Мексиканец
Доброго времени суток уважаемые специалисты!

В системе отопления необходимо ограничить температуру теплоносителя до 80-90 град.(используются трубы из сшитого полиэтилена).
Источник теплоснабжения- ИТП (для неск. зданий). В период морозов температура в подающем трубопроводе может достигать 100-110 градусов Цельсия. Трубы отопления этого "не выдержат". На вводе в здание я проектирую смесительный узел с циркуляционным насосом.
В рекомендациях фирмы "Oventrop" увидел схему по модернизации смесительных.узлов. Они предлагают устанавливать два ручных балансировочных клапана, на подающей магистрали и на байпасе с насосом (см. прил. файл). Насос предполагается установить без частотного регулирования (3х скоростной)
В идеальном варианте нужно ставить 2-х ходовой клапан с приводом, регулятор +датчики температуры. Но заказчик экономит деньги + отсутствуют грамотные специалисты по обслуживанию автоматики.

Вопрос: Имеет ли право на жизнь "овентроповская" схема с ручной регулировкой? Ваше мнение по поводу всего этого?

Спасибо)

инж323
" может достигать 100-110 градусов Цельсия"
Это квартальный ЦТП у которого график на квартальные сети 120-70 или просто неотрегулированный ЦТП?
Мексиканец
Это даже ИТП для трех зданий, мощность максимум 600кВт. В ИТП предусматривается регулирование.
Источник теплоснабжения для него - городская вода с макс. параметрами 130/70 град. Цельсия.
Во вторичном контуре температура максимальная 110 град. Цельсия
synthesis
По идее для стабилизации гидравлического режима необходимо установить регулятор перепада давления.Но встает следующая проблема при индивидуальном регулировании на отопительных приборов может изменяться гидравлика внутри системы.
jota
Будьте осторожны. Овентроповская схема - это принцип действия, а не принципиальная схема. В ней нехватает нескольких очень важных элементов элементов, а именно:
- в цепочку насоса не включён обратный клапан - при остановке насоса Т1 пойдёт прямо через насос в Т2
- нет контроля (измерения) температуры в СО и из неё
- нет контроля (измерения) перепада давления в СО и на втором фильтре
- нет перепускного клапана (by pass) на насосе (насос без частотника и при закрытии термостатных радиаторных вентилей, давление возрастёт и термостатные вентили начнут стучать - стук идёт по всей системе)
Балансовый вентиль на Т1 конечно может служить для ручной регулировки коэф.смешения и температуры в СО, но для этого к нему надо привязать оператора, который будет крутить ручку.
Я использую этот балансовый вентиль только для ограничения максимума - чтобы потребление не вышло из поля измерения теплосчётчика (пломбируется представителем метролог.службы)
Вообще, такую схему подключения использую только в сельских районах с сетью от котельной твёрдого топлива, где температура не превышает 90*С
Если у Вас в СО пластик, то 110*С не проходит.
Если заказчик не хочет и боится автоматики, предложите термостатический регулятор температуры прямого действия н.п. Данфосс AVTQ, установите на нём макс. Т = 90* и будете спокойны.
Температуру в помещениях будут регулировать термостаты радиаторов на примитивном и не совсем точном уровне (термостаты воспринимаю как доводчики)
Заказчику скажите, что он не умеет считать деньги. Перерасход тепла и замена поплывших от температуры пластиковых труб обойдётся ценой совсем другого уровня
Мексиканец
to jota -

Вы совершенно правы. Спасибо за ответ.

Однозначно нужно сделать "нормальную" систему регулирования температуры теплоносителя, с 2-х ходовым клапаном с приводом+ регулятор который будет всем этим управлять. Только теперь думаю какой регулятор поставить -вариантов то много.


Может быть установить перепускной клапан между "подачей" и "обраткой". Насос с частотным регулированием не хочеться ставить (цена).

Подскажите, какие регуляторы Вы устанавливаете?
Обязательно ли ставить погружной датчик температуры, или достаточно в моем случае накладной?
jota
То Мексиканец
Вы решили правильно. Блок автоматики одноконтурного регулирования для медленного привода подойдёт любой. Я обычно ставлю Данфосс ЕСL или местного производства. Датчик температуры СО как правило накладной. Перепускной клапан - нормальное решение - с регулированием давления (ручка с шкалой) Прикиньте по Квс приблизительно на 1/2 - 2/3 производительности насоса, считая на максимальное давление насоса
инж323
Обратите внимание в проекте на первый пуск СО.
Внесите в Общие данные- т.к. автоматизация практически всегда отстает по монтажу от СО и при первом пуске СО в начале отопительного периода при Т1 менее 90 гр.нормально, а при наступлении более холодных времен,т.е. Т1 выше 90 гр можно без автоматики загнать в СО теплоноситель с неприемлимой Т.И ей станет нехорошо.Подстрахуйтесь записью.А то эта боязнь автоматизации и отсутствие денег на теплообменники у Зака может и неприятностями обернуться.Многое от квалификации монтажеров и эксплуатации зависит.
Насосное смешение- это "промежуточный" вариант от элеватора с его недостатками и схемой с Т\О, но еще без их достоинств, но уже с их недостатками.
А вот насос у вас на обратке, у вас малый перепад совсем?Или с высотностью и Р2 проблемы?
jota
А что, у вас разрешается начать эксплоатацию ТП без автоматики?
инж323
На период строительства по временному договору на теплоснабжение(он и без счетчика может быть) можно.