"Алгоритм рециркуляции предельно прост:
если теплообменник не справляется с задачей или угроза разморозки,
то наружный воздух отсекается, рециркуляция 100%"
Цитата(Kass @ 13.10.2007, 11:59) [snapback]176574[/snapback]
...
Ничего подобного. Никогда так не делайте. Все дело в том, что калорифер расчитывается на самый холодный день и на определенное количество наружнего воздуха. Если возникает угроза разморозки, то ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР и закрываются заслонки (т.к. входная и рециркуляция работают в противофазе, то рециркуляция будет открыта, но для прогрева калорифера это уже не играет никакого значения). Сигнал авария и прогрев калорифера. Только так. Представьте, что у вас пропала циркуляция, температура пошла резко вниз, вы даете команду закрыть приточный воздух, но вентилятор при этом работает. Какое время закрытия заслонки? А? То то. За это время ваш калорифер уже замерзнет.
Это ведь алгоритм только входных и рециркуляционных жалюзи. Он именно таков. А кто там что еще делает при таких условиях - это жалюзи не волнует.
Пропала циркуляция - это авария серьезная и на нее должны среагировать другие средства защиты - капилляр, датчки приточного воздуха и обратной воды со всеми описанными мерами. А вот некондиционный теплоноситель и температура снижается медленно, так что трехходовой успевает отследить это изменение. Например, уставка приточного воздуха 35°С, а установка при таком теплоносителе может обеспечить только 34°С. При подходе к 100% открытия вентиля входные жалюзи начинают прикрываться от минимальной гигиенической нормы (30%) до нуля, а рециркуляционные - открываются на 100%. Установка переходит в предаварийный режим полной рециркуляции. Если проблема и дальше сохранится, то к рубежу срабатывания остальных средств защиты она подойдет плавно, что существенно снизит риск инерционного повреждения после сработки. А вообще нужно контролировать этот режим и после определенного времени нахождения в нем должно подаваться предупреждение персоналу.