Михаил I
16.10.2007, 7:53
Всем привет.
Тут такой вопросик.
СНиП 2.04.01-85 п. 12.16 гласит: (12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.)
Нужно ли следовать накому порядку установки?
т.е. сначала задвижка, потом манометр на всасе.
у меня перед двумя насосами один ввод и два вывода, что мне по 2 манометра лепить?
Цитата(Михаил I @ 16.10.2007, 8:53) [snapback]177363[/snapback]
Нужно ли следовать накому порядку установки?
т.е. сначала задвижка, потом манометр на всасе.
у меня перед двумя насосами один ввод и два вывода, что мне по 2 манометра лепить?
После задвижки для того чтобы была возможность отключить и отремонтировать при надобности.
Михаил I
16.10.2007, 8:51
Дык у манометра то есть свой кранчик же.
Цитата(Михаил I @ 16.10.2007, 9:51) [snapback]177388[/snapback]
Дык у манометра то есть свой кранчик же.
Рекомендуют так, но Вы делаете свой проект, если не согласны, то можете это изменить.
Михаил I
16.10.2007, 8:57
Спасибо.
Оставлю как всегда делал.
Будут замечания, посмотрим, на что укажут и чем докажут.
AlexStar
16.10.2007, 9:51
есть типовые решение по насосным, там вроде манометр, обр.клапан, задвижка...
[у меня перед двумя насосами один ввод и два вывода, что мне по 2 манометра лепить?
[/quote]
на выводе лучше по 2 прилепить
Михаил I
16.10.2007, 14:03
Цитата(Gali @ 16.10.2007, 16:55) [snapback]177563[/snapback]
на выводе лучше по 2 прилепить
так оно и есть
а на вводе? у меня подвод к насосам один, потом разделяется на 2. Сколько манометров? Один общий или для каждого свой?
Serg Ivanov
16.10.2007, 14:23
Цитата(Михаил I @ 16.10.2007, 14:03) [snapback]177578[/snapback]
так оно и есть
а на вводе? у меня подвод к насосам один, потом разделяется на 2. Сколько манометров? Один общий или для каждого свой?
Для каждого - свой. Манометр стоит 3уе, а при анализе неполадок насоса многое дает. Не экономте на пуговицах.
Михаил I
16.10.2007, 14:46
Дак эти манометры показывать будут одно и тоже. Получается как простой резерв.
Ну раз 3 у.е. То я не против.
Serg Ivanov
17.10.2007, 17:37
Цитата(Михаил I @ 16.10.2007, 14:46) [snapback]177598[/snapback]
Дак эти манометры показывать будут одно и тоже. Получается как простой резерв.
Ну раз 3 у.е. То я не против.
Хех, я у себя дома редуктор поставил за 15уе потому что манометр, зараза, врал на 1,5ати. .
Насосник
18.10.2007, 10:38
Цитата(AlexStar @ 16.10.2007, 12:51) [snapback]177413[/snapback]
есть типовые решение по насосным, там вроде манометр, обр.клапан, задвижка...
Это самый оптимальный вариант. В случае засорения или выхода из строя обратного клапана все будет наглядно по разным показаниям мантметров. Очень часто устанавливаются обратные клапана не имеющие данных по зависимости сопротивления от расхода. Манометры до клапана позволят правильнее оценивать режимы работы насоса и возможные нештатные ситуации.
Цитата(Насосник @ 18.10.2007, 11:38) [snapback]178388[/snapback]
Это самый оптимальный вариант. В случае засорения или выхода из строя обратного клапана все будет наглядно по разным показаниям мантметров. Очень часто устанавливаются обратные клапана не имеющие данных по зависимости сопротивления от расхода. Манометры до клапана позволят правильнее оценивать режимы работы насоса и возможные нештатные ситуации.
Насосник, Мишу интересовала больше установка манометра до насоса - на всасе - до задвижки или после?
Водяной
18.10.2007, 14:21
После задвижки на всасе ставить нет смысла. Только если для ремонта....
Михаил I
18.10.2007, 14:23
Цитата(Водяной @ 18.10.2007, 17:21) [snapback]178503[/snapback]
После задвижки на всасе ставить нет смысла. Только до задвижки!
ну и я про тоже. А мне говорят порядок должен быть такой как в снипе (см. первое сообщение).
Маразм же...
Водяной
18.10.2007, 14:27
В СНиПе не указан порядок установки. Вообще-то для воды порядок элементов всегда идёт по движению жидкости. А там что, наоборот?! Не логично как-то.
Насосник
18.10.2007, 14:29
Для анализа работы насоса лучше, чтобы манометр на всасе был как можно ближе к насосу. Т.к. насос должен эксплуатироваться при полностью открытой задвижке на всасе, то с практической тчки зрения непринципиально. Когда насос отключен запорной арматурой (для ревизии или ремонта), показания манометра все равно нужны поэтому по ходу воды целесообразней устанавливать до задвижки.
Михаил I
18.10.2007, 14:31
ну согласен. Закрыл задвижку, посмотрел давление на всасе - логично.
Короче не знают к чему прикапаться...
Водяной
18.10.2007, 14:58
Посмотрел я Турка "Насосы и насосные станции" в поисках картиночки с манометрами на всасе......не нашёл ничего хорошего.
Посмотрел я Залуцкого "Насосные станции"....и тоже ничего не нашёл.
Тогда посмотрел я каталог буржуйских бустерных установок и .....о чудо! на картинке на коллекторе всаса стоит один такой маленький манометр!. А они то, буржуи, в этом шибко уж знающие, ага.....)))))))
Водяной
18.10.2007, 16:02
Посмотрел "Инженерное оборудование зданий" НП АВОК. Там на стр.156-157 принципиальные схемы работы сети пожарной, да и на других схемах маноментры стоят сразу после насоса и непосредственно перед. Вот такие пироги....Кто прав?
Serg Ivanov
18.10.2007, 16:45
Цитата(Водяной @ 18.10.2007, 16:02) [snapback]178605[/snapback]
Посмотрел "Инженерное оборудование зданий" НП АВОК. Там на стр.156-157 принципиальные схемы работы сети пожарной, да и на других схемах маноментры стоят сразу после насоса и непосредственно перед. Вот такие пироги....Кто прав?
Правильно стоят. Насос центробежный на минуту можно включить при всех закрытых задвижках. А по разности показаний манометров можно определить в каком он состоянии не отключая остальные и не разбирая ничего.
Михаил I
19.10.2007, 7:01
А в фирме Грюндфос на установках MPC вообще на всасе нет манометров в комплекте....
Вот они, грамотные буржуи.
Ну что, останавливаемся на такой схеме: всас- задвижка-манометр-насос-манометр-обратный клапан-задвижка-напор.
Serg Ivanov
19.10.2007, 10:02
Цитата(Водяной @ 19.10.2007, 9:56) [snapback]178831[/snapback]
Ну что, останавливаемся на такой схеме: всас- задвижка-манометр-насос-манометр-обратный клапан-задвижка-напор.
Одобрям-с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,