов.
поглядите чуть ниже в топеге.
канавки на оцинковке, где покрытие нарушается, задуваются цинковым аэрозолем.
Здравствуйте уважаемые специалисты! Скажите пожалуйста нужно ли для труб ГОСТ 10704-91 (наружный водопровод) предусматривать фасонные детали? Если нужно, то по какому ГОСТу закладываются в спецификацию фасонины для этих труб?
Цитата(Gidrant @ 14.11.2013, 6:24)

Здравствуйте уважаемые специалисты! Скажите пожалуйста нужно ли для труб ГОСТ 10704-91 (наружный водопровод) предусматривать фасонные детали? Если нужно, то по какому ГОСТу закладываются в спецификацию фасонины для этих труб?
ГОСТы 17375-17378
Цитата(Elenk_@ @ 14.11.2013, 12:54)

ГОСТы 17375-17378
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,