Полная версия этой страницы: 
Наружнаы водопровод
  
 
  NEZNAIKA
  9.10.2007, 12:33
  
 
  У меня такой вопрос. Мне нужно сделать наружный водопровод предприятия, по тех.условию вода подается от скважины насосом производительностью 10м3/ч, что для наружного пожаротушения мало. Мне требуется QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа.  Я хочу сделать так: вода поступает в проектируемый резервуар и от него насоса подается в наружную сеть, но есть одно но, обмен пожарнонго объема воды не успевает обменяться за 48 часов (СНиП 2,04,02-84).
Но можно сделать две системы:
1. Хоз.-питьевой водопровод
2. Производственно-противопожарный водопровод
Но это привидет к увеличению затрат т.к. придеться делать два кольца. И нужно ли обязательно два резервуара как говорит СНиП.
Посоветуйте как быть?????????????? 
 
 
 
  Михаил I
  9.10.2007, 12:39
  
 
  Делайте увеличение затрат.
 
 
 
 
  три резервуара (1хоз-пит + 2пожар)
-пожарный кольцевой водоппровод
-хоз-пит можно не кольцевать
 
 
 
 
  Хоз-пит надо бы тоже кольцевать, чтобы вода стоячая не загнивала.
 
 
 
 
  Цитата(ViC @ 9.10.2007, 21:23) [snapback]174611[/snapback]
Хоз-пит надо бы тоже кольцевать, чтобы вода стоячая не загнивала.
НАДО БЫ это не аргумент 
 
 тем более что хоз-пит подразумевает водоразбор
 
 
 
 
 
  Cherep
на хоз-быт один резервуар? не 2?
 
 
 
 
  Цитата(Темка @ 10.10.2007, 10:09) [snapback]174728[/snapback]
Cherep
на хоз-быт один резервуар? не 2?
Один и то если внем есть необходимость!
 
 
 
 
  NEZNAIKA
  10.10.2007, 10:20
  
 
  Дополнение к вопросу т.к. в начеле дал не полную информацию. Краткая хар-ка объекта: два производственых корпуса с  QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа, биржа сырья с Qпож=60л/с=1080м3/за 5 часов. Водоснабжение от водонапорной башни по ТУ  W=25м3,H=22м,  рядом в низине есть водоем.Более подробный расчет см. прилагаемый документ.
Мой вариант сделать две системы: производственно-противопожарный водопровод с источником водоснабжения от резервуаров через насосную  с увеличением резервуаров до 750м3( сумма расходов воды на АУПТ,ПК, гидранты) и растановкой на сети пож.гидрантов. Тушение корпусов через гидранты, биржа сырья также из гидрантов и водоема с устройством пож.пирса на водоеме.
Вторая система хоз-питьевой водопровод тупиковый разветленой с подачей воды на бытовки,котельные( их три). Источник водоснабжения водонапорная башня.
 
 
 
 
  Цитата(Cherep @ 9.10.2007, 19:55) [snapback]174662[/snapback]
НАДО БЫ это не аргумент 
 
 тем более что хоз-пит подразумевает водоразбор
Чем Вам скважина с насосом не водозабор? Не знаю я наизусть все нормативные документы - нереально.
 
 
 
 
 
  Цитата(ViC @ 10.10.2007, 20:26) [snapback]175070[/snapback]
Чем Вам скважина с насосом не водозабор? Не знаю я наизусть все нормативные документы - нереально.
речь не о заборе а о разборе 
 
 Я тоже все не знаю и знать наизусть не хочу 
 
  
 
 
  andrey R
  10.10.2007, 20:42
  
 
  Цитата(Cherep @ 10.10.2007, 21:37) [snapback]175105[/snapback]
речь не о заборе а о разборе 

А забор надо зелёной краской красить? За два раза по грунту? 
 
  
 
 
 
  по ТУ - не надо 
 
 надо водонапорную башню 

 но - в красный цвет 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.