Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляторы на крыше здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Господа, прошу Вашей помощи!!!
Жилой дом, 7 этажей. На первом этаже здания происходит реконструкция бильярдного клуба в ресторан. Имеются две вентиляционные шахты, Д=400мм, идущие с 1 го этажа и заканчивающиеся дефлекторами (на фото).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Насколькоо я понимаю, это естественная вытяжка с первого этажа (когда то там был магазин промтоваров). Разместить вентиляторы внизу и дать подпор в шахту нельзя, т.к. трубочисты не дают гарантии герметичности шахт (курево и дым полезут в квартиры). Остается вариант - размещать вентиляторы на крыше. Заказчик "хочет" вентиляторы ВЦ 14-46-4. Между жилым этажом и кровлей имеется технический этаж.

А теперь суть вопроса)

Каким документом ЗАПРЕЩАЕТСЯ подобное размещение вентиляторов?
и вопросик - возможно вообще ТАКОЕ согласовать?

(дефлектор демонтируется, воздуховод наклоняется параллельно кровле, устанавливается нужное кол-во глушителей, потом вентилятор, потом еще глушитель, и зонтик)
точка размещения вентиляторов - самая высокая среди рядом стоящих домов, до ближайщего дома метров 70,и он ниже на 3 этажа)
jota
А крышный вентилятор не лучше?
Александр Васильев
лучше-хуже - сейчас вопрос не в этом ведь? крышник не поставить - глушители будет некуда ставить.
инж323
"реконструкция бильярдного клуба в ресторан"
1.\Суммарное минимальное кол-во вентсистем от ресторана с его кухней больше двух.
2.\ Это территория другого юрлица и который не имеет права разместить здесь оборудование не относящееся к инжсистемам дома.И соответственно согласовать без спецметодов и то до первой жалобы.
3.\Видимость визуальная этого изменения требует согласования с районным архитектором.И деликатный вопрос изменения высотных отметок здания с вновь монтируемым оборудованием.
А вторая вытяжка не из подвала ли?
jota
Крышный вентилятор ставится на глушитель - стандартная колонка или глушители в техэтаже. Крыша-территория общего пользования и принадлежать кому нибудь не может. Крышный вентилятор с глушителем по внешнему виду будет похож на дефлектор на фотографии. Если применить вентилятор с вертикальным выбросом - значительно ниже. Посмотрите крышники Systemair и глушители к ним или аналоги. Ставить ЦБ вентилятор на крышу - во-первых надо иметь исполнение в защищённом от атм.осадков. Во-вторых значительно более высокий уровень шума. Нужна рама и её крепление к кровле - кровля плоская, значит будет повреждёно покрытие, которое придётся восстанавливать + защита от вибрации. Если это жилой дом, то основной критерий = уровень шума особенно ночью, поэтому я бы выбирал крышный вентилятор с минимальным шумом - такие есть.
Вторая проблема - шум в канале (воздуховоде) - если он проходит через жилые помещения, то положение безвыходное - никто не пустит вас делать шумоизоляцию в квартирах, а эксплоатировать без изоляции нельзя - шум в ночное время обязательно будет превышать норму. Раньше, как вы пишете,
был магазин, который по ночам не работает и нат.вентиляция - бесшумная.
Vano
Еще одна рекомендация - рекомендую присмотреться и к крышникам Розенберг - большая номенклатура - с разным видом выбросов, шумоглушителями и разным исполнением по шуму (разная скорость вращения колеса).
Очень мне нравяться - именно большим типоразмерным рядом.
ФВС
На первый взгляд препятствий реализации Вашего решения не видно. Но рекомендую вместо ВЦ поставить проверенные мною на практике EHND на 4-6 полюсов наружной установки с установкой диффузора на выхлопе , т.к. неизбежно возникнет проблема с шумом для жителей последних этажей.
У станавливал вентилятор на бетонную плиту на резиновых прокладках дюбелями .Плита держится за счет трения.
Дайте запас по производительности на 30--40% на возможную негерметичность шахты и последующее засорение шахты жиром.
Вентилятор постарайтесь втиснуть между существующими надстройками, что уменьшит также шум.
jota
Есть ещё один вариант - вместо дефлектора ставить ветровую турбину (шар) - бесшумная и достаточная производительность. Правда для кухни не подходит, только для общей вентиляции
ФВС
Кстати , указанный вентилятор и есть розенберговский, что рекомендует и ВАНО.
Vano
Цитата(ФВС @ 4.10.2007, 10:32) [snapback]172468[/snapback]
Кстати , указанный вентилятор и есть розенберговский, что рекомендует и ВАНО.

Ага заметил, за прошедшеи годы искал достойного производителя, теперь - крышники, канальники и корпусные использую их - цена/качество/тех. характеристики достойные, а вот приточки их никогда у меня их не проходили - дорогие, Зак их всегда меняет, а вот со всем остальным даже при желании заменить не могут - дешевле и стакими характеристиками нет.
инж323
"Крыша-территория общего пользования "
Крыша не территория, а элемент дома многоквартирного.И принадлежит весь дом госструктуре(в Москве ДЕЗ), а ресторан на 1-м этаже встроенное помещение и обязан иметь отдельные системы и не проходить своими через весь дом.И при встраивании(изменении назначения) ресторана необходимо предусмотреть многие вещи, которые НЕ ДОКАЗАТЬ простыми расчетами.т.к. это расчеты , а не законные права и требования.А что б шум убрать по всей длине воздуховода при новых скоростях-так весь подьез придется переделать, а надо это кому?И влезет ли звукоизоляция.
Нормальные бизнесеры в жилье не лазят с встройками, хлопот не оправдано много.
kord
Поддерживаю инж323!
Недавно в встроенном в жилой дом ресторане гуляли день рождения.
8 скандалов было!
Когда пришли туда я все недоумевал - почему музыканты шепотом поют?
Звукоизоляции межэтажной нет.
Не то что, что петь - говорить громко нельзя...
короче - встроенный ресторан в жилой дом - кошмар.
Михаил
ФВС
В поддержку Розенберга добавим, что и по поставкам , гарантии, в консультативном плане сотрудники достаточно грамотные и надежные (не считайте рекламой -делюсь опытом)
Giedi Prime
Судя по фотке, то диаметр шахты около 400 мм. при желании туда можно втиснуть 2 воздуховода маленьких диамтеров для разделения систем по назначению. Вентиляторы только на крышу (только чтобы не сперли) с глушителями и виброизоляцией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.