Цитата(ggg__ggg @ 18.10.2007, 4:26) [snapback]178305[/snapback]
1) Исполнение корпуса и, главное," закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов". Можно ли считать маслянные, эмульсионные, водяные (кузнечно-прессовые и станко-инструментальные цеха) пары агрессивными для данных изделий.
2) Влажность менее 80% - обычно враг номер 1 - НИЗКАЯ влажность. Нижний предел тактично не указан.
Обычные условия для негерметичных корпусов. Шкаф решит все проблемы.
Цитата(ggg__ggg @ 18.10.2007, 4:26) [snapback]178305[/snapback]
3) Отсутствие данных по наработке на отказ, на сбой как для контроллера, так и для модулей раширения. ОЧЕНЬ трудно убеждать Зака, что
это изделие подойдет. Не указано гарантированное число коммутаций релейных выходов. Для проконтроллеров как-то несолидно.
Согласен, упустили, хотя такая информация должна быть.
Цитата(ggg__ggg @ 18.10.2007, 4:26) [snapback]178305[/snapback]
4) Нет ни ОДНОЙ фразы про наличие средств самодиагностики (CoDeSys не регламентирует это).
"Маломощный звуковой излучатель" - это, наверно, милый юмор.
Самодиагностика модулей расширения - достаточно объёмная, ИМХО. Проверить качество связи из программы - тоже можно, соотв.
механизмы предусмотрены. Защита от зависания - Watchdog. Ядра, конечно, не дублируются, но это не тот ценовой диапазон.
Легче 2 ПЛК поставить.
Цитата(ggg__ggg @ 18.10.2007, 4:26) [snapback]178305[/snapback]
5) Немного странный выбор характеристик дискретный выходов.
Резюме.
На "чистом" ОВЕНЕ решение задачи управления прессом ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, в силу отсутствия дискретных выходов для управления
соленоидными клапанами в цепях гидравлики ( думаю пресс все-таки гидравлический!!!). Средняя мощность на выходе - 20-40 Вт (очень средний пресс) . Ставить клапана на ~230В - это можно, если Охрана труда пропустит. Но я бы не рискнул. Возможно применение выходных модулей типа ADAM 6052. Но это - другая песня.
Вот так получается.....
Извините, qqq_qqq, вы хотите подключить соленоиды прямо к выходам контроллера??? Где такие дают, дайте 2.
В ПЛК 100 - до 12 дискретных ключевых выходов с нагрузочной способностью ~150 мА 24В - хватит раскачать практ. любое твердотельное реле или полевик.