Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мембранный бак перед насосами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Насосник
Не смог найти! Может быть эта тема уже обсуждалась, но меня интересует вопрос: "В каких случаях необходимо устанавливать мембранный бак перед насосами?" "И если устанавливать, то как посчитать обьем?"
Есть рекомендации немцев, но они представляются как аксиома (без обоснования). Может быть у кого нибудь есть опыт или мнение по данной теме.
BUFF
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 11:11) [snapback]176868[/snapback]
Есть рекомендации немцев

а для каких случаев они это рекомендуют?
первый вопрос, возникающий от прочтения темы - а зачем?
Vict
Цитата(BUFF @ 15.10.2007, 10:47) [snapback]176897[/snapback]
а для каких случаев они это рекомендуют?

Для поддержания давления(исключения пульсаций) на входе.....
Насосник
Дополню.
Насосы или насосные станции работающие на рзные зоны в оджном объекте и подключенные по воде к одному вводу.
Скачки давлений и пульсации (при включении-выключении насосов не связанных единой автоматикой) на входе неизбежны. Опыт показывает, что постепенно система выходит "в разнос" ....
Михаил I
бак ставится перед насосом в случае когда напор на вводе колеблется ниже 5м.
и бак вовсе не мембранный, а простой.
Vict
Цитата(Михаил I @ 15.10.2007, 11:15) [snapback]176922[/snapback]
бак ставится перед насосом в случае когда напор на вводе колеблется ниже 5м.
и бак вовсе не мембранный, а простой.

Не стоит так категорично...

в случае когда напор на вводе колеблется

и мембранный то же...
Михаил I
Цитата(Vict @ 15.10.2007, 14:17) [snapback]176925[/snapback]
в случае когда напор на вводе колеблется
и мембранный то же...


бывает, согласен, но очень очень редко.
BUFF
Насосник, а почему нельзя считать объем бака по СНиП? В уже упомянутом 13-м пункте, если мне память не изменяет, есть расчет.
Допустим, перепады давления - это некий аргумент. Но объем бака - величина нормативная...
Vict
Цитата(Михаил I @ 15.10.2007, 12:05) [snapback]176961[/snapback]
бывает, согласен, но очень очень редко.

Ну да, ...это как про крокодилов которые летают очень очень низко biggrin.gif
Насосник
Цитата(BUFF @ 15.10.2007, 15:12) [snapback]176966[/snapback]
Насосник, а почему нельзя считать объем бака по СНиП? В уже упомянутом 13-м пункте, если мне память не изменяет, есть расчет.
Допустим, перепады давления - это некий аргумент. Но объем бака - величина нормативная...

Посмотрел внимательно п.13. Думаю, что не подходит. В принципе основная задача мембранного бака на нагнетании - это сокращение числа включений-выключений (и все методики расчета обязательно учитывают эту цифру). Для условий использования мембранного бака со стороны всасывания такого параметра нет.
BUFF
ну, когда мы ставим МБ после насоса - мы уменьшаем кол-во включений, так?
а когда перед насосом - кол-вом включений (паспортным) нужно будет задаваться, как мне кажется...
если я все правильно понял - задача аналогична подбору резервуара любой НС, только приток воды постоянный, а скачет только давление до бака. Или я что-то неправильно понимаю?
Насосник
У нас не одна насосная станция, а много работающих на разные зоны. В каждой из станций насосы включаются выключаются в разное время и с разной частотой.
Немцы решают когда ставить, а когда нет мембранный бак перед насосами расчитывая изменения скоростей на стороне всаса при включениях-выключениях насосов (причем скорости по моему взяты с потолка - по крайней мере нет обоснования). А вот обьем декларируют вообще без расчетов. Я думал, может быть кто знает. Или попробуем порассуждать и придумать формулу?
BUFF
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 13:52) [snapback]177002[/snapback]
Я думал, может быть кто знает. Или попробуем порассуждать и придумать формулу?

я - точно не знаю biggrin.gif не проще у немцев формулу запросить?
я бы сказал, что мне придумать будет непросто - я задачу не представляю детально... и сама постановка задачи мне кажется странной - так как мы сначала бережем насос от перепадов давления на всасе, а потом начинаем гонять насос на частые включения, когда требуется вода.
я бы схемку нарисовал... на конкретной задаче все-таки проще
Сантехник
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 12:08) [snapback]176917[/snapback]
Скачки давлений и пульсации (при включении-выключении насосов не связанных единой автоматикой) на входе неизбежны. Опыт показывает, что постепенно система выходит "в разнос" ....

В чем это выражается. Выходит из строя реле давления или что.
HARKOW
Цитата
Есть рекомендации немцев, но они представляются как аксиома (без обоснования). Может быть у кого нибудь есть опыт или мнение по данной теме.


немцы при этом руководствуются DIN1988 часть 5 согласно этого DINа они и определяют месторасположения мембранного бака.
возможностей там несколько, это сомсем не аксиома. это наиболее распрастраненое решение для германии

Насосник
Предлагаю Вам исходные данные. 4 зоны водоснаьжения. В каждой зоне четырехнасосная установка (3 рабочих и 1 резервный). Пиковый расход каждой установки 15м3/ч. Диаметр трубопровода на входе к каждой установке 80мм. Какие еще данные Вам нужны для расчета?

BUFF
я нечиго не понимаю... я простой инженер...
за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак?
Насосник
Цитата(BUFF @ 16.10.2007, 1:30) [snapback]177275[/snapback]
я нечиго не понимаю... я простой инженер...
за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак?

При таком диаметре подводящего трубопровода, при включении - выключении любого насоса изменение скорости составит более 0,15 м/с - значит, говорят немцы, ставим бак обязательно. Или увеличиваем диаметр на всасе.
BUFF
Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 0:00) [snapback]177300[/snapback]
При таком диаметре подводящего трубопровода, при включении - выключении любого насоса изменение скорости составит более 0,15 м/с - значит, говорят немцы, ставим бак обязательно. Или увеличиваем диаметр на всасе.

не аргумент, но - ОК, я понял... Гансы что-то предлагают... если бы я двигал оборудование - я бы тоже предлагал....
а точнее - пока я двигал оборудование - я предлагал biggrin.gif
возвращаемся...
Цитата
за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак?
я простой инженер ВК - российский, и хожу в Российскую экспертизу, и отвечаю на вопросы российским заказчикам...
для меня ответ очевиден: господа, или обоснуйте, или идите ежиков целовать в носик... все остальное - продвижение оборудования. Дело нужное, но, как бы это... в данном случае - малоуважаемое biggrin.gif
если ЭТИ насосы не терпят увеличения скоростей на всасе на 15% - извините, я пойду поищу других...рынок забит насосами
а 4 группы насосов на один бак - некрасивое решение...
или ОНИ это нормаьно обосновывают - или... все идет, как идет biggrin.gif
Насосник
В теме буду рано утром и поздно вечером. Мы делаем проект для Германии и они мне "поют" про мембранные баки перед насосами. Даже если не получу сдесь помощи, то все равно постараюсь разобраться и поделиться с интересующимися на форуме.
Игорь Борисов
Ээээ.... мембранный бак перед насосами не даст просесть давлению подпора.. в какой-то степени... что есть гуд. Определенный смысл в этом есть. Мембранный бак после насосов не только компенсирует гидроудары от насосов, в случае прямого пуска, и уменьшает колличество пусков как таковых, но, о чем частенько забывают, и компенсирует гидроудары от перекрытия шаровых кранов на напорном трубопроводе... вроде - фигня делов, но гидроудар - штука коварная... и если он визуально не замечаем - это не значит что его нет, и он не творит свое черное дело... он, собака, есть, а вода, как известно - камень точит, не говоря уже о всяких латунях и т.п...
Задержка поставки!
даю подсказку...

Мембранный бак ДО насоса служит не для насоса а для сети
Насосник
Немцы утверждают - это естественно не насосы боятся изменения скорости. Каждый пуск и остановка насоса обязательно влияют на систему со стороны всаса (на централизованное водоснабжение и на соседние обьекты. Неправильно подобранный насос при включениях выключениях вызывает резкие колебания давлений (не только с напорной стороны). Кроме гидроударов скачки приводят к ложным срабатываниям защиты от сухого хода.
10 лет назад всех нас учили и убеждали в необходимости мембранного бака на нагнетании (не гидропневмобака из СНиП - разница принципиальная). И обьясняли формулы расчета его оъема. Сейчас практически для всех это уже очевидно.
Итак мембранный юак на всасе
По их словам и по DIN ( сам я этот документ не видел) все выглядит следующим образом. При подборе насосных установок нужно выполнять следующую проверку по скоростям:
1. При включении- выключении одного из насосов разница скоростей на всасе не должна быть более 0,15 м/с
2. При включении- выключении всех насосов установки разни ца скоростей на всасе не должна быть больше 0,5 м/с
3. Максимальная скорость со стороны всаса (при работе всех насосов) не должна быть более 2 м/с
Если хоть одно из этих условий не выполняется, то говорят что нужно ставить мембранный бак на всасе.
Для нашего случая диаметр всас 80 мм. Три рабочих насоса каждый по 5 м3/ч. При включении выключении одного из насосов скорость измениться больше чем на 0,15 м/с
Выход из ситуации
1. изменить диаметр на всасе например сделать трубу на всасе диаметром 125. Если нет то ставить мембранный бак
Можно посчитать обратным расчетом и получится, что для диаметра всаса 80 мм максимальная производительность одного насоса меньше 3 м3/ч, а максимальная производительность всей установки около 9 м3/ч - т.е. по темецким правилам бак на всасе обязателен.

Обьем мембранного бака предлагается выбирать по следующей таблице:
Произв установки м3/ч Обьем бака, м3
<=7 0,3
7-15 0,5
>15 0.75

Еще скажу, что я точно не продавец мембранных баков. Если буржуи внесли это в свои правила, то нужно как минимум разобраться(и если не понять, то тогда только копировать)
Игорь Борисов
Цитата(Задержка поставки! @ 16.10.2007, 8:30) [snapback]177351[/snapback]
даю подсказку...
Мембранный бак ДО насоса служит не для насоса а для сети

Даю уточнение - в бОльшей степени для сети, но и насос получает свою долю кайфа... колебания давления никому не на пользу...
Vict
Цитата(Vict @ 15.10.2007, 10:58) [snapback]176905[/snapback]
Для поддержания давления(исключения пульсаций) на входе.....


Цитата(Игорь Борисов @ 16.10.2007, 1:15) [snapback]177333[/snapback]
Ээээ.... мембранный бак перед насосами не даст просесть давлению подпора..
И это самое ценное в баке перед насосом, т.к. в следующем посте ключевая фраза

Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 7:51) [snapback]177362[/snapback]
Неправильно подобранный насос при включениях выключениях вызывает резкие колебания давлений


Цитата
Если буржуи внесли это в свои правила, то нужно как минимум разобраться(и если не понять, то тогда только копировать)
С чего это вдруг как минимум...и зачем копировать? Не проще правильно сеть расчитать и подобрать насосы?
Насосник
Обсасывать очевидное "Правильно расчитать сеть и правильно подобрать насос" бессмысленно. Никто к сожалению не расчитывает гидравлические удары на всасывающей стороне. Описанное в литературе уравнение Жуковского сюда не подходит, а другой методики нет. Немцы предлагают конкретную методику, а мы не пытаясь разобраться говорим "неа мы сами с усами". Кстати сегодня общался с русскоязычным немецким проектировщиком - это еще одна из основных методик по определению минимального числа насосов в установке.

BUFF
Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 23:08) [snapback]177762[/snapback]
одна из основных методик по определению минимального числа насосов в установке.

ммм... или Вы нечетко выразились, или немцы теоретически обосновали, что минимальное количество устанавливаемых рабочих насосов - один rolleyes.gif я бы сказал, что это они глубоко разработали тему водоснабжения bleh.gif углубились, так сказать, в теорию...

Но вот только незадача... чтобы разбираться в немецкой методике - необходимо ее иметь перед глазами.
В ее отсутствие диалог будет сильно смахивать на общетеоретическую дискуссию в условиях острой нехватки информации - гадание на кофейной гуще, иначе говоря.
У Вас ее нет, как я понял из одного из Ваших постов, Человек в танке biggrin.gif делиться тоже не может пока что... об чем спич? smile.gif
BUFF
если Вас не затруднит - то лучше вставить файл или сканы в Литературе - там есть возможность присоединить файл, а сюда кинуть ссылку
жаль, но думаю, не все смогут воспользоваться - я, допустим, только английский знаю...
Насосник
Перевести поможем. В посте 29 уже почти все переведено.
Завтра еще "попытаю" немцев и вечером домой на Родину
инж323
А вот ВКшники объясните Заку бестолковому, ввод вы на макс. часовой считаете(расчетный какой?), насосы подбираете на какой расход часовой максимальный(но и выраженный в кубах \час).А с чего у вас скорость то увеличивается при включении насосов на всасе выше расчетной?Просвятите, плиз.
BUFF
Цитата(инж323 @ 17.10.2007, 0:35) [snapback]177803[/snapback]
А вот ВКшники объясните Заку бестолковому, ввод вы на макс. часовой считаете(расчетный какой?), насосы подбираете на какой расход часовой максимальный(но и выраженный в кубах \час).А с чего у вас скорость то увеличивается при включении насосов на всасе выше расчетной?Просвятите, плиз.

а это теоретическая немецкая ситуация, в которой они ставят рабочих насосов меньше одного biggrin.gif что и описано в пресловутой методике... ждем-с
Насосник
Цитата(BUFF @ 17.10.2007, 2:39) [snapback]177807[/snapback]
а это теоретическая немецкая ситуация, в которой они ставят рабочих насосов меньше одного biggrin.gif что и описано в пресловутой методике... ждем-с


А еще мы проектируем жигули и волги, че там немцы с их теоритическими ауди и бмв.

Спасибо за помощь. Разобрался сам (вернее позвонил коллеге и он помог).
P.S. На самом деле рекомендую всем записаться на семинар к Задержке поставки. Это не зазорно, но точно полезно.
По гидравлике, конструкции насосов, осевым силам и т.п. Вам все раскажет их профессор, доктор, а по электрике (частота, число оборотов, мощность и т.п) нач. сервисной службы.
Семинары действительно живые интересные м содержательные. Я в разное время был на семинарах в Москве, в Екатеринбурге и в Новосибирске. Очень понравилось
BUFF
Насосник на семинары ходил, минимум трижды - в Москве, Новосибирске, и Ебурге, но рассказать не может... не профэссор он bleh.gif
у Насосника нет ответов, у него только вопросы biggrin.gif были, но кончились biggrin.gif
а мы не можем объяснить, за каким дьяволом немцы, умеющие делать бэхи и мерсы с ауди, не хотят подбирать насосы и не знают, какая скорость должна быть на всасе bleh.gif знают только, что меняться должна не больше, чем на 0,15 м3/сек...
в какую сторону - тоже не знают, наверное... biggrin.gif есть вероятность, что в меньшую - бо насос подбирали на максимальный расход biggrin.gif
и нужно обязательно впендюрить несколько разнонапорных насосов в один мембранный бак... а то без бака, когда скорость на всасе падает - гидроудар случается... у соседних абонентов водопровода...
я бы сказал, что немец с русским - братья навек, ибо это чисто русский подход - сделать себе проблему, и решать ее всем миром... путем установки дополнительного оборудования...
Насосник
Рис.5 - классификация возможных схем подключения внутридомовых повысительных установок.

К данной теме имеют отношение рис. 8 и 10. Там еще есть странички с рекомендациями в каких случаях какой квадратик из рис.5 применять и как все это считать. Еще есть полезная книжка, которую я посмотрел и заказал.
http://www.deutschesfachbuch.de/info/detai...isbn=3410123032
Как появиться выложу в литературу.

На конкретные вопросы готов ответить.
инж323
"А еще мы проектируем жигули и волги"
Да, проектируем, да ездим и чиним.
Командированный пруссак, выращеный на родине Жигулей и вскормленный ею, но плюнуть в неё не забымши?
Насосник
Цитата(инж323 @ 19.10.2007, 4:27) [snapback]178748[/snapback]
"А еще мы проектируем жигули и волги"
Да, проектируем, да ездим и чиним.
А вы что то сделали реальное и качественное?
Или просто торгуете импортной техникой, грамотно\неграмотно её подбирая, не суть важно.
Или может придумали как в части систем применить отечественного производителя вместо импортного?А, забыл, это же не лояльно к работодателю!Так кто вы продавец насосов?Командированный пруссак, выращеный на родине Жигулей и вскормленный ею, но плюнуть в неё не забымши?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry178865
см.пост 1345

Пожалуй для родины уже сделал немало реального и качественного. Предпочитаю зарабатывать "головой" а не продажей насосов (хотя продавцов насосов нередко консультирую). Считаю, что Российские люди достойны лучшей жизни и поэтому никогда не буду руководствоваться "дешевым" лозунгом по поддержке отесчественного производителя и "впаривать" некачественное оборудование. Кстати среди Российских насосов есть немало достойных экземпляров и мы их применяем.
Если Вы занимаетесь проектированием, то может быть попробуете в своем процессе применить отечественное оборудование (компьютер, принтер, програмное обеспечение, кондиционер) или дома холодильник Бирюса, телевизор Рубин, пылесос Спутник.
А чтобы сказать, что мембранный бак не нужен т.к. в России их не производят - это Вам на выборы в ДУМУ

инж323
Так вопрос как раз по теме.
andrey R
Братья и сЕстры!
Я в очередной раз сделал попытку придать теме некоторое подобие технической беседы. Поскольку это потребовало удалить три четверти сообщений, наверняка будут недовольные моей титанической деятельностью. Прошу всех недовольных обругать меня в личку, но в теме больше не бодаться smile.gif Очень Вас прошу... rolleyes.gif
В качестве жеста доброй воли возвращаю тему из мусорки
OlgaO
Цитата(andrey R @ 19.10.2007, 19:32) [snapback]179063[/snapback]
Братья и сЕстры!

Андрей, а сЕстры тут при чем? smile.gif
Здесь только сильные мира сего бодаются!
А вообще, Андрей, Вы очень мудры! smile.gif
Алиса-X
сЕстры были в моем лице biggrin.gif
осмелюсь выразить свою тихую радость по поводу возврата темы
и надежду что мсье Насосник расскажет в чем он там разобрался...
OlgaO
Цитата(Алиса-X @ 19.10.2007, 20:09) [snapback]179077[/snapback]
сЕстры были в моем лице biggrin.gif

Понятно smile.gif. Значит сЕстры были только в мусорке, а здесь только братья! smile.gif
Братья! не бодайтесь больше, пожалуйста smile.gif
Сантехник
Мы уже ставим мембранные баки и на ГВС и шажок остался маленький и может последний. Но чтоб его сделать нужна смелость. Да господа. Ибо засмеют . Громкость смеха может и не будет прямо пропорциональна невежеству весельчака может просто человек ему не понравился. А иные подхватят из стадного чувства. Че то похожее присутствует в данной теме и мусорка не спасает. А то что пульсации есть и на всасе всем ведь ясно и что их пытаются снизить увеличением входных диаметров в том числе тоже наверно понятно. И что плавность пуска можно обеспечить если включать не сразу все насосы п по одному. И минимальное количество насосов не 1 и не придумка буржуйских манагеров. Но вот Насосник позиционировал себя специалистом а Вы ох не готовы принять еще специалистов в сои узкий круг. Почувствовали горечь Вам показалось. В данном случае я лучше себя чувствую вне вашей компашки. На сим прощаюсь на сегодня и не провожайте пожалуйста.
OlgaO
Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 21:18) [snapback]179091[/snapback]
Но вот Насосник позиционировал себя специалистом а Вы ох не готовы принять еще специалистов в сои узкий круг. Почувствовали горечь Вам показалось. В данном случае я лучше себя чувствую вне вашей компашки. На сим прощаюсь на сегодня и не провожайте пожалуйста.

Санте-е-е-хник, а ведь Вы еще точно вернетесь, ну и зачем опять масла в огонь?
Насосник не маленький мальчик - разберется, "узкий круг специалистов" - тоже не дураки.
Вне этой компашки Вам все равно чувствуется не лучше, так как давно Вы здесь. Ну и спрашивается в задаче - к чему Вы все это написали? Чтобы опять было несколько страниц непойми чего?
Лучше бы по делу рассказали про то как Вы ставите мембранные баки и что у Вас там за шажок такой маленький, после которого все начнут смеяться.
BUFF
Цитата(OlgaO @ 19.10.2007, 21:38) [snapback]179099[/snapback]
что у Вас там за шажок такой маленький, после которого все начнут смеяться.

на В1 есть, на Т1 есть... осталось на К1
BUFF
Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 21:18) [snapback]179091[/snapback]
На сим прощаюсь на сегодня и не провожайте пожалуйста.

разница между англичанином и евреем:
англичанин уходит, не прощаясь, еврей прощается и не уходит smile.gif
Сантехник, боюсь, Вы не поняли... не в первый раз smile.gif Я, наверное, несколько путано излагаю....
Вопрос не в том, признавать или не признавать пульсации на входе. Меня лично смущает другое - со школы запомнил: "усложнять - просто, упрощать - сложно". Я не понимаю, зачем нужно дорогое решение, если есть дешевое. Заметьте, не отрицаю его - а не понимаю необходимость
Сантехник
Ладно мембранный бак на напор, а по поводу неиспользования одного рабочего насоса без веских причин как то пожарный насос.
Да это не масло (какой еврей масло выльет без дела - это вода была в ведре а то рычали , думал разолью водой иногда помогало)
А так думаю что одна гидравлика уже не спасет если чего хочешь то автоматикой нужно. А ее надолго хватит разбираться.
BUFF
Цитата(Сантехник @ 20.10.2007, 8:24) [snapback]179151[/snapback]
Ладно мембранный бак на напор, а по поводу неиспользования одного рабочего насоса без веских причин как то пожарный насос.

уточню, а то я не совсем понял Ваш пост...
Вам кажется нерациональным ставить один пожарный насос рабочим, один резервным, если можно поставить два рабочих меньшей производительности, и регулировать работу автоматикой?
или речь идет вообще о насосах, не о пожарных?
уточните, пожалуйста...
BUFF
Цитата(Сантехник @ 20.10.2007, 8:24) [snapback]179151[/snapback]
Ладно мембранный бак на напор

так Насосник обсуждает МБ на всасывающем патрубке, не на напорном.
у Инжа и у меня сразу возникают вопросы по этому поводу, как я понимаю:
1. посчитали насос, по макс. расходу, посчитали диаметр всаса - приняли, что бы все было нормально, с нормальной гидравликой
2. при максимальной скорости (макс. расходе) - все хорошо, при меньшей- тем более. зачем МБ нужен?
3. (мой личный) зачем усложнять жизнь, сажая несколько разнонапорных насосов на забор воды из одного МБ?
обратите внимание, я не утверждаю, что так нельзя, или что это бред...
у меня нет информации принять такое решение - я прошу информацию пока что...
в принципе, перечень моих вопросов по теме весь сохранился...
Насосник
Уважаемый друзья!
1. Спасибо модератору и всем Вам за возврат темы из муспорки.
2. В первом посту данной темы я задавал вопрос зачем, когда и как ... потому, что сам впервые столкнулся с подобным вопросом.
Итак, что и как понял я:
В соответствии с DIN 1988 - существуют четко классифицированные способы водключения многонасосных установок. Из этих способов выделяется три касающихся всасывающей стороны:
1. Обычное подключение к системе центрального водоснабжения.
2. Подключение через промежуточный бак (с разрывом струи)
3. Подключение через мембранный бак со стороны всаса.
Выбор способа подключения основывается не только на основании технико-экономических расчетов, но и на основе конкретных гидравлических расчетов.

Если с первыми двумя способами более менее понятно, то третий способ в моей практике ранее не применялся (а немецкая сторона настаивала на его реализации) я и начал задавать вопросы (и не только в данном форуме).

Первое требование которое прописано - скорость течения воды во всасывающем трубопроводе не должна быть более 2 м/с. Для моего случая это означало, что при диаметре всасывающего трубопровоба 150 мм через него должно проходить не более 127 м3/ч.
Еще две цифры из правил меня заинтересовали больше. Цифры которые связаны с изменением скоростей во всасывающем трубопроводе
- При включении-выключении одного из насосов скорость со стороны всасывающего трубопровода не должна меняться больше чем на 0,15 м/с (для моего случая это означало, что максимальная производительность одного насоса не должна быть больше 9,5 м3/ч)
- При включении-выключении всех насосов установки скорость со стороны всаса не должна меняться больше чем на 0,5 м/с (для моего случая это означало, что максимальная производительность всей установки не должна быть больше 31,8 м3/ч

Из всего изложенного, по немецким нормам следует, что если мне нужно было подобрать установку производительностью 30 м3/ч, и я выбрал вариант два насоса рабочих и один резервный (производительность одного насоса 15 м3/ч), то по скоростям 2 и 0,5 все проходит, а по 0,15 нет.
Как выход мне предлагается
а) Взять установку с 4-мя рабочими насосами (т.е. произв одного насоса меньше 9,5 м3/ч)
или
б) Пересогласовать диаметр всасывающего трубопровода на 200мм
или
в) Установить мембранный бак на всасе.

Мы решили вопрос по способу (б), т.к. он оказался самым недорогим.

Переговорил с несколькими расными проектировщиками из Дортмундта и из Мюнхена. Они делают данную проверку всегда во всех проектах.

Простите если написал сильно длинно, но короче не получилось.


BUFF
угу, спасибо smile.gif нормально написали, во всяком случае, все понятно
собственно, нормальное решение. Заинтересовало одно: изменение скорости на всасе не более чем на 0,15 м/с - имеется в виду увеличение скорости, так?
что немцы говорят по этому поводу? гидроудар или слишком большие потери во всасе?
если честно, я не очень понимаю, как МБ является альтернативой большего диаметра всаса...
виноват, как МБ заменяет больший всас - сообразил. Можно не отвечать smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.